фокус с розетками

Гость_Гость_Grizzly_*_*
сообщение 13.6.2008, 13:40
Сообщение #1





Гости






Вопрос:
Имеются две рядом расположенные розетки, питаются из одной распредкоробки.
По ряду причин никогда не пользовался, вчера понадобились. Включил нагрузку - не работают. Сунул пробник - светится.
Включил опять нагрузку - не работает. Пошел с пробником ко второй розетке - светится на всех трех контактах (и фаза, и ноль, и земля)...
Что бы это значило ?
заранее спасибо за ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 13.6.2008, 14:06
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата(Grizzly)
Имеются две рядом расположенные розетки, питаются из одной распредкоробки.
Вы уже самостоятельно нашли себе отправную точку для поиска неисправности


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 13.6.2008, 21:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Гость_Grizzly_* @ 13.6.2008, 14:40) *
Вопрос:
Имеются две рядом расположенные розетки, питаются из одной распредкоробки.
По ряду причин никогда не пользовался, вчера понадобились. Включил нагрузку - не работают. Сунул пробник - светится.
Включил опять нагрузку - не работает. Пошел с пробником ко второй розетке - светится на всех трех контактах (и фаза, и ноль, и земля)...
Что бы это значило ?
заранее спасибо за ответ


Если светятся -значит фаза живая, обрыв нуля где-то, а по наводке светятся все контакты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 13.6.2008, 21:53
Сообщение #4


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Эффективней отработать цепи тестером: проверить наличие электрической связи между "фаза-фаза", "нуль-нуль", "земля-земля" обеих розеток и отсутствие замыканий между контактами в неисправной розетке.
Не забывайте о безопасности при производстве работ - отключите питающие автоматы.