Что-то выключает УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Что-то выключает УЗО |
10.3.2022, 9:52
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Dimka1) Если заказчик готов платить по тыще в час затраченного времени, то заниматься ею можно. Вы это серъёзно?Если так, то заказчик просто ЛОХ! Неужели такие ещё встречаются? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
10.3.2022, 11:51
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Завтра снова электрик придет. Один из его вариантов - попробовать убрать заземление у плиты. Говорит, током все равно не ударит, плита стеклокерамическая. Если у вас только варочная поверхность индукционная, то она обычно 2 класса защиты (на шильде - двойной квадратик) и заземлять такую не надо. А если именно "плита" с инд.поверхностью, то духовка обычно 1 класса (корпус металлический, на шильде - знак заземления) и без защитного проводника низя. |
|
|
10.3.2022, 12:00
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.3.2022 Пользователь №: 59501 |
Если у вас только варочная поверхность индукционная, то она обычно 2 класса защиты (на шильде - двойной квадратик) и заземлять такую не надо. А если именно "плита" с инд.поверхностью, то духовка обычно 1 класса (корпус металлический, на шильде - знак заземления) и без защитного проводника низя. Индукционная варочная панель сама по себе. Духовка у меня это отдельный электроприбор. |
|
|
10.3.2022, 12:12
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Правильно ли я вас понял, что даже если автомат плиты выключен, плита все равно может провоцировать УЗО на выключение? Может, при некоторых условиях. Автомат разрывает только один провод (L), а через УЗО идут два (L и N). На N-проводе стояка лестницы (к примеру) при большом токе (при неравномерной нагрузке по фазам), при скромном сечении, при плохих контактных соединениях.. может возникнуть приличное падение напряжения и через нулевой полюс УЗО в квартире при поврежденной изоляции оборудования вполне вероятен отключающий ток.Индукционная варочная панель сама по себе. Духовка у меня это отдельный электроприбор. Тогда и не говорим про "индукционную плиту". )Духовка - совсем отдельный прибор или получает питание по той же линии, через то же УЗО ? Сообщение отредактировал Олега - 10.3.2022, 12:16 |
|
|
|
10.3.2022, 12:26
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.3.2022 Пользователь №: 59501 |
|
|
|
10.3.2022, 12:33
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Сама варочная поверхность очевидно не подсудна (см. на шильдик или в документацию), на такие штуки УЗО обычно не ставят.
.. Духовка - совсем отдельный прибор, но при этом УЗО один на все в квартире. Ну, значит не только духовка под подозрением.. У вас приличное поле для поиска. )) |
|
|
10.3.2022, 12:52
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.3.2022 Пользователь №: 59501 |
Сама варочная поверхность очевидно не подсудна (см. на шильдик или в документацию), на такие штуки УЗО обычно не ставят. Ну, значит не только духовка под подозрением.. У вас приличное поле для поиска. )) Даже несмотря на то, что при включении конфорки моментально выключало УЗО? |
|
|
|
10.3.2022, 13:05
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Даже несмотря на то, что при включении конфорки моментально выключало УЗО? Заметьте, что не конкретной конфорки а "любой из конфорок" (сообщ.#1). Включение панели может быть "последней каплей" на фоне фактической утечки по всей квартире, близкой к порогу отключения УЗО Вы вообще-то собираетесь определить класс защиты вашей панели ? Существует ли тот защитный РЕ-проводник (к панели), который собирается отключить электрик ? Сообщение отредактировал Олега - 10.3.2022, 13:07 |
|
|
10.3.2022, 13:11
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.3.2022 Пользователь №: 59501 |
|
|
|
Гость_в горле кость_* |
10.3.2022, 13:47
Сообщение
#30
|
Гости |
Надо искать опытного электрика, а с этим сейчас непросто: "электриков" много, квалифицированных - по пальцам пересчитать...
К сожалению, то, что вы написали, для меня как китайская грамота. Это плохо Что я должен сказать электрику? дословно: -"Найди причину срабатывания УЗО" |
|
|
|
Гость_в горле кость_* |
10.3.2022, 14:00
Сообщение
#31
|
Гости |
Конечно должен. Вопрос времени. Проблема икающая, не очевидная, требующая бесконечных похождений и телодвижений. Если заказчик готов платить по тыще в час затраченного времени, то заниматься ею можно. А если электрик не найдёт причину, посадить его на электрический стул... в качестве компенсации за про...ные деньги |
|
|
10.3.2022, 21:03
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.3.2022 Пользователь №: 59501 |
Методом исключений выяснили с электриком, что плита ни причем. Он ее при мне физически от сети отключил - провода отсоединил. Дальше он воткнул в розетку вилку от пилота, куда комп. техника подключена, и УЗО выключился. Другие электроприборы выдернули из розеток, снова вилку от пилота воткнули - УЗО выключился. Говорит, у меня пыльно очень под столом, возможно, из-за нее срабатывает. Я пыль убрал, но это не помогло. Завтра он скажет, какой менее чувствительный УЗО мне купить - его поставит. Как вам план? В этот раз электрик денег не взял.
|
|
|
10.3.2022, 21:26
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(muzzombie) Завтра он скажет, какой менее чувствительный УЗО мне купить - его поставит. Как вам план? План не очень.... Лучше сразу лом воткнуть, ну.... в крайнем случае - разъединитель нагрузки.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
10.3.2022, 21:41
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.3.2022 Пользователь №: 59501 |
|
|
|
10.3.2022, 23:20
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(muzzombie) Цитата(Rezo @ 10.3.2022, 21:26) * В сообщении #18 сказано почему....
План не очень.... Лучше сразу лом воткнуть, ну.... в крайнем случае - разъединитель нагрузки. А почему не очень? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Гость_в горле кость_* |
11.3.2022, 17:07
Сообщение
#36
|
Гости |
|
|
|
11.3.2022, 22:29
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Завтра он скажет, какой менее чувствительный УЗО мне купить - его поставит. Для дополнительной защиты людей от поражения током используются УЗО с I∆ 10 и 30 mA. Не более. Расскажите мо́нтеру.Разброс характеристик существует, но предугадать по каким либо признакам нет возможности (только испытать). |
|
|
13.3.2022, 23:34
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.3.2022 Пользователь №: 59501 |
Выяснил, что системный блок выключает УЗО. При подключении компа в розетку сразу вышибает. Иногда может уже после подключения, спустя часы, выключить УЗО. Как считаете, блоку питания приходит конец?
|
|
|
14.3.2022, 0:19
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(muzzombie) .....блоку питания приходит конец? Возможно, но не обязательно - достаточно появиться разных токов утечки (по отношению к "земле") в конденсаторах фильтра БП.Специалисты разберуться..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Гость_случайный_* |
14.3.2022, 3:14
Сообщение
#40
|
Гости |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 11:57 |
|