Добрый вечер дорогие форумчане. Вопрос такой, есть 2 автомата защиты двигателя на номинальный ток 40 Ампер каждый. Есть автомат на 100 Ампер. Я вот задумался если кинуть общий провод 16 мм к одному автомату защиты и сделать перемычку на другой автомат защиты, выдержат ли контакты первого автомата защиты, так как он рассчитан на номинальный ток 40 Ампер а нагрузка на его контакты будет уже 80 Ампер с учётом второго автомата защиты.
Кстати и это касается бытового электрощитка: если у нас вряд стоят 10 автоматов пусть будут по 10 Ампер и они соединены шиной либо перемычкой, то получается на контакт первого автомата будет проходить суммарная нагрузка 100 Ампер? |
|
|
|
25.7.2022, 22:40
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Например, ВА47-100 на 40 А шлейфовать по питанию можно спокойно, а вот ВА47-29 на 40 А для такого подключения не годятся. Для таких, либо устанавливаем распределитель на 100А, либо клеммник.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
26.7.2022, 11:20
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Klema119955) ...это касается бытового электрощитка: если у нас вряд стоят 10 автоматов пусть будут по 10 Ампер и они соединены шиной либо перемычкой, то получается на контакт первого автомата будет проходить суммарная нагрузка 100 Ампер? Нет - если конечно эти монтажные соединения выполнены правильно.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
26.7.2022, 12:55
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|