Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Авария кабеля 10 кВ , и её возможные причины

Roman D
сообщение 30.11.2021, 16:46
Сообщение #21


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Евгений @ 30.11.2021, 15:30) *
Так на фото бублика и нет, он с другой стороны в ячейке RM-6

Я неясно выразился, спрашивал про:

я про эту хреновину спросил. Похожа на ТЗРЛ:

Вроде ТТНП? icon_wink.gif трансформатор тока нулевой последовательности?

Сообщение отредактировал Roman D - 30.11.2021, 16:51


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 30.11.2021, 17:05
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



А, тут уже я ослеп, не увидел, что Денису отвечаете


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 1.12.2021, 5:52
Сообщение #23


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Защита от ОЗЗ (с помощью ТТНП) на распределительные ВЛ, КЛ, и тр-ры обычно не действует на отключение а на сигнал,
на отключение только присоединения с электродвигателями.
У нас не применяется VIP-300, но прочитав инструкцию для себя понял, что если ток был менее оперативного, то терминал не сработает никак.
63А - это очень большой ток для ОЗЗ, но бывает.
ТТНП работает по принципу УЗО, с учетом того, что в 3-х жильном кабеле, есть ещё один проводник, оболочка кабеля, поэтому её заземляют минуя окно бублика.

Сообщение отредактировал НИР - 1.12.2021, 6:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.12.2021, 6:09
Сообщение #24


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Если при ОЗЗ горит изоляция на кабеле 120 квадрат, видимо, ток был нехилый.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 1.12.2021, 6:13
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



дуга на КЛ-10кВ при ОЗЗ будет гореть и при токе гораздо менее 63А, а далее переход на межфавзное кз с большими токами
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.12.2021, 6:38
Сообщение #26


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



На длинных линиях защита с ТТНП будет дико глючить из-за разницы емкостных токов и её быстро выведут.
Если взять баранку с первичным током порядка рабочего, защита не сработает никогда.
Логично брать баранку с номиналом тока ОЗЗ?

За криворукого кабельщика.
Любая незаполненная пустота внутри термоусаживаемой муфты и непонимание роли полупроводящего слоя ведёт к неравномерному распределению электромагнитного поля и последующему БаБаху.
Влажность ни при чём.

Если на "перчатке" GUST от райхема полупроводящий слой равномерный и одинаковый в разных партиях, то термофит не может этим похвастаться от слова совсем.

Сообщение отредактировал Roman D - 1.12.2021, 6:39


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 1.12.2021, 12:55
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Roman D @ 1.12.2021, 6:38) *
Логично брать баранку с номиналом тока ОЗЗ?

Выбор "баранок" невелик.
Самые распространенные 125/5 и 150/5 (но при этом на ТТНП этой информации НЕТ!!! нужно самому измерять)
ток ОЗЗ в сети 6-10 редко превышает 10 А.

Поэтому использование УРЗА для ЗОЗЗ с оперативным током в виде подпитки от ТТ- неправильно.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.12.2021, 13:28
Сообщение #28


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Сунцов Денис, вроде ТЗЛМы можно подобрать - разумеется, устанавливать их надо на метр ниже "перчатки", на основную изоляцию кабеля - а не так, как на той Вашей фотографии:
;
(вот наглядное пособие, как нельзя)
ну и землю пропустить, как надо. Тогда защита (хоть как предупредиловка) будет срабатывать от долей ампера утечки.
ИМХО, в сочетании с разомкнутым треугольником это будет очень неплохая защита от ОЗЗ - для одной линии, разумеется.

Сообщение отредактировал Roman D - 1.12.2021, 13:30


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 1.12.2021, 15:18
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 270.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Цитата(Roman D @ 1.12.2021, 14:28) *
устанавливать их надо на метр ниже "перчатки"

поржал
получится уже на улице под ячейкой ЗРУ

Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 1.12.2021, 15:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.12.2021, 16:43
Сообщение #30


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Сунцов Денис @ 1.12.2021, 14:18) *
поржал
получится уже на улице под ячейкой ЗРУ

Как поймают, Якина проектировщика на кол посадить. Это первое дело.

При малых токах ОЗЗ иначе бублик будет давать ложные срабатывания от всяких бродячих магнитных полей.

Сообщение отредактировал Roman D - 1.12.2021, 16:44


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 1.12.2021, 19:37
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(НИР @ 1.12.2021, 5:52) *
У нас не применяется VIP-300

При случае попытаю людей, эксплуатирующих рм-6 с этими випами. Если не забуду отпишусь потом, что да как.

Цитата(Сунцов Денис @ 1.12.2021, 12:55) *
ток ОЗЗ в сети 6-10 редко превышает 10 А.

совсем не редко, если кабельная сеть хорошо развита


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 2.12.2021, 8:36
Сообщение #32


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



так, для инф., можно прикинуть ток ОЗЗ в сетях 6-10кВ по приведенной таблице.

Сообщение отредактировал НИР - 2.12.2021, 8:37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________________________6__.bmp ( 1.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.12.2021, 8:54
Сообщение #33


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



У нас как-то перемерили ручками все воздушки 6(10), нигде даже 5 А не было.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 2.12.2021, 11:12
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



А я вот сейчас смотрю протоколы замеров: рекорд 447,8 А на секцию. Я ж говорю, если кабельная сеть развита. Воздушки вообще много емкости не дают.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 2.12.2021, 12:10
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Евгений @ 2.12.2021, 11:12) *
рекорд 447,8 А на секцию. Я ж говорю, если кабельная сеть развита.

Опечатка похоже, раз в 10, нереально такой длины КЛ набрать на секцию
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 2.12.2021, 13:06
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Ну вот для интереса прикладываю первые три странички документа по компенсации токов ЗЗ.
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.12.2021, 13:30
Сообщение #37


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Ну, там с реактором (и резистором?)...

Сообщение отредактировал Roman D - 2.12.2021, 13:31


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 2.12.2021, 15:09
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



ОЗЗ в 447 А на 10 кВ - это примерно 400-500 км кабельных сетей. Москва?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 2.12.2021, 16:00
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(Roman D @ 2.12.2021, 13:30) *
Ну, там с реактором (и резистором?)...

где с катушкой, где без, там в перечне написано

Цитата(Сунцов Денис @ 2.12.2021, 15:09) *
ОЗЗ в 447 А на 10 кВ - это примерно 400-500 км кабельных сетей. Москва?

С параноидальным отношением нашей компании к распространению информации предпочту не раскрывать месторасположение, но мысль у Вас работает верно


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 3.12.2021, 6:04
Сообщение #40


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Если не трудно просветите пожалуйста как замеряли ток ОЗЗ?


Сообщение отредактировал НИР - 3.12.2021, 7:03
Вернуться в начало страницы