Коэффициент абсорбции сухого трансформатора

kaizerrr
сообщение 9.4.2020, 3:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 9.4.2020
Пользователь №: 57024



Здравствуйте коллеги. Занимаюсь пуском трансформаторной подстанции. На б/у трансформаторе сопротивление изоляции стороны ВН сопротивление изоляции около 2ГОм, а коэффициент абсорбции 1.02, по ПУЭ должен быть не менее 1.3. Опасаюсь ставить тр-р под напряжение. В инете читал утверждение что для сухого трансформатора этот коэффициент и должен быть близок к 1. У кого есть опыт измерения коэффициента у сухого трансформатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 9.4.2020, 11:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
В инете читал утверждение что для сухого трансформатора этот коэффициент и должен быть близок к 1

Чем ближе коэффициент к единице тем наоборот хуже. То есть изоляция насыщена влагой и нуждается в сушке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
egida07
сообщение 10.4.2020, 7:22
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 22.3.2018
Пользователь №: 53861



Проводил ПНР и пуски больше 100 сухих трансформаторов . Абсорция не должна быть меньше 1 . В основном такой коэффициент на стороне НН , т.к. обмотки не литые.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaizerrr
сообщение 11.4.2020, 2:12
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 9.4.2020
Пользователь №: 57024



Нашел заводской протокол от этого тр-ра там коэф.абс. был равен 3. Вчера все равно включили тр-р под напряжение, ночь проработал на холостом ходу. Почему то довольно сильно греется железо +74 C

Цитата(egida07 @ 10.4.2020, 8:22) *
Проводил ПНР и пуски больше 100 сухих трансформаторов . Абсорция не должна быть меньше 1 . В основном такой коэффициент на стороне НН , т.к. обмотки не литые.

А если меньше это о чём говорит? Изоляция влажная?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
egida07
сообщение 11.4.2020, 7:16
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 22.3.2018
Пользователь №: 53861



Если меньше 1 , это говорит о том , что после 60 сек. замера сопротивления , изоляция ухудшается (обычно из-за влаги)! Может происходить разрушение изоляции . У сухачей есть такое свойство , что на холостом ходу , они греются сильнее , чем при небольшой нагрузке. Заводы указывают , что максимальная рабочая температура - 140 . Я обычно выставляю защиту по перегреву на 120 .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.2.2022, 9:25
Сообщение #6





Гости






Всем спасибо за информацию, я начинающий лаборант.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_olegmali_*_*
сообщение 17.2.2022, 19:05
Сообщение #7





Гости






Цитата(kaizerrr @ 9.4.2020, 3:24) *
Здравствуйте коллеги. Занимаюсь пуском трансформаторной подстанции. На б/у трансформаторе сопротивление изоляции стороны ВН сопротивление изоляции около 2ГОм, а коэффициент абсорбции 1.02, по ПУЭ должен быть не менее 1.3. Опасаюсь ставить тр-р под напряжение. В инете читал утверждение что для сухого трансформатора этот коэффициент и должен быть близок к 1. У кого есть опыт измерения коэффициента у сухого трансформатора?

Что то ни в ПУЭ ни в объёмах и нормах ВВ испытаний не увидел что нужно мерить абсорбцию. увидел тока в ГОСТ 3484.3-88 ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗОЛЯЦИИ. и то - 4.1.4. Коэффициент абсорбции, который является дополнительным критерием оценки состояния изоляции,
рассчитывают по формуле. Допускается не рассчитывать коэффициент абсорбции, если его нормированное значение не установлено в
технической документации изготовителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.2.2022, 20:56
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7341
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



ПТЭЭП, Приложение 3.1, табл.1


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_olegmali_*_*
сообщение 17.2.2022, 22:39
Сообщение #9





Гости






Цитата(gomed12 @ 17.2.2022, 20:56) *
ПТЭЭП, Приложение 3.1, табл.1

Так там для трансов после кап ремонта да и то только масляных. у сухих абсорбция не измеряется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.2.2022, 2:06
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7341
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Не нормируется, но тем не менее производители дают ее значение, измеренное на заводе и рекомендуют пересчитать Кабс с учетом температуры окружающей среды в условиях монтажа.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 12:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены