Здравствуйте.
Имеется резистивный греющий кабель Nexans Defrost Snow, 116 метров, 3400 W. Уложен под горячий асфальт (ТТХ позволяют), с шагом около 10см, на металлической сетке. Паспортное сопротивление 15,6 Ом. До укладки, при комнатной температуре, сопротивление было что-то около 15,3 Ом. В момент подключения кабеля в щиток, сопротивление оказалось 14,8 Ом. При этом температура на улице, где уложен кабель, была -1°. Силовая (не греющая) часть кабеля не нарощена, заводской длины до щитка хватило. Пока всё, вроде, в пределах нормы. Подключен на автомат С25, выше по схеме стоит диффавтомат C25 30ма с суммарной подключенной нагрузкой 4200 W. Кабель работает - греет, автоматы не отключаются. Решил проверить сопротивление изоляции мегаомметром ЭС0210/3-Г. На 2500 В сопротивление оказалось около 6 МΩ. На 500 В сопротивление оказалось около 8 МΩ. Ожидал, что сопротивление будет стремиться к бесконечности. Стоит ли беспокоиться? Можно ли безопасно эксплуатировать кабель? Заранее благодарю за советы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Он вродеб без экрана. Вы сопротивление мерили между концами которые суются в розетку да? А изоляцию как тогда?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.11.2021 Пользователь №: 59071 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
А что тогда переживать? Выж уже ничто не можете переделать. У вас он через термореле включается или чисто вручную? Да и диф должен сработать если что.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.11.2021 Пользователь №: 59071 ![]() |
А что тогда переживать? Выж уже ничто не можете переделать. У вас он через термореле включается или чисто вручную? Да и диф должен сработать если что. Я могу перестать его эксплуатировать, если это небезопасно. От повреждения изоляции предыдущего кабеля произошло возгорание в помещении. Правда в прошлый раз не было диффа. Включается через термостат. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
У нас тоже было возгорание из-за ненастроенного терморегулятора. Да и дифа не было.
|
![]() |
|
![]()