Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ПТЭ, нормальные и технологические схемы , В чем отличие?

Allar
сообщение 11.5.2020, 23:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 6.5.2017
Из: Благовещенск
Пользователь №: 52237



Назрел вот такой вопрос.
Согласно ПТЭ п. 1.7.6. Исполнительные технологические схемы (чертежи) и исполнительные схемы первичных электрических соединений должны проверяться на их соответствие фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 3 года с отметкой на них о проверке.

В эти же сроки пересматриваются инструкции и перечни необходимых инструкций и исполнительных рабочих схем (чертежей).

Согласно 6.6.4. Нормальные и ремонтные схемы соединений электрической сети, подстанции и электростанции ежегодно должен утверждать технический руководитель энергообъекта, а схемы энергосистемы - главный диспетчер органа оперативно-диспетчерского управления энергосистемы.

Если взять ПС 10-220 кВ, то какая разница между этими схемами?
Если найти РД с определением нормальной и ремонтной схемы — не проблема, то что такое исполнительные технологические схемы (чертежи) и исполнительные схемы первичных электрических соединений?
Я так понимаю, что технологические схемы отличаются от нормальных только положением коммутационных аппаратов.
Это так или не так, и в каком РД можно посмотреть определение технологических схем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.5.2020, 23:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22926
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Исполнительная бывает нормальной и ремонтной....имхо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 12.5.2020, 0:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 6.5.2017
Из: Благовещенск
Пользователь №: 52237



Так и я так же думаю, но согласно ПТЭ срок пересмотра у них разный. Вот тут и есть проблема.
Выход вижу только один, все подряд раз в год пересматривать.
Но все таки очень хочется прочесть определение технологических схем в каком-нибудь РД, СО, НПА.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.5.2020, 7:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22926
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



проглядел название параграфа
Оперативная схема подстанции - представляет собой чёрно-белую копию нормальной схемы подстанции, применяется при отсутствии
мнемосхемы и позволяет отображать действительное положение коммутационных аппаратов (выключателей, разъединителей, заземляющих
ножей и т.д.). На оперативной схеме подстанции могут отсутствовать отдельные наименования элементов схемы. (СТО 56947007-
29.240.10.035-2009 )
т.е. 6.6.4 это рабочие схемы, которые находятся на руках, а не где либо на подстанциях


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 12.5.2020, 13:34
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 6.5.2017
Из: Благовещенск
Пользователь №: 52237



по 6.6.4 в частности про нормальные схемы, они на ПС обязательно находятся, и дежурный должен знать нормальное положение коммутационных аппаратов, и при рапорте сообщать отклонения от нормальной схемы.
По ней же они бланки переключений пишут.
Это точно, сам когда-то работал оперативником.
А про технологические не знаю...Сейчас с документацией вожусь, вот и всплывают вопросы. )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 17.2.2022, 4:29
Сообщение #6





Гости






Подскажите.на предприятии есть электрические схемы. в них есть подписи людей которые давно уже на работают или работают на другой должности.надо ли пересматривать эти схемы. И еще если начальник цеха стал главным инженером надо менять схемы где он подписался как начальник цеха.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 17.2.2022, 4:57
Сообщение #7





Гости






Цитата(Гость_Игорь_* @ 17.2.2022, 4:29) *
Подскажите.на предприятии есть электрические схемы. в них есть подписи людей которые давно уже на работают или работают на другой должности.надо ли пересматривать эти схемы. И еще если начальник цеха стал главным инженером надо менять схемы где он подписался как начальник цеха.



Здравствуйте, схемы пересматриваются один раз в три года, с указанием лица пересмотревшего схему. Изменять фамилии бывших работников не требуется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.2.2022, 5:04
Сообщение #8





Гости






Цитата(Гость_Сергей_* @ 17.2.2022, 4:57) *
Здравствуйте, схемы пересматриваются один раз в три года, с указанием лица пересмотревшего схему. Изменять фамилии бывших работников не требуется.

А если подошел срок пересмотра? надо перепечатывать если ничего не изменилось кроме выше указанного. ну или была местная служба релейной защиты и автоматики(МСРЗАИ), а стала электротехнической лабораторией(ЭТЛ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 17.2.2022, 5:08
Сообщение #9





Гости






Цитата(Гость @ 17.2.2022, 5:04) *
А если подошел срок пересмотра? надо перепечатывать если ничего не изменилось кроме выше указанного. ну или была местная служба релейной защиты и автоматики(МСРЗАИ), а стала электротехнической лабораторией(ЭТЛ)


При пересмотре ставится подпись действующего начальника. Перепечатывать не надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 17.2.2022, 5:28
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость @ 17.2.2022, 5:04) *
А если подошел срок пересмотра? надо перепечатывать если ничего не изменилось кроме выше указанного. ну или была местная служба релейной защиты и автоматики(МСРЗАИ), а стала электротехнической лабораторией(ЭТЛ)



Согласно п.1.7.6. ПТЭ пересматривать требуется только технологические схемы 1 раз в 3 года, а исполнительные схемы устройств РЗА и вторичных соединений не относятся к технологическим схемам и их пересматривать не требуется совсем, только вносить исправления при изменении схемы. Перепечатывать схемы не требуется при изменении персонала т.к. он может меняться хоть каждый месяц.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Opornik
сообщение 22.2.2024, 13:35
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 78
Регистрация: 13.1.2022
Пользователь №: 59295



Коллеги, вопрос: в сетевой организации имеются ТП без постоянного обслуживающего персонала. На каждой ТП имеется схема оборудования, условно назовем ее принципиальной. Вопрос по пересмотру данной схемы, раз в год или в 3 года?

Согласно ПТЭЭСС схемы первичных электрических соединений должны пересматриваться 1 раз в 3 года, а нормальные схемы электрических соединений должны ежегодно разрабатываться и утверждаться. Особой разницы между этими терминами не вижу.

В предыдущей редакции ПТЭЭСС термин нормальная схема эл.соединений не фигурировал и свои схемы мы пересматривали 1 раз в 3 года согласно п.1.7.6. Исполнительные технологические схемы (чертежи) и исполнительные схемы первичных электрических соединений должны проверяться на их соответствие фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 3 года с отметкой на них о проверке.