Доброго времени суток. Подходит к концу моя программа обучения на диспетчера ОДГ и скоро экзамен
![]() -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 ![]() |
*_Garik_*, попробуй посмотреть эти ссылки
http://forca.ru/instrukcii/dispetcherskie/ http://forca.com.ua/ Может быть, некоторые пробелы и найдутся в твоём обучении. Добавлю ещё, что эти сайты созданы специально для работников НЭК "Укрэнерго", облэнерго и др. энергоснабжающих организаций ![]() ![]() -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 ![]() |
Спасибо за хорошие ссылки читал, нашел кое-что новое. Но все же хочется вопросов
![]() ![]() ![]() -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
1.Полное погашение подстанции NNN. Будут ли СН? А будет ли работать защита?
2.Сработала газовая защита на сигнал. Твои действия? 3.Имеет ли право твой начальник вмешиваться в твои действия, когда ты на смене? 4.Какие виды инструктажей существуют? 5.Чем отличается персонал СМО от командированного? -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 ![]() |
І. а) Если под полным погашением имеется отключение отделителя на ВН стороне то трансформатор СН тоже будет отключен. Защита работать будет только на ПС 110 кВ так как там имеются акумуляторы и/или конденсаторы для питания оперативных цепей.
б) Если отключение масляника на стороне НН и/или СН то собственные нужды будут. Защита работать будет кроме отходящих фидеров ПС. ІІ. 1. Не знаю как где но у нас была команда запаралелить газовые реле трансформатора сразу на отключение. Но чисто теоретически: а) Даю распоряжение ОВБ или дежурному ПС посмотреть на уровень масла б) если низкий то записываю в журнал дефектов и уведомляю гол. инженера РЭСа г) если все нормально то даю распоряжение наблюдать за уровнем масла каждые 30 мин. 2. В моем случаи если газовая защита сработала и отключила трансформатор: а) Трансформатор 35/10 (в моем управлении, в ведении диспетчера ОДС) - прошу разрешение у диспетчера ОДС на вывод в ремонт трансформатора - даю команду на вывод трансформатора в ремонт ОВБ или дежурному ПС по бланку переключений (типовом или дежурном) - даю распоряжение ОВБ или дежурному ПС осмотр трансформатора - результат осмотра записываю в журнал дефектов и уведомляю гол. инженера РЭСа. - после ремонта прошу разрешение у гол. инженера РЭСа, который получил разрешение гол. инженера енергопредприятия, на ввод в работу трансформатора. - прошу разрешение у диспетчера ОДС на ввод в работу трансформатора - даю команду на ввод трансформатора в работу ОВБ или дежурному ПС по бланку переключений (типовом или дежурном) -фуууу ![]() б) Трансформатор 110/35/10-6кВ или 110/10 ( управлении и ведении диспетчера ОДС) - докладываю диспетчеру ОДС о срабатывании защиты и жду распоряжений. ІІІ. Не имеет, все разговоры с начальником имеют консультационный характер. Но он может снять с смены и принять ее если мои действия кажутся ему неправильными, с записью в оперативный журнал и уведомлением диспетчера ОДС. ІV. Легкий вопрос: Вступной, Первичный, Плановый, Внеплановый, Целевой. По крайней мере я так перевел на русский по украински это звучит так: вступний, первинний, плановий, позаплановий, цільовий. V. О про это я и говорил вроде знаешь, а сказать не можешь. Персонал СМО это работники которые не работают в енергокомпании. Командированный персонал это которые работают в енергокомпании но были откомандированы с другого РЭСа или отдела енергокомпании который находиться в другом РЭСе но обслуживает и мой. Надеюсь на удовлетворительную оценку ![]() -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
2. А что, отбор газа на горючесть персоналом ПС не практикуется?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
По поводу защит вопрос вдогонку - при исчезновении собственных нужд, будет ли работать МТЗ на РТ-40?
