Нагрузка на контакты автоматов при перемычках

Klema119955
сообщение 25.7.2022, 22:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.11.2020
Пользователь №: 57900



Добрый вечер дорогие форумчане. Вопрос такой, есть 2 автомата защиты двигателя на номинальный ток 40 Ампер каждый. Есть автомат на 100 Ампер. Я вот задумался если кинуть общий провод 16 мм к одному автомату защиты и сделать перемычку на другой автомат защиты, выдержат ли контакты первого автомата защиты, так как он рассчитан на номинальный ток 40 Ампер а нагрузка на его контакты будет уже 80 Ампер с учётом второго автомата защиты.
Кстати и это касается бытового электрощитка: если у нас вряд стоят 10 автоматов пусть будут по 10 Ампер и они соединены шиной либо перемычкой, то получается на контакт первого автомата будет проходить суммарная нагрузка 100 Ампер?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.7.2022, 22:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Например, ВА47-100 на 40 А шлейфовать по питанию можно спокойно, а вот ВА47-29 на 40 А для такого подключения не годятся. Для таких, либо устанавливаем распределитель на 100А, либо клеммник.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 26.7.2022, 11:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Klema119955)
...это касается бытового электрощитка: если у нас вряд стоят 10 автоматов пусть будут по 10 Ампер и они соединены шиной либо перемычкой, то получается на контакт первого автомата будет проходить суммарная нагрузка 100 Ампер?
Нет - если конечно эти монтажные соединения выполнены правильно.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.7.2022, 12:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Klema119955 @ 25.7.2022, 22:11) *
..общий провод 16 мм к одному автомату защиты и сделать перемычку на другой автомат защиты..
Общий проводник подключите к первому автомату неразрывно - петлёй к примеру, далее - ко второму.

Сообщение отредактировал Олега - 26.7.2022, 12:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения