Здравствуйте господа электрики, смею задать вам свой очередной глупый вопрос. Сижу выбираю автоматы для холодильной машины и двух вентиляторов, приточного и вытяжного. Мощность машины 7,38 кВт ном. ток 19,42А, я сначала выбрал автомат на 25А, но потом задумался, ведь у машины есть номинальный ток, а еще пусковой. Так вот собственно вопрос: как выбрать автомат с учетом пусковых токов? Может как раз для этого и существуют автоматы с разными хар-ми B, C, D?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 18.6.2008, 14:04
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Цитата(Max88 @ 18.6.2008, 12:53) *
выбираю автоматы для холодильной машины и двух вентиляторов, приточного и вытяжного. Мощность машины 7,38 кВт ном. ток 19,42А, я сначала выбрал автомат на 25А, но потом задумался, ведь у машины есть номинальный ток, а еще пусковой. Так вот собственно вопрос: как выбрать автомат с учетом пусковых токов? Может как раз для этого и существуют автоматы с разными хар-ми B, C, D?

Для того и существуют. Ваш случай - С.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max88
сообщение 18.6.2008, 14:11
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 19.5.2008
Пользователь №: 11246



Спасибо! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max88
сообщение 18.6.2008, 14:28
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 19.5.2008
Пользователь №: 11246



А вообще на сколько пусковые токи больше рабочих?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorg
сообщение 18.6.2008, 14:59
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 27.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10578



Цитата(Взводатор @ 18.6.2008, 14:04) *
Для того и существуют. Ваш случай - С.


я тож хочу спросить по теме- как Вы определили что С? научите пж-ста. в каких случаях В, в каких D?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 18.6.2008, 19:44
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327




B - магнитная защита сработает при токе 3-5 от номинала за время от 0.02 до 20сек.
C - магнитная защита сработает при токе 5-10 от номинала за время от 0.02 до 8 сек.
D - магнитная защита сработает при токе 10-20 от номинала за время от 0.02 до 10сек.
До 3-кратного тока работает тепловая защита и отключит нагрузку, например, при 2-х кратной перегрузке за 15-90 сек.
На рисунке даны границы характеристик, а реально они проходят примерно посередине.

Вот из этих данных и исходите.
Лампочки, ТЭНы почти не имеют пусковых токов, поэтому для них берут автоматы с характеристикой В.
Двигатели компрессора, вентиляторов выходят на рабочий режим за 1-3 секунды и пусковой ток 5-7 крат. Поэтому для них и подойдут автоматы с характеристикой С.
Если у двигателя большая нагрузка и/или он при старте потребляет повышенный ток, то нужен автомат с характеристикой D.

А вообще для двигателей есть специальные "Автоматы защиты двигателя" с регулируемой уставкой срабатывания. Они максимально приспособлены для работы с такой нагрузкой.

Сообщение отредактировал Взводатор - 18.6.2008, 19:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorg
сообщение 19.6.2008, 8:34
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 27.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10578



спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 21.10.2008, 15:58
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Цитата(Взводатор @ 18.6.2008, 20:44) *
Лампочки ... почти не имеют пусковых токов...

Прошу прощения, но при включении лампочки накаливания там ток чуть ли не 10-20 -ти кратный, т.к. спираль холодная. Поэтому и перегорают при включении. Не советую "В" на освещение ставить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 21.10.2008, 19:28
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Инерционность лампочки очень мала, поэтому за несколько периодов весь процесс завершится и правильно выбранный автомат "В" не успеет сработать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 22.10.2008, 8:32
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Цитата(Взводатор @ 21.10.2008, 20:28) *
Инерционность лампочки очень мала, поэтому за несколько периодов весь процесс завершится и правильно выбранный автомат "В" не успеет сработать.

И опять вынужден с Вами не согласиться. Вы же сами признаёте, что процесс ОЧЕНЬ длительный - ЦЕЛЫХ несколько периодов. Это ГОРАЗДО больше 20мс. Для МТЗ модульного автомата это огромное время. Современный токоограничивающий модульный автомат (В или С - не важно) срабатывает за время порядка четверти периода!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
380v
сообщение 31.10.2008, 9:39
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 10505



Подскажите пожалуйста, какое должно быть время срабатывания отсечки автоматов по нормам?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.10.2008, 14:00
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17556
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Вам для себя? icon_smile.gif
Исключительно для 380V - 0,2сек, для 220В - 0,4 сек.

VladM
"Современный токоограничивающий модульный автомат (В или С - не важно) срабатывает за время порядка четверти периода! "
Срабатывает, если кратность токов достигается. "В" вредно ставить близко у мощных щитов (ГРЩ), а там, где сопротивление линий уже набрано большое (группы), сопротивления холодных нитей уже хватает, что б ограничить эту кратность. Или Вы предлагаете на освещение втавить D?

Сообщение отредактировал Олега - 31.10.2008, 14:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
лена
сообщение 23.1.2009, 11:18
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 15.5.2007
Пользователь №: 8703



А что такого страшного может произойти, если я на вентилятор например поставлю автомат с хар-кой Д (в том случае, что ток к.з. превышает номинальный более чем в 20раз)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 23.1.2009, 14:19
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Цитата(Олега @ 31.10.2008, 14:00) *
Или Вы предлагаете на освещение втавить D?

Нет.
Для типовой квартиры на освещение предлагаю ставить (и ставлю сам) автомат C6 на 6кА или 10кА от адекватного европейского производителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.1.2009, 15:15
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17556
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(VladM @ 23.1.2009, 14:19) *
Нет.
Для типовой квартиры на освещение предлагаю ставить (и ставлю сам) автомат C6 на 6кА или 10кА от адекватного европейского производителя.

Я уже и про тему забыл... icon_biggrin.gif
Вы ставите С6 (отсечка 60), я к примеру В10 (отсечка 50). Разница не существенна. Во всяком случае уже очень зависит от кол-ва ламп. Никогда не ставлю АВ номиналом близкий к току нагрузки. Вы, например, ставите на одну квартирную группу освещения ламп накаливания на 6х220=1320Вт? И включаемую одновременно?
6 или 10кА на группы освещения квартиры - необоснованная расточительность. В группах квартиры такой КЗ не получить.

Лена, если посчитали, обеспечили кратность (20 и более), то АВ сработает, ничего страшного.

ЛЮДИ! Считать никогда не вредно! Без расчета - гадание на известной гуще..

Сообщение отредактировал Олега - 23.1.2009, 15:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 23.1.2009, 16:54
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



6кА и 10кА - это не расточительность, а здравый смысл.
Я хочу чтобы не было пожара.
Поэтому не ставлю в щиток барахло.

Минимально допустимая коммутационная способность в Европе - 6кА. Это означает, что 6кА может быть сделано для Европы и если повезёт, то и в Европе.
Всё что ниже 6кА - со 100%-ой гарантией сделано не в Европе, не для Европы и скорее всего полное барахло.

Делайте выводы что Вам важнее: сэкономить 200-1000 рублей или надёжно защититься от пожара "по причине замыкания в электропроводке". Соотвественно и покупайте: ИЭК или Siemens...

P.S. Т.е. естественно дело не в том, что 6кА (10кА) реально нужно - конечно не нужно. Дело в качестве аппарата.

Сообщение отредактировал VladM - 23.1.2009, 16:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 23.1.2009, 17:06
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



А Moeller выпустил серию PL4 на 4,5кА (точно не помню есть ли похожие у Шнейдеровского Домового). От пожара лучше защищаться УЗО. В некоторых случаях автоматы не помогут. Например когда из-за плохого контакта возникает дуга,искрение, и т.п.-загорается изоляция,клеммник ит.п.-пожар, а замыкания нет, автомат молчит. И ситуация эта более реальная. А то что ставят себе ИЭК и у него куча поклонников на всех форумах меня то же удивляет.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 23.1.2009, 18:25
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



У Moeller (как и у Siemens и у всех остальных) есть заводы во многих странах мира: в т.ч. и в Китае. Покупая Moeller/Siemens на 4.5кА Вы скорее всего получаете либо китайский автомат, либо (очень маловероятно) автомат, сделанный в Европе, но для экспорта в страны третьего мира, т.к. в Европе его применить нельзя.

Вам такая непонятная ситуация нужна, когда речь идёт о Вашей безопасности против совершенно мизерной экономии? Наверное нет.

Касательно УЗО - согласен, что применять его необходимо. Отмечу следующее: у УЗО есть параметр "условный ток КЗ" - указывается в кА и в сущности означает то же самое, что и откл. способность автомата. Рекомендую брать УЗО с 6кА или 10кА. По тем же соображениям (см. выше).


Ещё момент: к.п. в Китай и другие страны третьего мира выносится производство самых простых изделий с самыми слабыми характеристиками. Т.е. чем выше отключающая способность (условный ток КЗ) [кА], тем меньше вероятность, что автомат (УЗО) из Китая, но тем выше его цена.

Сообщение отредактировал VladM - 23.1.2009, 18:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.1.2009, 18:26
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17556
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(VladM @ 23.1.2009, 16:54) *
1.Минимально допустимая коммутационная способность в Европе - 6кА... Всё что ниже 6кА - со 100%-ой гарантией сделано не в Европе, не для Европы и скорее всего полное барахло.
Т.е. естественно дело не в том, что 6кА (10кА) реально нужно - конечно не нужно. Дело в качестве аппарата.


1. Есть такой общеевропейский норматив? где почитать?
2. Кто считал по-честному козу в квартире, не дадут соврать - практически за 1,5кА редко вылезешь. На вводе в квартиру 6кА еще м.б. оправданы. А хорошему нет предела - АВВ S200Р 25кА - еще надежнее icon_wink.gif Конечно же все по кошельку..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 23.1.2009, 18:33
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Цитата(Олега @ 23.1.2009, 18:26) *
1. Есть такой общеевропейский норматив? где почитать?
2. Кто считал по-честному козу в квартире, не дадут соврать - практически за 1,5кА редко вылезешь. На вводе в квартиру 6кА еще м.б. оправданы. А хорошему нет предела - АВВ S200Р 25кА - еще надежнее icon_wink.gif Конечно же все по кошельку..


1. Поройтесь в МЭКах, если не верите,
2. Вы издеваетесь или по-честному ничего не поняли?? Я старался максимально доходчиво изложить своё видение, но вижу что это не получилось.

Сообщение отредактировал VladM - 23.1.2009, 18:34
Вернуться в начало страницы