Трансформатор в сауну , Не работает |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформатор в сауну , Не работает |
22.1.2022, 23:46
Сообщение
#41
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Однажды отматывал в бухты АПВ2х2,5 и попался толстоватый участок Похожий случай. Проложили новый кабель ААШв 3х120 6 кВ. В земле, с песком, всё как положено. Включили, и через пару дней он отрубается по КЗ. Нас дрючат, дескать плохо сделали, грозят премии лишить и т.п. Прожгли, нашли, откопали, вырезали дефектный кусок. Когда его распотрошили, оказалось что одна жила оборвана, в оборваных концах просверлены дырочки и связано проволочной. И обмотано бумагой. Снаружи и не заметно.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
Гость_Гость_olegmali_*_* |
17.2.2022, 19:27
Сообщение
#42
|
Гости |
Здравствуйте коллеги! Сейчас пытаемся осветить помещение сауны и не получается. электронный транс на 250Вт, . Дайте советов. Прошу сильно не пинать-так получилось опыта по саунам кот наплакал. Здесь проект веду не я, выбор электронного транса соответственно не мой. А где же техника безопасности. Сырое помещение/ трансформатор безопасности/вторичная обмотка заземлена/-угадали только с напряжением и то в сыром помещении при сопротивлении тела 1000 Ом пойдёт ток 12/1000=0,012А а это в сухих обстоятельствах можно перетерпеть, а во влажных будет более 9мА для мужчин 6мА для женщин пред. допустимых переносимых людьми. из эл. литературы. |
|
|