![]() Смысл расчетных величин |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Смысл расчетных величин |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11464 ![]() |
Господа расскажите а вчем разница:
1) Ток номинальный и Ток расчетный 2) Активная мощность - Установленная мощность - Реактивная мощность - Полная мощность? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
1. Ток номинальный это тот ток который получится если включить все потребители подключенные к сборке. Ток расчетный это на пальцах средний ток учитывающий что все в раз неработает по нему выбирают вводной автомат
2. Активная мощность Р(Вт) - по простому полезная мощность идущая непостредственно на преобразование в другие виды энергии Реактивная мощность Q(ВАр) необходима для работы оборудования с индуктивной нагрузкой (не полезная) Полная мощность S(ВА) - мощность содержащая в себе и Р и Q, из нее определяется ток идущий по проводам. S=корень(P^2+Q^2) Установленная мощность - суммарная мощность подключееных к сборке потребителей вообще все написано в учебнике электротехники основы |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11464 ![]() |
Потому и спрашиваю что, в электротехники и в "технической коллекции Schneider Electric выпуск №11 - Проектирование электроустановок" в которой даны примеры проектов на базе их оборудования и по которой нам нужно оформлять документацию получается разночтение. Хотя писатели Выпуска №11 утверждают что основанием для их расчетов является ПУЭ и законы электротехники. В прикрепленном файле таблица расчета с графами: Ток номинальный = Установленная мощность / напряжение Х cos F и Ток расчетный = Активная мощность / 1,73 Х 0,38 Х cos F, а автомат защиты на каждую группу они выбирают по графе Ток номинальный, а Вводной автомат по Току расчетному когда проссумируют все Установленные мощности - почему так? Или я не так понимаю.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
чтото не увидел на картинке где вводной выбран
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ток номинальный = Установленная мощность / напряжение Х cos F и Ток расчетный = Активная мощность / 1,73 Х 0,38 Х cos F, а автомат защиты на каждую группу они выбирают по графе Ток номинальный, а Вводной автомат по Току расчетному когда проссумируют все Установленные мощности - почему так? Или я не так понимаю. Все верно. Для групповых автоматов Ки = 1. Учитывается вся установленная мощность. А вводной автомат - с учетом спроса. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11464 ![]() |
Спасибо ОЛЕГА. dimbas извини вставил не ту картинку но принцип уже понял.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 11:27 |
|
![]() |