2.4.2022, 13:34
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.9.2021 Пользователь №: 58859 |
Прошу помощи. Сгорел двигатель weg AL100L-02, 4 квт 2860 об/мин. напряжение 380/660, соединение треугольником. Он стоит в параллели с таким же, включаются они через блок разгона-торможения. Не могу подобрать отечественный аналог, так как насколько понял, наши моторы такой мощности и оборотами, и габаритами (у того малый фланец с диаметром между отверстиями 130 мм)выпускаются только 220/380. Есть какое-то решение, может кто подскажет?
[attachment=63967:1648895541933.jpg] |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.4.2022, 15:07
Сообщение
#2
|
Гости |
... Не могу подобрать отечественный аналог, так как насколько понял, наши моторы такой мощности и оборотами, и габаритами (у того малый фланец с диаметром между отверстиями 130 мм)выпускаются только 220/380. Есть какое-то решение, может кто подскажет? ... А перемотать? |
|
|
2.4.2022, 15:49
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.9.2021 Пользователь №: 58859 |
А перемотать? Вот придется перематывать походу. Там со статорной обмотки пробило на ротор. С телефона не могу фото приложить. На роторе тоже есть небольшое выжженое пятно, но думаю для него это не губительно. Импортозамещение у нас понятно было давно, что ни о чем. |
|
|
3.4.2022, 15:17
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Правильнее, конечно, перемотать "родной". Двигатель подключен по схеме-треугольник, на 380 В. 660 В как-то использовано в схеме? Если нет, какие проблемы использовать на эти 4 кВт движок со схемой звезда на 380 В. Для соединения с механизмом изготавливается переходный фланец. С валами тоже можно разобраться.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
3.4.2022, 17:01
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.9.2021 Пользователь №: 58859 |
Правильнее, конечно, перемотать "родной". Двигатель подключен по схеме-треугольник, на 380 В. 660 В как-то использовано в схеме? Если нет, какие проблемы использовать на эти 4 кВт движок со схемой звезда на 380 В. Для соединения с механизмом изготавливается переходный фланец. С валами тоже можно разобраться. Да, тоже думал подключить на 380 звездой, поскольку 660 не используется. Размеры, в принципе, там стандартные. Смущает тот факт что два двигателя сидят параллельно на блоке софтстарта и торможения. Фрагмент схемы прилагаю. Никаких коллизий возникнуть не может? [attachment=63969:_____.png] [attachment=63970:VC.png] |
|
|
3.4.2022, 17:59
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
При работе ЭД на автономные независимые механизмы, думаю, ничего страшного, если устраивает плавность регулирования момента на валу. Если же валы обеих ЭД связаны между собой механически и работают на один механизм правильнее использовать идентичные ЭД.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
3.4.2022, 18:17
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.9.2021 Пользователь №: 58859 |
Спасибо за ответ, подумаю, да, у них раздельные механизмы. Но, в перемотку в любом случае.
|
|
|
|
3.4.2022, 19:28
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Опасения вызывает размер пробоя на роторе. Может повлиять на балансировку, изменение характеристик ЭД за счет увеличения вихревых токов. И напоследок, 380 В не может пробить воздушное пространство статор-ротор в нормальных условиях, тереться должны были ротор о статор, обследуйте их, возможно разрушена магнитная система ЭД.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
3.4.2022, 20:21
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 |
|
|
|
5.4.2022, 21:08
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.9.2021 Пользователь №: 58859 |
Сепаратор подшипника был разрушен, вероятно, какой-то обломок попал. Мотор перемотали, сегодня установили. Завтра понаблюдаю.
|
|
|
|