- даю распоряжение ОВБ или дежурному ПС осмотр трансформатора Докладывает: уровень в расширительном баке в норме, потеков масла нет. Твои действия в таком случае? Кстати еще вопрос - как определить, достаточный ли уровень масла? Цитата ІV. Легкий вопрос: Вступной, Первичный, Плановый, Внеплановый, Целевой. У нас называется "Вводный". Есть еще повторный (в твоей версии плановый), инструктаж по пожарной безопасности (совместно с вводным). Цитата Командированный персонал это которые работают в енергокомпании но были откомандированы с другого РЭСа или отдела енергокомпании который находиться в другом РЭСе но обслуживает и мой. В принципе понимаешь, но командированные не обязательно работают в энергокомпании. Они, например, могут быть работниками завода производителя приборов учета. Главное чтобы группа по э/б была. СМОшники не имеют права самостоятельной работы в электроустановках, им наблюдающий нужен. -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 ![]() |
1. Можно ли после неуспешного АПВ ставить линию под напряжение?
2. Если произошло отключение трансформатора от МТЗ (на стороне ВВ напряжения), от диф. защиты, можно ли включать в работу трансформатор? 3. Сколько времени допускается держать линии с сигналом на землю в сетях (6-35 кВ) с изолированной нейтралью для поиска места повреждения изоляции? 5. Для чего служат дугогасящие и токоограничивающие реакторы? 6. Что такое совмещенная АЧР и несовмещенная? 7. Чем отличаются графики АЧР от графиков ГАО и СГАО? 8. Что такое статическая устойчивость ЛЭП? 9. Что может служить в качестве видимого разрыва? 10. Какие токи (по ПТЭ эл. станций и сетей) разрешается отключать разъединителями? Сообщение отредактировал ВладимирР - 14.6.2008, 18:01 -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 ![]() |
Цитата 2. А что, отбор газа на горючесть персоналом ПС не практикуется? Ввиду низкой квалификации кадров отбор газов не практикуется (по крайней мере я б не рискнул дать команду дежурному или ОВБ). И не слышал чтобы другие давали команду. Цитата Докладывает: уровень в расширительном баке в норме, потеков масла нет. Твои действия в таком случае? Кстати еще вопрос - как определить, достаточный ли уровень масла? Газовая защита может выбить и от бака РПНа Уровень масла должен быть на середине масломерного стекла +- от температуры масла Цитата По поводу защит вопрос вдогонку - при исчезновении собственных нужд, будет ли работать МТЗ на РТ-40? Да будет, ток короткого прямо воздействует на катушку отключения масляника Цитата Они, например, могут быть работниками завода производителя приборов учета. Интересное уточнение не знал ВладимирР І. Если линия 6-10-35кВ и линия проходит по малозаселенной местности до 2ч, если ответственный потребитель то с позволения гол. инженера до 6ч. Но у нас не практикуется, накладки АПВ сняты так как телесигнализация не работает и горят ТНы, так што АПВ у нас ручное ![]() ІІ. На трансформаторе две основные защиты газовая и диф. защита после которых включать трансформатор в роботу можно только с разрешения гол. инженера предприятия. ІІІ Смотрите ответ №1 IV???? Где пропал? ![]() V Для уменьшения емкостных токов VI Без понятия ![]() VII графики АЧР?? Не знаю…. АЧР действует при снижении частоты ниже 49,5. На фидерах где есть потребители первой категории АЧР не ставят. Где есть потребители второй категории то по селективности. ГАО вводится когда в сети нехватка вырабатоваемой мощности и/или запасов топлива на ел. станциях. СГАО то же самое но вводиться после ГАО если предусмотренные меры не достигли желаемого результата VIII Мда ответ где-то рядом, но статическая устойчивость ЛЭП это для 110 кВ….вроде ![]() IX Разйеденитель, снятые шлейфы на ПЛ, розобраные концы КЛ то есть части должны быть видимо несвязанными.... X Ой есть в инструкции таблица просто я щас дома и на память цифры не помню но знаю где нужно посмотреть ![]() -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 ![]() |
