Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.7.2022 Пользователь №: 59955 ![]() |
Друзья.
Нужна ваша помощь. Пожалуйста, помогите девушке и подскажите где искать решение проблемы. Итак, дано: Имеем жилой 4х этажный дом с 83 квартирами. Недели 2 назад, соседка с соседнего подъезда начала жаловаться на нагрев канализационной трубы в туалетной комнате. До такой температуры, что находится в ней без вентилятора невозможно. У нас жаркий регион и температура прогревается до 60+ Выяснили, что у соседей на 4ом этаже и на 2ом имеется так же нагрев трубы что и у проблемной квартиры на 3ем этаже. Сегодня, проверив отверткой индикатор выявили что ток поступает. Было решено обесточить подъезд и проверить. Проблема осталась. Обесточили весь дом из подвала. Проверяем и так же + В соседних подъездах проблемы не обнаружены. Страдает именно один стояк с одной стороны. При этом трубы горячего и холодного водоснабжения пластиковые. Чугун только канализация. Так же проверенные индикатором чугунные батареи на 2ом этаже, ток не обнажен. Электрики не могут определить причину и выход из сложившейся ситуации которая может привести к очень плохим последствиям. Подскажите пожалуйста, как и что мы можем сделать для устранения этой проблемы??? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
возможно проблема с нулём вводного кабеля .Отключите с ПС и ищите .
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1059 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Электрики не могут определить причину Подскажите пожалуйста, как и что мы можем сделать для устранения этой проблемы??? Пригласить более знающих электриков. Вам, наверное, всё же разбираться не стоит: нужен профессионал, здесь даже кто-что посоветует - вы не будете делать какие переключения в доме. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Lyalka) Электрики не могут определить причину Потому, что электрика тут вряд ли при делах, если конечно всё обстоит именно так, как описываете.Это же какую величину тока нужно иметь для сильного разогрева чугуннной трубы? А почему тогда 1-й этаж молчит? Да и..... если дом полностью обесточен, то откуда току взяться? Цитата(элкъ) возможно проблема с нулём вводного кабеля . С разогревом на верхних этажах?Не вериться во всё это..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 546 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Пусть соответствующая организация отключит дом с подстанции. Посмотреть.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
Потому, что электрика тут вряд ли при делах, если конечно всё обстоит именно так, как описываете. Это же какую величину тока нужно иметь для сильного разогрева чугуннной трубы? А почему тогда 1-й этаж молчит? Да и..... если дом полностью обесточен, то откуда току взяться?. С разогревом на верхних этажах? Не вериться во всё это..... в старом жилом фонде иногда происходят чудеса ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не иначе какой-то тихоня по-тихому научился утилизировать атмосферное электричество. Некрасиво это, от общества утаивать (тем паче фанина общественная). Непременно изловить и выпытать !
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(slavapril) Пусть соответствующая организация отключит дом с подстанции. Посмотреть. А если без просто "посмотреть", обосновать можете?Цитата(элкъ) в старом жилом фонде иногда происходят чудеса Например!..... Ну смоделируйте эти чудеса эл.техничеки на основе законов физики/электротехники.Цитата(Lyalka) У нас жаркий регион и температура прогревается до 60+ А если кто-то из проживающих, вместо воздушного конденсатора (кторый имеет большие размеры), конденсирует фреон организовав водяное охладнение?Вот вам и постоянно сливаемая нагретая вода, постоянно стекаемая в канализацию. Почему как не вариант, без вяких фантастических чудес? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
Rezo I=U/R что тут моделировать
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(элкъ) Rezo I=U/R что тут моделировать Смоделируйте откуда берёться U.Покажите (желательно схематически), откуда берёться напряжение на всей канализационной трубе именно на одном стояке, при обесточивании всего дома в ГРЩ. Сообщение отредактировал Rezo - 31.7.2022, 11:33 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
нет никакого желания с вами дискуссировать. я своё мнение написал
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(элкъ) нет никакого желания с вами дискуссировать. я своё мнение написал А я и не настаиваю, но если в своём мнении уж указали на "чудеса", то это не должно быть просто пустым звуком - у специалистов любой технической направленности так не принято.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1059 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Сталкивался с ситуацией.
Питающий кабель проложен от ТП к группе МКД по кольцу. Вызвали меня из-за того, что начала греться стена подвала и что-то в одном из подъездов начало гулять напряжение. Когда пришёл, осмотрелся, вначале отключил от питания весь МКД, но нагрев не прекратился. В чём причина: в подвале МКД под каждым из 2-х подъездов расположены последовательно соединённые кабельные сборки (в той самой кольцевой питающей системе), ранее похоже отгорела нулевая кабельная жила между этими сборками, поэтому связь восстановили стальной проволокой - проложили по полу подвала между ними. И вот кто-то из жильцов задел-разорвал эту проволоку в месте сварки. По идее все последующие дома получили бы питание без нуля со всеми последствиями. Что же получилось в реале? Нулевой рабочий ток потёк через арматуру дома, естественно нагревая её в самих слабых местах дома по сопротивлению. У меня грелась стена в подвале (виднеющаяся арматура кое-где была тёмно-малиновой), а могло греться и где-то в середине этажей, проходя по канализации. И всё это при отключённом ВРУ. Сообщение отредактировал -Mike- - 2.8.2022, 4:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(-Mike-) Сталкивался с ситуацией..... Ваша ситуация объяснима, но в теме автора ничего нет, чтобы хотя бы как-то попытаться объяснить данную ситуацию, с точки зрения эл.техники.
Вызвали меня из-за того, что начала греться стена подвала и что-то в одном из подъездов начало гулять напряжение. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |