Качество электроэнергии , Появление отклонений четных гармоник |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Качество электроэнергии , Появление отклонений четных гармоник |
16.3.2022, 8:36
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.2.2022 Пользователь №: 59380 |
Добрый день. Проводили измерения пкэ на пс35/6кВ и по результатам выдалом превышение по гармоникам 8,10,12,16,18 порядка. С таким столкнулся в первый раз и не могу понять в чем причины отклонения четных гармоник и что может быть источником? Помогите пожалуйста разобраться.
|
|
|
|
16.3.2022, 8:47
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3053 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Несимметричные или неисправные (с проблемой в половине моста или полумоста) выпрямители, вариаторы, частотные привода.
-------------------- |
|
|
16.3.2022, 11:12
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
У вас частично скомпенсированные гармоники нулевой (12,18), прямой (10,16) и обратной ( последовательностей. Источник ищите по ходу передачи ЭЭ у потребителей.
Сообщение отредактировал gomed12 - 16.3.2022, 11:13 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
16.3.2022, 13:16
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.2.2022 Пользователь №: 59380 |
У вас частично скомпенсированные гармоники нулевой (12,18), прямой (10,16) и обратной ( последовательностей. Источник ищите по ходу передачи ЭЭ у потребителей. Вот скомпенсированные гармоники нулевой, прямой и обратной можете чуть проще как-то объяснить? А то я уже запутался пока искал причины превышения четных гармоник... |
|
|
|
16.3.2022, 15:03
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Мне бы что-нибудь погрубее
Нулевая гармоника образуется за счет нелинейных элементов между фазой-землей и фазой-нулем и могут образоваться на любом участке ЛЭП, ТП от источника питания за счет емкости, индуктивности в сети, также у потребителя за счет нелинейных элементов (выше перечислены Shura_with_KINEF,). Обратная гармоника - направление тока - от потребителя, потребитель отдает нелинейности в сеть только по фазам. Прямая - направление от источника тока до потребителя за счет нелинейных элементов в сетях и оборудования в фазах, нулях, земле, которые приводят к нагреву сетей и ТП. Т.к. качество ЭЭ измеряете вдалеке от потребителя, между точкой измерения и потребителем происходит сложение амплитуд тока различных гармоник четных, нечетных, прямых, обратных и нулевых , поэтому результат несколько отличается от типов гармоник в месте их образования. Например,:3,6,9,12,15,18...-это чередование четных и нечетных гармоник, характерные для нулевой последовательности со своими соответствующими им частотами: 150, 300,450,600,750,900 Гц. Точно также, 2,5,8,11,... для обратной последовательности и 4,7,10,13... для прямой последовательности. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
16.3.2022, 15:30
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3053 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А что за потребители?
-------------------- |
|
|
16.3.2022, 16:12
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Например, квартира, дом.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
16.3.2022, 18:53
Сообщение
#8
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10869 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Чётные гармоники - работа выпрямителей.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
17.3.2022, 9:28
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.2.2022 Пользователь №: 59380 |
Мне бы что-нибудь погрубее Нулевая гармоника образуется за счет нелинейных элементов между фазой-землей и фазой-нулем и могут образоваться на любом участке ЛЭП, ТП от источника питания за счет емкости, индуктивности в сети, также у потребителя за счет нелинейных элементов (выше перечислены Shura_with_KINEF,). Обратная гармоника - направление тока - от потребителя, потребитель отдает нелинейности в сеть только по фазам. Прямая - направление от источника тока до потребителя за счет нелинейных элементов в сетях и оборудования в фазах, нулях, земле, которые приводят к нагреву сетей и ТП. Т.к. качество ЭЭ измеряете вдалеке от потребителя, между точкой измерения и потребителем происходит сложение амплитуд тока различных гармоник четных, нечетных, прямых, обратных и нулевых , поэтому результат несколько отличается от типов гармоник в месте их образования. Например,:3,6,9,12,15,18...-это чередование четных и нечетных гармоник, характерные для нулевой последовательности со своими соответствующими им частотами: 150, 300,450,600,750,900 Гц. Точно также, 2,5,8,11,... для обратной последовательности и 4,7,10,13... для прямой последовательности. Спасибо стало понятно. |
|
|
30.3.2022, 13:50
Сообщение
#10
|
||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.2.2022 Пользователь №: 59380 |
Здравствуйте, а можете тут пояснить почему так происходит, что по ф. А есть превышения а по другим нет. Ребята ставили прибор в ктпн 6/0,4кВ на АВ. С четными гармониками вроде разобрался, а вот начало меня в замешательство ввело.
n Напряжение A KU(n) KU(n) Т1 Т2 -95% -100% 2 0 36,82 100 100 3 0 50 100 100 4 0 48,61 100 100 5 0 50 100 100 6 0 39,48 100 100 10 2,79 2,97 0 0 12 1,59 1,74 0 0 16 3,58 3,73 10,5 Сообщение отредактировал masusek - 30.3.2022, 14:18 |
|
|
||
|