І. …Но у нас не практикуется, накладки АПВ сняты так как телесигнализация не работает и горят ТНы, так што АПВ у нас ручное ![]() ТНы горят из-за того что постоянно работает звуковая сигнализация (звонок, ревун), а опер. ток 100 В? Если фидер отключится от защиты, то звуковая сигнализация будет тоже работать пока не сгорит ТН, как в этом случае? После неуспешного АПВ срабатывает ускорение отключения выключателя от защит и сама цепь привода по своей логике не даёт включить (блокируется) привод ещё раз! Диспетчер в введении (управлении) которого находится линия может дать указание на вывод накладок АПВ и повторно поставить линию под напряжение. Если КЗ самоустранилось (в месте замыкания деионизировался воздух или произошло размыкание проводов), то включение будет успешным. В противном случае линия снова отключится от защиты. И ещё один момент, какое бы ни было АПВ – успешное или неуспешное нужно произвести осмотр линии! Повреждения как на КЛ так и на ВЛ ищут методом деления, это необходимо тебе знать как будущему диспетчеру, но на КЛ используют мегомметр, а на ВЛ всё наглядно видно. Цитата V Для уменьшения емкостных токов Не совсем верно или совсем неверно. Дугогасящие реакторы служат для компенсации емкостных токов при замыкании на землю одной фазы и подключаются к нейтральному выводу трансформатора (соединение обмоток в «звезду») на стороне НН и СН 6-35 кВ! Токоограничивающие реакторы служат для ограничения токов короткого замыкания на одной из отходящих линий и поддержания достаточного напряжения на сборных шинах. Токоограничивающие реакторы устанавливаются комплектами, т.е. в комплекте три реактора, каждый устанавливается на своей фазе в рассечку между трансформатором и вводом! Подключаются токоограничивающие реакторы чаще всего к обмотке НН (6-10 кВ) трансформатора со схемой соединения «треугольник». Существенное различие дугогасящего и токоограничивающего ректоров ещё в том, что первый имеет сердечник, а второй нет! Цитата VI Без понятия ![]() Существуют два типа частотной разгрузки АЧР-1 и АЧР-2. АЧР-1 -быстродействующая (выдержка времени не превышает 0,5 с), имеющая различные уставки по частоте (48,0-46,5 Гц). АЧР-2 -с общей уставкой по частоте в интервале 47,5-48,5 Гц и различными уставками по времени, предназначенная для подъема частоты после действия АЧР-1, а также для предотвращения зависания частоты на недопустимо низком уровне. *_Garik_*, посмотри на работе внимательно графики АЧР, в них (в графиках) есть очереди, их количество может быть около 20, так вот в каждой очереди есть присоединения, которые отключаются действием АЧР. На присоединении может быть установлена, к примеру, только АЧР-2, тогда АЧР считается несовмещенной! Если на присоединении имеется одновременно АЧР-1 и АЧР-2, то такая АЧР называется совмещенной! Цитата VII графики АЧР?? Не знаю…. АЧР действует при снижении частоты ниже 49,5. На фидерах где есть потребители первой категории АЧР не ставят. Где есть потребители второй категории то по селективности. ГАО вводится когда в сети нехватка вырабатоваемой мощности и/или запасов топлива на ел. станциях. СГАО то же самое но вводиться после ГАО если предусмотренные меры не достигли желаемого результата Графики ГАО и СГАО так как и графики АЧР имеют очереди. ГАО и СГАО вводятся для ограничения потребления электроэнергии и мощности, если наблюдается дефицит вырабатываемой электроэнергии и мощности. Главная задача чтобы не допустить больших перетоков по транзитным линиям и снижения частоты! Ну а если частота продолжает падать, то тогда срабатывает АЧР и можно сказать, что вводятся графики АЧР! Цитата VIII Мда ответ где-то рядом, но статическая устойчивость ЛЭП это для 110 кВ….вроде ![]() Предел передаваемой мощности по коротким ЛЭП ограничен, как правило, термической стойкостью проводов. Для длинных ЛЭП предел передаваемой мощности определяется статической устойчивостью (допустимым падением напряжения). Цитата X Ой есть в инструкции таблица просто я щас дома и на память цифры не помню но знаю где нужно посмотреть ![]() Выдержка из ПТЭ электрических станций и сетей 6.8.11. Отключение и включение под напряжение и в работу присоединения, имеющего в своей цепи выключатель, должно производиться этим выключателем. Разрешается отключение и включение отделителями, разъединителями, разъемными контактами соединений КРУ (КРУН): нейтралей силовых трансформаторов 110 - 220 кВ; заземляющих дугогасящих реакторов 6 - 35 кВ при отсутствии в сети замыкания на землю; намагничивающего тока силовых трансформаторов 6 - 500 кВ; зарядного тока и тока замыкания на землю воздушных и кабельных линий электропередачи; зарядного тока систем шин, а также зарядного тока присоединений с соблюдением требований нормативных документов. В кольцевых сетях 6 - 10 кВ разрешается отключение разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание сети в кольцо при разности напряжений на разомкнутых контактах разъединителей более чем на 5%. Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже нагрузочного тока до 15 А. Допускается дистанционное отключение разъединителями неисправного выключателя 220 кВ и выше, зашунтированного одним выключателем или цепочкой из нескольких выключателей других присоединений системы шин (схема четырехугольника, полуторная и т.п.), если отключение выключателя может привести к его разрушению и обесточению подстанции. Допустимые значения отключаемых и включаемых разъединителями токов должны быть определены нормативными документами. Порядок и условия выполнения операций для различных электроустановок должны быть регламентированы местными инструкциями. -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
На мой взгляд сдал. Если остальные члены комиссии согласны, то давай удостоверение
![]() Естественно есть странности, но как я понял, присущие конкретно вашим сетям. Ввиду низкой квалификации кадров отбор газов не практикуется (по крайней мере я б не рискнул дать команду дежурному или ОВБ). И не слышал чтобы другие давали команду. А как в таком случае определить, надо ли выводить транс в ремонт или это он выпускает воздух, который натолкали во время вчерашней доливки масла? Низкая квалификация, это проблема руководства, которое не удосужилось обучить дежурных. Цитата Уровень масла должен быть на середине масломерного стекла +- от температуры масла Ну бывает, что масломерного стекла нет. Но уточню вопрос. На улице +15, трансформатор под номинальной загрузкой, уровень масла +15. Нормально? -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 ![]() |
Цитата ТНы горят из-за того что постоянно работает звуковая сигнализация (звонок, ревун), а опер. ток 100 В? Если фидер отключится от защиты, то звуковая сигнализация будет тоже работать пока не сгорит ТН, как в этом случае? Про ТНы поподробнее, а то я не совсем понял. На ПС 35/10 нет звонка ревуна. На ПС 110/35/10-6 есть дежурные которые должны выключать звонок… слишком на нервы действуе Цитата Повреждения как на КЛ так и на ВЛ ищут методом деления Про метод деления я знаю но распоряжением по енергопредприятию было запрещено давать повторные на КЛ (ввиду их большой древности). КЛ нужно сначала прозвонить…. Но наши диспетчера все делают по старинке. Или я что-то недоучил, недопонял... Цитата Не совсем верно или совсем неверно. Дугогасящие реакторы ....... Мда в реакторах я немножко поплыл но спасибо за разъяснения Цитата уют два типа частотной разгрузки АЧР-1 и АЧР-2..... Про очереди АЧР читал но не считал нужным запоминать, слишком много ненужных цифр, но я знаю где можно посмотреть и всегда смогу перечитать если что-то случиться. Цитата Графики ГАО и СГАО так как и графики АЧР имеют очереди.... Разве я плохо ответил, возможно не так как книжка пишет но так как я это понимаю Цитата Предел передаваемой мощности по коротким ЛЭП ограничен, как правило, термической стойкостью проводов. Для длинных ЛЭП предел передаваемой мощности определяется статической устойчивостью (допустимым падением напряжения). Этого разъяснения я очень ждал, спасибо надо будет спросить у наших диспетчеров ![]() Цитата Выдержка из ПТЭ электрических станций и сетей... Ну да…. Цитата Низкая квалификация, это проблема руководства, которое не удосужилось обучить дежурных. Проблема не только в руководстве. Персонал даже не