Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?-при включении нагрузки 1,5-2квт падает напряжение до 300-310 вольт, увеличивая обороты двигателем напряжение увеличивается до заданного, а частотомер начинает зашкаливать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 12.4.2012, 19:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Да потому что частота на вашем гене зависит от оборотов,а напряжение регулируется при помощи переменного резистора.Судя по вашему расказу вам надо смотреть всю систему возбуждения и стабилизации напряжения.Не пробило ли у вас один из диодов,все ли провода имеют надежный контакт с проволочными сопротивлениями,можно просто тупа подергать провода.Возможно у вас стоят не диоды а селены штука капризная и ненадежная,поменяйте их на диоды

Сообщение отредактировал шахтер - 12.4.2012, 20:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 17.4.2012, 20:52
Сообщение #3





Гости






Да стоят селены, контакты все проверены, буду шукать дальше.А на какие диоды менять(маркировка)?Спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.4.2012, 23:13
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10869
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Д242 - Д246 навскидку. Или от автомобильного генератора, например, "подкову" от жигулей, только доп. диоды ампутировать.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 18.4.2012, 8:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Поскольку выпрямитель у вас там трехфазный то как Роман пишет подкова от жигулей готовый и не дорогой вариант.Только крепите ту подкову так чтобы она корпуса генератора не касалась.ну думаю и сами понимаете.И прозвоните все контакты на сопротивлениях, бывает под хомутом окислилось и писец,звоните на омах там сопротивление должно быт несколько ом,не больше одного- трех точно уже не помню.Можно даже не звонить а погонять генератор с трехфазной нагрузкой хотя бы 1кВт потом заглушить и пощупать все сопротивления в шкафу.На какой фазе сопротивление будет прохладней ту фазу по цепочке и проверять начиная с провода который выходит с гены на сопротивление и по порядку заканчивая селенами или диодами.При отсутствии приборов тупо все откручивать зачищать и сажать на место.То сопротивление которым регулируется напряжение тоже проверить все контакты на входе и на выходе температура у него будет своя сравнить не с чем.Кнопку возбуждения тоже проверить в ненажатом состоянии у нее есть нормально закрытый контакт если он окислился или подгорел то одно сопротивление обычно на первой фазе работает у вас не правильно.Пока писал вспоминал и советую начните именно с проверки кнопки возбуждения,ее нормально закрытого контакта. Да фазы у вас там должны иметь вывода с циферьками например 13;14;15;16 -это все цепочка первой фазы.Вторая фаза будет первая цифра 2,третья первая 3. У меня гена был и такой как у вас и 4кВт а вот схемка осталась только от 4 кВт потому может что и отличаелось не помню, давно это было.Удачи.

Сообщение отредактировал шахтер - 18.4.2012, 8:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 22.4.2012, 20:31
Сообщение #6





Гости






Всем здравствуйте,спасибо за помощь.Поставил жигулевскую подкову , подключил, погонял без нагрузки затем подключил электродвигатель 3квт-заработало-погонял с час и тут засада включаю компрессор или бетономешалку все падает в 0, подключаю просто электродвигатели все нормально. В чем засада не понимаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.4.2012, 21:40
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10869
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Николай_* @ 22.4.2012, 19:31) *
включаю компрессор или бетономешалку все падает в 0

Диоды не греются?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 22.4.2012, 21:45
Сообщение #8





Гости






Нет, все нормально
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.4.2012, 6:19
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10869
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Наверное, РТшки срабатывают. Ток надо смотреть: срабатывание любой из них отваливает возбуждение.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 23.4.2012, 6:33
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Да информации мало.Подключили бетономешалку, какой там двигатель а то может на 220 а вы ему 380.Гадать моно долго, нужно знать подробности про подключаемое оборудование.

Сообщение отредактировал шахтер - 23.4.2012, 6:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 23.4.2012, 20:11
Сообщение #11





Гости






Двигатели естественно 3х фазные,1-й-2.2квт, 2-ой 3квт. Ртшки-это реле тепловые?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 13.11.2021, 15:27
Сообщение #12





Гости






Запускаю агрегат, нажимаю кнопку возбуждения все работает, возбуждается, после того как кнопку отпускаю все падает в ноль, т.е принажатой кнопке работает, выдаёт электричество как только кнопку отпускаешь перестаёт , в чем проблема???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.11.2021, 20:27
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10869
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Так на схему гляньте: пока идёт возбуждение от кнопки... А должно от выпрямителя... А он сдох...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.11.2021, 20:44
Сообщение #14





Гости






Можно чуть подробнее.. схемы нет.. то есть проблемка в нем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.11.2021, 12:40
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10869
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187




На форуме есть

Сообщение отредактировал Roman D - 15.11.2021, 12:41


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 6:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены