Зачем так сделано в щитке? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Зачем так сделано в щитке? |
6.12.2021, 16:27
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
А Вы думаете там 25А просто так написано? Конечно нет. Указан максимальный ток который можно пропускать через это УЗО. Что бы ОНО не расплавилось -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
|
6.12.2021, 16:28
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Была разнарядка: для защиты людей установитьУЗО. Установили? Установили. Даже наверное с фотоотчётом. ))
|
|
|
6.12.2021, 16:34
Сообщение
#23
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
По теме монтаж конечно кривой надо всё переделать, надеюсь там никто не работает.
Сообщение отредактировал 4ainic - 6.12.2021, 16:35 |
|
|
6.12.2021, 18:29
Сообщение
#24
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10953 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А Вы думаете там 25А просто так написано? Это рабочий ток. У диф-автоматов пишется С25, то есть группа защиты по току. Вот оно как, Михалыч. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
6.12.2021, 22:03
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17620 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
7.12.2021, 7:56
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.12.2021 Пользователь №: 59141 |
А если серьезно, УЗО ведь сверху подключены. Препогано конечно, но подключены [attachment=63271:________...13_57_22.png] И вообще жесть. На верхние автоматы завели питание снизу Я думаю щиты заказали типовые, а подключали уже потом что на самом деле надо Вроде, разобрались. Это УЗО. И они действительно подключены. НО НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ! Снизу ни одного подключения. Зачем их вообще поставили то? По теме монтаж конечно кривой надо всё переделать, надеюсь там никто не работает. Эти щитки установлены в школе! Их таких больше десятка... |
|
|
7.12.2021, 8:15
Сообщение
#27
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
Всё верно, я поторопился с выводами Эти щитки установлены в школе! Их таких больше десятка... И нет никого ответственного, который всё это контролирует? |
|
|
|
7.12.2021, 8:19
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9170 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Это ответственный и спрашивает
-------------------- |
|
|
7.12.2021, 8:39
Сообщение
#29
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
Автоматы подключены 3мя группами по 4шт на фазу наверно УЗО по 1 на группу. Может быть не смогли подключать нулевой проводник через УЗО. Нужно искать как проложен 0 или кидать на каждую группу 0 от своего УЗО, а делать это никто не хочет. Или я могу ошибаться и УЗО поставили для других целей, остаётся только догадываться.
|
|
|
7.12.2021, 10:21
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.12.2021 Пользователь №: 59141 |
Автоматы подключены 3мя группами по 4шт на фазу наверно УЗО по 1 на группу. Может быть не смогли подключать нулевой проводник через УЗО. Нужно искать как проложен 0 или кидать на каждую группу 0 от своего УЗО, а делать это никто не хочет. Или я могу ошибаться и УЗО поставили для других целей, остаётся только догадываться. Если УЗО на 25А подключить к 4-м автоматам на 16А это не сильное нарушение? |
|
|
|
7.12.2021, 11:03
Сообщение
#31
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
Если УЗО на 25А подключить к 4-м автоматам на 16А это не сильное нарушение? Если вводной 25А, то несильное, если вводного нет и суммарная будет больше 25 то сильное. и УЗО желательно на 1 номинал выше автомата поставить. Мне видится схема: 1 вводной автомат на 3 фазы 25А, потом 3 однофазных УЗО, потом 3группы однофазных автоматов по 4 автомата 16А. Но это пальцем в небо Бывают разъединители, которые запитываются снизу-вверх, а автоматы обычно сверху=ввод снизу=вывод Надо долбить стены и кидать 3 разных нулевых проводника на разные группы, тогда и автоматы смогут запитать через УЗО, работы много этим должен кто-то заниматься ответственный или хотябы быть вкурсе. А для чего вы спрашиваете? |
|
|
7.12.2021, 12:15
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17620 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
7.12.2021, 12:51
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.12.2021 Пользователь №: 59141 |
Если вводной 25А, то несильное, если вводного нет и суммарная будет больше 25 то сильное. и УЗО желательно на 1 номинал выше автомата поставить. Мне видится схема: 1 вводной автомат на 3 фазы 25А, потом 3 однофазных УЗО, потом 3группы однофазных автоматов по 4 автомата 16А. Но это пальцем в небо Бывают разъединители, которые запитываются снизу-вверх, а автоматы обычно сверху=ввод снизу=вывод Надо долбить стены и кидать 3 разных нулевых проводника на разные группы, тогда и автоматы смогут запитать через УЗО, работы много этим должен кто-то заниматься ответственный или хотябы быть вкурсе. А для чего вы спрашиваете? Вводной автомат трехфазный на 25А как раз подключен к 3-м УЗО (http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=63270). УЗО имеет ток утечки 30мА. Если подключить к нему четыре линии, то может срабатывать. Проводка в школе старая, провода алюминиевые. Сообщение отредактировал kivni - 7.12.2021, 12:53 |
|
|
7.12.2021, 13:45
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Автоматам обычно "до лампочки". Так это для людей делается. Подключения питания снизу повышает опасность для обслуживающих. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
7.12.2021, 13:53
Сообщение
#35
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
Автоматам обычно "до лампочки". См. каталоги производителей под напряжением должен оставаться неподвижный контакт, ну мне так сказали Вводной автомат трехфазный на 25А как раз подключен к 3-м УЗО (http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=63270). УЗО имеет ток утечки 30мА. Если подключить к нему четыре линии, то может срабатывать. Проводка в школе старая, провода алюминиевые. 30мА значит для защиты человека оно и правильно, если будет срабатывать это уже их проблема, Вам это зачем? |
|
|
7.12.2021, 14:15
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.12.2021 Пользователь №: 59141 |
под напряжением должен оставаться неподвижный контакт, ну мне так сказали 30мА значит для защиты человека оно и правильно, если будет срабатывать это уже их проблема, Вам это зачем? Я в этой школе работаю техником )) Хочу разобраться, почему не подключены УЗО (похоже, нет разумной причины) и как сделать по возможности правильно. А то провода автоматами защитили, а людей - нет. |
|
|
7.12.2021, 14:47
Сообщение
#37
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
Я в этой школе работаю техником )) Хочу разобраться, почему не подключены УЗО (похоже, нет разумной причины) и как сделать по возможности правильно. А то провода автоматами защитили, а людей - нет. Давайте подумаем как сделать правильно 1 Изучить текущий проект (документацию по который выполнен монтаж проводки) 2 Составить извещение о внесении изменений в схему на основании (улучшение схемы/модернизация/реконструкция и т.п.) ( на этом этапе вы должны правильно подобрать защиту и рассчитать все эл. параметры) 3 Составить новую документацию с внесёнными изменениями и утвердить её у ответственных лиц 4 Выполнить подключение согласно новой схемы Я не силён в правилах, но по логике как-то так |
|
|
7.12.2021, 14:47
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
kivni, так включите их в схему, чего добру пропадать?
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
7.12.2021, 16:19
Сообщение
#39
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17620 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
под напряжением должен оставаться неподвижный контакт, ну мне так сказали Мало ли кто чего п****нёт. Верьте ГОСТам РФ и производителям продукции.Одна из местных тем. Лучше всего смотреть каталоги, ибо даже среди модульных АВ встречаются казусы с требованием подключать исключительно снизу: |
|
|
||
7.12.2021, 16:24
Сообщение
#40
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
ПУЭ 3.1.6. .....При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. А обоснованием является инструкция завода-изготовителя, это отражено в ГОСТе на автоматические выключатели. В инструкциях на модульные АВ, как правило указана возможность подключения питающих проводников с любой стороны. Вот |
|
|