хочет учиться…. Цитата Ну бывает, что масломерного стекла нет. Но уточню вопрос. На улице +15, трансформатор под номинальной загрузкой, уровень масла +15. Нормально? В принципе у нас всюду есть масломерное стекло. А нормально или нет то я где-то видел таблицу в которой были наведены показания при разных температурах, но по интуиции скажу что даная ситуация ненормальна. Цитата На моей практике такого не было (тьфу х 3), однако в противоаварийной инструкции ДЭМ имеется пункт с руководством по данной операции. Читал за то знаю про отбор газов но монтеры врятли, подстанционники может и берут. -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 ![]() |
Ну вот еще не очень сложные вопросы, если угодно.
1. Как отличить "землю" на секции 6-10 кВ от сгорания предохранителя одной фазы ТН? (В моей практике одна диспетчер ОДГ всю ночь искала несуществующую "землю" ![]() 2. Ячейка 6-10 кВ отходящей ВЛ с совмещенным приводом ЛР и ШР. Необходим ремонт ЛР. Какие заявки и на что должны быть поданы, какое оборудование должно быть выведено в ремонт. (Хотя это зависит от местных особенностей, но попытайтесь порассуждать). Пока все, будет время - еще вспомню. Уточните только, сети каких классов напряжения находятся в управлении ОДГ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 ![]() |
Про ТНы поподробнее, а то я не совсем понял. На ПС 35/10 нет звонка ревуна. На ПС 110/35/10-6 есть дежурные которые должны выключать звонок… слишком на нервы действуе Мне тоже не совсем понятно, почему на ПС 110/35/10-6 кВ у вас выведены накладки АПВ?! На счёт ТНов я сделал допущение, что если постоянно работает звуковая сигнализация (ПС без постоянного дежурства), то ТНы могут гореть, так бывало у нас в РЭСе, когда там работал. Цитата Про метод деления я знаю но распоряжением по енергопредприятию было запрещено давать повторные на КЛ (ввиду их большой древности). КЛ нужно сначала прозвонить…. Но наши диспетчера все делают по старинке. Или я что-то недоучил, недопонял... Может быть, что для упрощения поиска повреждения КЛ диспетчера прибегают к пробному включению. Поясняю, когда есть какая-то РП и защита плохо настроена (имеет место неселективность), то при КЗ на одной из отходящих линий может не сработать защита на данной линии, а при этом отключается ввод или же фидер на ГПП, питающий данную РП. После этого диспетчер даёт команду на пробное включение фидеров этой РП по очереди после подачи напряжения на ввод (если конечно не повреждён питающий кабель), тогда можно определить методом тыка, где на каком фидере искать повреждение! Но не вздумай так отвечать на комиссии, иначе получишь минус-бал, это к тому, что у вас было распоряжении по предприятию! Цитата Этого разъяснения я очень ждал, спасибо надо будет спросить у наших диспетчеров ![]() И ещё одна выдержка из книги «Пособие для изучения ПТЭ электрических станций и сетей», Москва, 1974 В результате нарушения статической или динамической устойчивости в энергосистеме, объединенной энергосистеме или отдельных её частях может возникнуть асинхронный режим (асинхронный ход) отдельных электростанций и частей энергосистемы по отношению к остальной части энергосистемы, выражающийся в установлении разной частоты в несинхронно работающих частях (электростанциях) энергосистемы, хотя между ними и сохраняется электрическая связь по линиям электропередачи. Это конечно сложный вопрос, но для общего развития необходимо знать! И ещё может кому пригодится ссылка для изучения новых ПТЭ http://03-ts.ru/index.php?nma=downloads&am...tat&idd=520 -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 ![]() |
Вообще-то интересная тема, лично для меня, может быть стоит её развивать, дабы каждый оперативник смог поделится опытом со своими коллегами или задать вопрос по поводу нюансов в своём энергопредприятии по оперативной работе! А может быть даже есть смысл, не знаю, может быть дурацкая идея, создать раздел с названием "Для персонала энергоснабжающих организаций" с подразделами: оперативная работа, СДТУ, РЗА, энергосбыт, планирование режима, ремонт подстанций и т.д и т.п.
