Противопожарное УЗО , Отключается противопожарное УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Противопожарное УЗО , Отключается противопожарное УЗО |
2.2.2022, 15:13
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Интересует конкретная величина. Лишь бы не в попугаях. Вот про КЗ - лишнее.. Хотел бы с первыми определиться. Какие токи "сопоставимы с уставками тепловых защит" ? Даже в % не скажу. Главное, что есть факт повреждения и в результате повреждения ток вырос и превысил номинальный, может максимальный. -------------------- |
|
|
|
2.2.2022, 18:03
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(stydent64) Для селективности, в этажном щите ставят УЗО на 300 мА Нет - селективность вторично для данного назначения УЗО, как протвопожарное.Цитата(Костян челябинск...) Некоторые на полном серьёзе думают что это УЗО каким-то образом потушить пожар....о какой противопожарности речь? Не потушить, а попытаться предотвратить и недопустить возможное вознорание!Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) В зависимости от материала и срока службы изоляции эта мощность составляет всего 40-60 Вт. Это означает, что своевременное срабатывание УЗО противопожарного назначения с уставкой 300 мА предупредит выделение указанной мощности, и, следовательно, не допустит возгорания.". В принципе всё так.Когда-то когда пришлось разбираться детально в этом вопросе, мне родственник занимающий на тот момент очень высокую должность в МЧС по северо-западу, дал прочесть "откуда ноги растут". Смысл оказался прост - научно, эксперименты, опыты и подтверждения реальных случаев возгорания, привели к выводу, что при(в) определённых случаях, ток протекающий в 500 мА уже способен вызвать возгорание какого-то материала. Пример был искрящего контакта с током в цепи 500мА на легко-воспламеняющем материале. На мой вопрос типа "это как?", получил довольно грубый прямой ответ - например искрящийся контакт на котором скажем лежит бумага, может в итоге загореться при искрении с таким током. Поэтому в ПП УЗО нормирован ток утечки на уровне 300мА. Глупость конечно лист бумаги на искрящем контакте, но пожарники допускают возможность любого бардака разгильдяйства и всего подобно-прочего. Это я о том, что откуда появилось значение уставки тока утечки ПП УЗО на 300мА. И установка такого УЗО не будет лишним (особенно в частном секторе), если конечно не все линии (или вообще никакая) не защищены защитным УЗО на 30мА. А если на все линии защищены защитными УЗО, то нет смысла в противопожарном, но это уже моё мнение.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
2.2.2022, 18:53
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Даже в % не скажу. Главное, что есть факт повреждения .. Интересно, как с помощью таких определений понять, что "факт повреждения" приключился ? Проценты - это уже результаты вычисления.., а что с исходниками ? в результате повреждения ток вырос и превысил номинальный, может максимальный. Ага, при превышении порога ∆I УЗО(ВДТ) срабатывает..Вот только у каждого номинала (10, 30, 100, 300...) порог-то свой.. ) А если на все линии защищены защитными УЗО, то нет смысла в противопожарном, Если вводно-учетный щит на столбе, на стойке, на наружн.стене, то для защиты ввода (мало ли в горючем материале) смысл есть |
|
|
2.2.2022, 18:59
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 2.2.2022, 18:03) * Полностью согласен - упустил этот практический момент.
А если на все линии защищены защитными УЗО, то нет смысла в противопожарном, Если вводно-учетный щит на столбе, на стойке, на наружн.стене, то для защиты ввода (мало ли в горючем материале) смысл есть Сообщение отредактировал Rezo - 2.2.2022, 19:00 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
2.2.2022, 21:16
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Shura_with_KINEF, можно пояснить где кончаются "токи утечки" и начинаются "токи замыкания", в цифре ? Олега, я ответил на заданный вопрос, но вот дальше,... понесло..., ещё и Rezo подключился, но мой пост в этой теме последний. Интересно, как с помощью таких определений понять, что "факт повреждения" приключился ? Проценты - это уже результаты вычисления.., а что с исходниками ? Ага, при превышении порога ∆I УЗО(ВДТ) срабатывает.. Вот только у каждого номинала (10, 30, 100, 300...) порог-то свой.. ) "Ток замыкания" - просто похожий термин и ни какого отношения ни к диф.токам, ни к токам утечки, ни к УЗО не имеет. На появление тока замыкания срабатывают АВ, или токовое реле, по крайней мере должны, при правильном расчёте и(или) регулировке. ЗЫ: я всё сказал. -------------------- |
|
|
2.2.2022, 21:50
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Shura_with_KINEF) ещё и Rezo подключился Я не подключался к "непонятному смутному разговору (В.Высоцкий)", а просто исходя из собственной плученной информации, дополнил очередного "Гостя", почему данное УЗО обзывают противопожарным.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
3.2.2022, 1:10
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Олега, я ответил на заданный вопрос.. На заданный вопрос ответа не вижу."Ток замыкания" - просто похожий термин и ни какого отношения ни к диф.токам, ни к токам утечки, ни к УЗО не имеет. На появление тока замыкания срабатывают АВ, или токовое реле, по крайней мере должны, при правильном расчёте и(или) регулировке. ЗЫ: я всё сказал. Есть и такой термин: "20.78 ток замыкания на землю: Электрический ток, протекающий в землю, открытые и сторонние проводящие части и защитный проводник при повреждении изоляции части, находящейся под напряжением." Там где АВ "не тянут", там как раз область очень даже для УЗО. Подключение Rezo мне абсолютно не мешает. У меня к вам вопрос свой, независимый.. ) Shura_with_KINEF, можно пояснить где кончаются "токи утечки" и начинаются "токи замыкания" Так вот, по-прежнему интересно, при какой величине тока (пусть в мА) можно сказать, что мы имеем дело с "током замыкания" (с фактом "повреждения"), а не с утечкой. Помогите осознать термины.
Сообщение отредактировал Олега - 3.2.2022, 1:35 |
|
|
|
2.7.2022, 19:25
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 2.7.2022 Пользователь №: 59857 |
Костян челябинский, ну называют его так, ну что докапываешься. А противопожарное, поскольку больше ни от чего не защищает, а с задержкой, чтоб селективность была. противопожарным (конечно же не справедливо) его называют потому, что при дифференциальном токе 300 mA все еще не происходит воспламенения большинства строительных материаллов |
|
|