Авария кабеля 10 кВ , и её возможные причины |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Авария кабеля 10 кВ , и её возможные причины |
30.11.2021, 16:46
Сообщение
#21
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Так на фото бублика и нет, он с другой стороны в ячейке RM-6 Я неясно выразился, спрашивал про: я про эту хреновину спросил. Похожа на ТЗРЛ: Вроде ТТНП? трансформатор тока нулевой последовательности? Сообщение отредактировал Roman D - 30.11.2021, 16:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
30.11.2021, 17:05
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
А, тут уже я ослеп, не увидел, что Денису отвечаете
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
1.12.2021, 5:52
Сообщение
#23
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Защита от ОЗЗ (с помощью ТТНП) на распределительные ВЛ, КЛ, и тр-ры обычно не действует на отключение а на сигнал,
на отключение только присоединения с электродвигателями. У нас не применяется VIP-300, но прочитав инструкцию для себя понял, что если ток был менее оперативного, то терминал не сработает никак. 63А - это очень большой ток для ОЗЗ, но бывает. ТТНП работает по принципу УЗО, с учетом того, что в 3-х жильном кабеле, есть ещё один проводник, оболочка кабеля, поэтому её заземляют минуя окно бублика. Сообщение отредактировал НИР - 1.12.2021, 6:11 |
|
|
1.12.2021, 6:09
Сообщение
#24
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если при ОЗЗ горит изоляция на кабеле 120 квадрат, видимо, ток был нехилый.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
1.12.2021, 6:13
Сообщение
#25
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
дуга на КЛ-10кВ при ОЗЗ будет гореть и при токе гораздо менее 63А, а далее переход на межфавзное кз с большими токами
|
|
|
1.12.2021, 6:38
Сообщение
#26
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
На длинных линиях защита с ТТНП будет дико глючить из-за разницы емкостных токов и её быстро выведут.
Если взять баранку с первичным током порядка рабочего, защита не сработает никогда. Логично брать баранку с номиналом тока ОЗЗ? За криворукого кабельщика. Любая незаполненная пустота внутри термоусаживаемой муфты и непонимание роли полупроводящего слоя ведёт к неравномерному распределению электромагнитного поля и последующему БаБаху. Влажность ни при чём. Если на "перчатке" GUST от райхема полупроводящий слой равномерный и одинаковый в разных партиях, то термофит не может этим похвастаться от слова совсем. Сообщение отредактировал Roman D - 1.12.2021, 6:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
1.12.2021, 12:55
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Логично брать баранку с номиналом тока ОЗЗ? Выбор "баранок" невелик. Самые распространенные 125/5 и 150/5 (но при этом на ТТНП этой информации НЕТ!!! нужно самому измерять) ток ОЗЗ в сети 6-10 редко превышает 10 А. Поэтому использование УРЗА для ЗОЗЗ с оперативным током в виде подпитки от ТТ- неправильно. |
|
|
|
1.12.2021, 13:28
Сообщение
#28
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Сунцов Денис, вроде ТЗЛМы можно подобрать - разумеется, устанавливать их надо на метр ниже "перчатки", на основную изоляцию кабеля - а не так, как на той Вашей фотографии:
; (вот наглядное пособие, как нельзя) ну и землю пропустить, как надо. Тогда защита (хоть как предупредиловка) будет срабатывать от долей ампера утечки. ИМХО, в сочетании с разомкнутым треугольником это будет очень неплохая защита от ОЗЗ - для одной линии, разумеется. Сообщение отредактировал Roman D - 1.12.2021, 13:30 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
1.12.2021, 15:18
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
__________________.pdf ( 270.21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36
устанавливать их надо на метр ниже "перчатки" поржал получится уже на улице под ячейкой ЗРУ Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 1.12.2021, 15:21 |
|
|
1.12.2021, 16:43
Сообщение
#30
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
поржал получится уже на улице под ячейкой ЗРУ Как поймают, При малых токах ОЗЗ иначе бублик будет давать ложные срабатывания от всяких бродячих магнитных полей. Сообщение отредактировал Roman D - 1.12.2021, 16:44 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
1.12.2021, 19:37
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
У нас не применяется VIP-300 При случае попытаю людей, эксплуатирующих рм-6 с этими випами. Если не забуду отпишусь потом, что да как. ток ОЗЗ в сети 6-10 редко превышает 10 А. совсем не редко, если кабельная сеть хорошо развита -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
2.12.2021, 8:36
Сообщение
#32
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
так, для инф., можно прикинуть ток ОЗЗ в сетях 6-10кВ по приведенной таблице.
Сообщение отредактировал НИР - 2.12.2021, 8:37
Прикрепленные файлы
|
|
|
2.12.2021, 8:54
Сообщение
#33
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
У нас как-то перемерили ручками все воздушки 6(10), нигде даже 5 А не было.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
2.12.2021, 11:12
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
А я вот сейчас смотрю протоколы замеров: рекорд 447,8 А на секцию. Я ж говорю, если кабельная сеть развита. Воздушки вообще много емкости не дают.
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
2.12.2021, 12:10
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
|
|
|
2.12.2021, 13:06
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
2.12.2021, 13:30
Сообщение
#37
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ну, там с реактором (и резистором?)...
Сообщение отредактировал Roman D - 2.12.2021, 13:31 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
2.12.2021, 15:09
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
ОЗЗ в 447 А на 10 кВ - это примерно 400-500 км кабельных сетей. Москва?
|
|
|
2.12.2021, 16:00
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Ну, там с реактором (и резистором?)... где с катушкой, где без, там в перечне написано ОЗЗ в 447 А на 10 кВ - это примерно 400-500 км кабельных сетей. Москва? С параноидальным отношением нашей компании к распространению информации предпочту не раскрывать месторасположение, но мысль у Вас работает верно -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
3.12.2021, 6:04
Сообщение
#40
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Если не трудно просветите пожалуйста как замеряли ток ОЗЗ?
Сообщение отредактировал НИР - 3.12.2021, 7:03 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 0:01 |
|