Обесточивается квартира, без срабатывания автоматов. , Проблема с электрикой. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обесточивается квартира, без срабатывания автоматов. , Проблема с электрикой. |
10.2.2022, 21:41
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.2.2022 Пользователь №: 59400 |
Периодически, примерно раз в месяц - полностью обесточивается квартира, при этом - не один автомат не срабатывает.
Счетчик в щетке работает. Щиток в квартире с автоматами, осматривал, ничего такого не обнаружил, снимал кожух обугленных проводов нет, запаха нет. Самые нижние автоматы - вводные(по моему), они нагретые, но не сильно горячие. Что делаю дальше - выключаю все нижние вводные автоматы на 10-15 мин. После этого включаю, все начинает работать ! В связи с такой ситуацией вопросы к знающим людям: 1. Из за чего такое может происходить ? 2. Думал перегруз по каким то линиям, но ведь тогда бы сработали автоматы !? П.С. скрин щитка выкладываю. |
|
|
|
10.2.2022, 22:48
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Щёчек может ограничивать мощность (отключать на несколько минут хату)
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
10.2.2022, 22:49
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3053 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Не плохо бы фото только нижнего ряда и чтоб читабельно было.
А если выключить и включить только крайний левый "автомат" и не через 10-15 минут, а выключить и включить сразу? -------------------- |
|
|
10.2.2022, 23:23
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.2.2022 Пользователь №: 59400 |
Не плохо бы фото только нижнего ряда и чтоб читабельно было. А если выключить и включить только крайний левый "автомат" и не через 10-15 минут, а выключить и включить сразу? Пробовал отключать только крайний левый и сразу включать - не помогло. Фото сделал крупнее, нижних. Сообщение отредактировал lends - 10.2.2022, 23:24 |
|
|
|
10.2.2022, 23:25
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
фото счётчика?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
10.2.2022, 23:30
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.2.2022 Пользователь №: 59400 |
Щёчек может ограничивать мощность (отключать на несколько минут хату) А с какого собственно.....? На квартиру сколько положено 3 комн. - 15 кв. Вряд ли я их все потребил, да и сегодня как раз выключилось вообще без видимой активности техники - плита+чайник+телек-холодильник......все фото счётчика? Только так смог сфоткать, там шкаф закрыт, ключей у меня нет от него.... Сообщение отредактировал lends - 10.2.2022, 23:33 |
|
|
10.2.2022, 23:35
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3053 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Ну крайний левый это просто рубильник (выключатель нагрузки). По-моему, даже если ничего не делать, а просто посидеть тихо при свечах, через 10 - 15 минут электричество появится. Соглашусь с Инк, что "проблема" на лестничной клетке в щите со счётчиками и вводными автоматами и защитами. Может счётчик с токоограничивающим реле, а может защитное реле напряжения от просадки и перенапряжения, оно тоже с временной задержкой. Короче нужно фото внутренностей этажного щита. Или проконсультироваться с местным электриком, обслуживающим дом.
-------------------- |
|
|
|
10.2.2022, 23:40
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.2.2022 Пользователь №: 59400 |
Ну крайний левый это просто рубильник (выключатель нагрузки). По-моему, даже если ничего не делать, а просто посидеть тихо при свечах, через 10 - 15 минут электричество появится. Соглашусь с Инк, что "проблема" на лестничной клетке в щите со счётчиками и вводными автоматами и защитами. Может счётчик с токоограничивающим реле, а может защитное реле напряжения от просадки и перенапряжения, оно тоже с временной задержкой. Короче нужно фото внутренностей этажного щита. Или проконсультироваться с местным электриком, обслуживающим дом. Ок спасибо. Хоть указали направление куда копать.... |
|
|
11.2.2022, 0:08
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3053 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
-------------------- |
|
|
11.2.2022, 0:42
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
На квартиру сколько положено 3 комн. - 15 кв. откуда такая уверенность?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Гость_Гость_lends_*_* |
11.2.2022, 20:23
Сообщение
#11
|
Гости |
|
|
|
11.2.2022, 21:08
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9131 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
П.С. скрин щитка выкладываю. Гениально, чё. Надо было ещё и дверцу щитка закрыть, чтобы видне было вашу схему. А сколько обсно выделяется в новостройках сейчас на 3х комнатную квартиру? По-разному -------------------- |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.2.2022, 21:44
Сообщение
#13
|
Гости |
А сколько обсно выделяется в новостройках сейчас на 3х комнатную квартиру? ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 сентября 2003 г. N 170 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ И НОРМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПРАВИЛА И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ... 5.6.5. Собственник жилищного фонда обязан осуществлять модернизацию и реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности населению пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до 4 кВт в каждой квартире с установкой защитного отключения. ... Остальное надо искать в проектной документации. |
|
|
14.2.2022, 11:42
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А сколько по проекту или дом какого года, электроплита, газ?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|