Выбор сечения кабеля , Прокладка кабелей в параллель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор сечения кабеля , Прокладка кабелей в параллель |
26.5.2022, 20:37
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 22.1.2022 Пользователь №: 59320 |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Согласно таблице 1.3.6 пуэ по подбору кабеля, возник вопрос, почему кабель 4*185 держит 350А, а два кабеля 4*70 в параллель держит 360А. Общее сечение кабелей в параллель же меньше, но ток больше. Как разобраться?
|
|
|
|
26.5.2022, 20:46
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Но охлаждаются по разному. Площадь поверхности теплоотдачи у 2-х кабелей выше.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Гость_* |
26.5.2022, 20:55
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
27.5.2022, 9:00
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Подскажите иное, экзаменатор.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
Гость_Гость_Иван_*_* |
27.5.2022, 17:05
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Иван_*_* |
28.5.2022, 0:35
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
28.5.2022, 20:05
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вычисляете ток в кабеле по известной формуле, I=P/(U*1.73). Открываете гл. 1.3 ПУЭ по току выбираете сечение нужного кабеля.
Еще проще находите онлайн-ресурс, например,https://calconline.pro/raschet-sechenie-kabelya, по известной мощности, длине, заданных потерях напряжения и коэф. мощности, находите сечение. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
31.10.2024, 13:58
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 31.10.2024 Пользователь №: 62654 |
При параллельной прокладке это не так работает/считается по другому.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2024, 22:28 |
|