Пользователь №: 59380



Добрый день. Проводили измерения пкэ на пс35/6кВ и по результатам выдалом превышение по гармоникам 8,10,12,16,18 порядка. С таким столкнулся в первый раз и не могу понять в чем причины отклонения четных гармоник и что может быть источником? Помогите пожалуйста разобраться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 16.3.2022, 8:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3053
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Несимметричные или неисправные (с проблемой в половине моста или полумоста) выпрямители, вариаторы, частотные привода.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.3.2022, 11:12
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



У вас частично скомпенсированные гармоники нулевой (12,18), прямой (10,16) и обратной (icon_cool.gif последовательностей. Источник ищите по ходу передачи ЭЭ у потребителей.

Сообщение отредактировал gomed12 - 16.3.2022, 11:13


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
masusek
сообщение 16.3.2022, 13:16
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.2.2022
Пользователь №: 59380



Цитата(gomed12 @ 16.3.2022, 13:12) *
У вас частично скомпенсированные гармоники нулевой (12,18), прямой (10,16) и обратной (icon_cool.gif последовательностей. Источник ищите по ходу передачи ЭЭ у потребителей.

Вот скомпенсированные гармоники нулевой, прямой и обратной можете чуть проще как-то объяснить? А то я уже запутался пока искал причины превышения четных гармоник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.3.2022, 15:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Мне бы что-нибудь погрубее icon_biggrin.gif
Нулевая гармоника образуется за счет нелинейных элементов между фазой-землей и фазой-нулем и могут образоваться на любом участке ЛЭП, ТП от источника питания за счет емкости, индуктивности в сети, также у потребителя за счет нелинейных элементов (выше перечислены Shura_with_KINEF,).
Обратная гармоника - направление тока - от потребителя, потребитель отдает нелинейности в сеть только по фазам.
Прямая - направление от источника тока до потребителя за счет нелинейных элементов в сетях и оборудования в фазах, нулях, земле, которые приводят к нагреву сетей и ТП.
Т.к. качество ЭЭ измеряете вдалеке от потребителя, между точкой измерения и потребителем происходит сложение амплитуд тока различных гармоник четных, нечетных, прямых, обратных и нулевых , поэтому результат несколько отличается от типов гармоник в месте их образования.
Например,:3,6,9,12,15,18...-это чередование четных и нечетных гармоник, характерные для нулевой последовательности со своими соответствующими им частотами: 150, 300,450,600,750,900 Гц.
Точно также, 2,5,8,11,... для обратной последовательности и 4,7,10,13... для прямой последовательности.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 16.3.2022, 15:30
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3053
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



А что за потребители?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.3.2022, 16:12
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Например, квартира, дом.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.3.2022, 18:53
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10869
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Чётные гармоники - работа выпрямителей.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
masusek
сообщение 17.3.2022, 9:28
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.2.2022
Пользователь №: 59380



Цитата(gomed12 @ 16.3.2022, 17:03) *
Мне бы что-нибудь погрубее icon_biggrin.gif
Нулевая гармоника образуется за счет нелинейных элементов между фазой-землей и фазой-нулем и могут образоваться на любом участке ЛЭП, ТП от источника питания за счет емкости, индуктивности в сети, также у потребителя за счет нелинейных элементов (выше перечислены Shura_with_KINEF,).
Обратная гармоника - направление тока - от потребителя, потребитель отдает нелинейности в сеть только по фазам.
Прямая - направление от источника тока до потребителя за счет нелинейных элементов в сетях и оборудования в фазах, нулях, земле, которые приводят к нагреву сетей и ТП.
Т.к. качество ЭЭ измеряете вдалеке от потребителя, между точкой измерения и потребителем происходит сложение амплитуд тока различных гармоник четных, нечетных, прямых, обратных и нулевых , поэтому результат несколько отличается от типов гармоник в месте их образования.
Например,:3,6,9,12,15,18...-это чередование четных и нечетных гармоник, характерные для нулевой последовательности со своими соответствующими им частотами: 150, 300,450,600,750,900 Гц.
Точно также, 2,5,8,11,... для обратной последовательности и 4,7,10,13... для прямой последовательности.


Спасибо стало понятно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
masusek
сообщение 30.3.2022, 13:50
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.2.2022
Пользователь №: 59380



Здравствуйте, а можете тут пояснить почему так происходит, что по ф. А есть превышения а по другим нет. Ребята ставили прибор в ктпн 6/0,4кВ на АВ. С четными гармониками вроде разобрался, а вот начало меня в замешательство ввело.


n Напряжение A
KU(n) KU(n) Т1 Т2
-95% -100%
2 0 36,82 100 100
3 0 50 100 100
4 0 48,61 100 100
5 0 50 100 100
6 0 39,48 100 100
10 2,79 2,97 0 0
12 1,59 1,74 0 0
16 3,58 3,73 10,5

Прикрепленное изображение
0


Сообщение отредактировал masusek - 30.3.2022, 14:18