-------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
Внесу свою посильную лепту:
1 какие операции можно выполнять разъединителем 2 сколько человек может учавствовать в оперативных переключениях 3 мой люимый вопрос - какие операции вносятся в бланк переключений -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 ![]() |
Извините что долго не появлялся, постоянные командировки, изматывает
Цитата 1. Как отличить "землю" на секции 6-10 кВ от сгорания предохранителя одной фазы ТН? (В моей практике одна диспетчер ОДГ всю ночь искала несуществующую "землю" ) При перегорании предохранителя перекоса фаз нет. То есть две фазы показывает нормальное напряжение, а одна 0 Цитата Уточните только, сети каких классов напряжения находятся в управлении ОДГ. В управлении и ведении диспетчера ОДГ - все фидера 10- 6-0,4кВ и ТП-10-6кВ В управлении ОДС и ведении ОДС – ЗШ 10-6кВ и трансформаторы 35кВ В управлении и ведении диспетчера ОДС – ВЛ-35-110 кВ, ЗШ 110-35кВ трансформаторы 110кВ Цитата 2. Ячейка 6-10 кВ отходящей ВЛ с совмещенным приводом ЛР и ШР. Необходим ремонт ЛР. Какие заявки и на что должны быть поданы, какое оборудование должно быть выведено в ремонт. Заявки должны быть на вывод в ремонт ЗШ(СШ) 6-10кВ В ремонт должна быть выведена ЗШ(СШ) 6-10кВ по бланку переключений и с разрешения диспетчера ОДС Возможно не совсем полный ответ... Цитата Может быть, что для упрощения поиска повреждения КЛ диспетчера прибегают к пробному включению Так и делают… Цитата 1 какие операции можно выполнять разъединителем Мда…. Честно, очень трудный вопрос, какие? Разные…Разрывать цепь с отключенным напряжением, под напряжением но до 15 А или кольцующие до 70А и разностю напряжения до 5%....Трансформатор но без нагрузки(н/в автоматы отключены) Цитата 2 сколько человек может учавствовать в оперативных переключениях 1.Один из числа оперативных работников (дежурный ПС) группа не меньше 3 2.Двое при тяжелых переключения с гр.3 и гр. 5 (ОВБ) 3.Трое. Можно привлекать для переключений персонал из бригад РЗА или предприятий с гр 3 гр 5(ОВБ) и гр 3 РЗА Цитата мой люимый вопрос - какие операции вносятся в бланк переключений В бланк переключений вноситься все действия, вставки РЗА и даже проверка отключенного положения МВ… Спасибо чем дальше тем труднее вопросы... -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 ![]() |
вопрос из практики. Отключилась КВЛ 6кВ, найден явно повреждённый участок (дерево), при проверке ВЛ на УПК в сторону чистой Линии, прибор показывает 11кВ, с 12кВ на 9кВ, 10кВ. Можно ставить линию под напряжение?
-------------------- Истинное знание - знание причин.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 ![]() |
Извините но не встречал таких сокращений. КВЛ-кабельная воздушная линия?? УПК??? боюсь непонял... Розшифруйте пожалуйста
-------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |