Что-то выключает УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Что-то выключает УЗО |
9.3.2022, 21:21
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.3.2022 Пользователь №: 59501 |
Здравствуйте!
Индукционная плита проработала 7 с половиной лет без нареканий. В последние недели началось следующее. При включении любой из конфорок, либо в ту же секунду вырубает УЗО, либо по прошествии времени (плита может работать полчаса, а может вообще на следующий день при новой готовке УЗО вышибить). Электрик поменял УЗО на такое же новое - не помогло. Отдал плиту в ремонт - там ничего не нашли. А сегодня вообще было так: выключил плиту, и даже автомат, к которому подведена плита, тоже выключил, и ушел на весь день (в квартире никакая техника не работала сама по себе). Вечером возвращаюсь: УЗО вышиблено. На фото УЗО слева, а автомат для плиты сразу после него идет вторым. Пожалуйста, скажите, в чем может быть причина? Точно ли плита вообще виновата? Имеет ли смысл менять автомат для плиты на новый? Сообщение отредактировал muzzombie - 9.3.2022, 21:23 |
|
|
|
9.3.2022, 21:37
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.3.2022 Пользователь №: 59501 |
|
|
|
9.3.2022, 21:54
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Правильно ли я вас понял, что даже если автомат плиты выключен, плита все равно может провоцировать УЗО на выключение? УЗО реагирует на РАЗНИЦУ токов между фазой и нулём. Если автомат ВЫШЕ УЗО отключен, тока быть не может. Так что потребуются уточнения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.3.2022, 21:55
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.3.2022 Пользователь №: 59501 |
|
|
|
|
9.3.2022, 22:03
Сообщение
#5
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ну, схему Вашей электроустановки мы пока не видели, а с бубном плясать уже тяжеловато на седьмом десятке.
Всяко, я бы начал с перестановки плиты в другую розетку под другим УЗО. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.3.2022, 22:18
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.3.2022 Пользователь №: 59501 |
Ну, схему Вашей электроустановки мы пока не видели, а с бубном плясать уже тяжеловато на седьмом десятке. Всяко, я бы начал с перестановки плиты в другую розетку под другим УЗО. У меня в квартире только один УЗО. Завтра снова электрик придет. Один из его вариантов - попробовать убрать заземление у плиты. Говорит, током все равно не ударит, плита стеклокерамическая. Это хороший электрик? |
|
|
9.3.2022, 22:31
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.3.2022 Пользователь №: 59501 |
|
|
|
|
9.3.2022, 22:47
Сообщение
#8
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Что именно? Установка второго УЗО и автомата с протяжкой провода от них до плиты? так у Вас старый УЗО остался, или тот **й его с собой унёс и ещё денег взял? Или на этой планете осталась последняя розетка с УЗО? Короче, в первую очередь необходимо убедиться в исправности плиты. Во-вторых, в исправности розетки. Далее, в исправности проводки. Ваш електег (как он себя называет), начал не с того конца. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.3.2022, 22:50
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.3.2022 Пользователь №: 59501 |
так у Вас старый УЗО остался, или тот **й его с собой унёс и ещё денег взял? Или на этой планете осталась последняя розетка с УЗО? Короче, в первую очередь необходимо убедиться в исправности плиты. Во-вторых, в исправности розетки. Далее, в исправности проводки. Ваш електег (как он себя называет), начал не с того конца. Новый УЗО я покупал сам в магазине. Куда старый делся - не помню. Может, электрик забрал. "Или на этой планете осталась последняя розетка с УЗО?" В ремонт забирали ее - ничего не нашли, когда вернули, сказали, что мне нужно заменить УЗО (они не знали, что я его уже поменял, прежде чем к ним обратиться). Они, наверное, у себя подключали ее к УЗО. |
|
|
9.3.2022, 22:58
Сообщение
#10
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Новый УЗО я покупал сам в магазине. Куда старый делся - не помню. Может, электрик забрал. "Или на этой планете осталась последняя розетка с УЗО?" В ремонт забирали ее - ничего не нашли, когда вернули, сказали, что мне нужно заменить УЗО (они не знали, что я его уже поменял, прежде чем к ним обратиться). Они, наверное, у себя подключали ее к УЗО. Я снова повторю, что розетку и проводку тоже проверять надо. При ремонте плиты надо измерять её изоляцию. Вполне вероятно, что они (ремонтники) её воткнули в розетку (без узо и третьего контакта) и сказали "так работает же!". Это раз. При замыкании нуля и земли в розетке УЗО тоже срабатывает. А за свою домашнюю проводку Вы зуб даёте? Сообщение отредактировал Roman D - 9.3.2022, 22:59 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
9.3.2022, 23:00
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
У меня в квартире только один УЗО. Завтра снова электрик придет. Один из его вариантов - попробовать убрать заземление у плиты. Говорит, током все равно не ударит, плита стеклокерамическая. Это хороший электрик? Это голодный электрик. Сытые с такими проблемами обычно не связываются, ибо искать проблему и безрезультатно можно до бесконечности, и в конце концов, это все заканчивается заменой плиты на новую. Убрать УЗО, заземлить/занулить плиту, как это делали раньше при царе Горохе (когда еще не знали про УЗО), и пользоваться дальше без проблем. |
|
|
9.3.2022, 23:06
Сообщение
#12
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Отключить заземляющий контакт в розетке (на время) - простой способ определить виновника отключений УЗО.
Сообщение отредактировал Roman D - 9.3.2022, 23:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.3.2022, 23:23
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.3.2022 Пользователь №: 59501 |
|
|
|
10.3.2022, 0:05
Сообщение
#14
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
То есть то, что он хочет сделать - убрать заземление плиты - это как раз вот это? О как! Только дохлая плита или замыкание Вашей проводки - как раз это. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
10.3.2022, 0:13
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.3.2022 Пользователь №: 59501 |
|
|
|
10.3.2022, 0:19
Сообщение
#16
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Не понял. И, пожалуйста, ответьте на вопрос "да" или "нет": может ли так быть, что даже при выключенном автомате плиты виновата плита, что УЗО выключился? Смотрите выше. Мне лениво впихивать в Вас теорию; но снова повторю: при отсутствии тока в защищаемой цепи УЗО не срабатывает. Предположим, что у Вас одно УЗО на всю хату. Может, не там ищете? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
10.3.2022, 0:20
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.3.2022 Пользователь №: 59501 |
Смотрите выше. Мне лениво впихивать в Вас теорию; но снова повторю: при отсутствии тока в защищаемой цепи УЗО не срабатывает. Предположим, что у Вас одно УЗО на всю хату. Может, не там ищете? Значит, ответ "нет"? Плита не могла спровоцировать выключение УЗО при отключенном автомате плиты? И да, у меня одно УЗО на всю хату. Сообщение отредактировал muzzombie - 10.3.2022, 0:20 |
|
|
10.3.2022, 0:29
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(muzzombie) попробовать убрать заземление у плиты. Говорит, током все равно не ударит, плита стеклокерамическая. Это хороший электрик? Это плохой электрик!Хороший электрик должен следовать инструкции подключения на данную плиту. Цитата(Dimka1) искать проблему и безрезультатно можно до бесконечности, и в конце концов, это все заканчивается заменой плиты на новую. Хороший электрик должен найти причину или проблемный участок, а вопрос устранения - это уже другой вопрос.А кто и на основе чего сделано заключение, что виновата плита? Я этого не увидел..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
10.3.2022, 0:55
Сообщение
#19
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
10.3.2022, 7:59
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Это плохой электрик! Хороший электрик должен следовать инструкции подключения на данную плиту.Хороший электрик должен найти причину или проблемный участок, а вопрос устранения - это уже другой вопрос. А кто и на основе чего сделано заключение, что виновата плита? Я этого не увидел..... Конечно должен. Вопрос времени. Проблема икающая, не очевидная, требующая бесконечных похождений и телодвижений. Если заказчик готов платить по тыще в час затраченного времени, то заниматься ею можно. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 23:33 |
|