Lyalka
сообщение 30.7.2022, 0:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 30.7.2022
Пользователь №: 59955



Друзья.
Нужна ваша помощь. Пожалуйста, помогите девушке и подскажите где искать решение проблемы.
Итак, дано:
Имеем жилой 4х этажный дом с 83 квартирами.
Недели 2 назад, соседка с соседнего подъезда начала жаловаться на нагрев канализационной трубы в туалетной комнате. До такой температуры, что находится в ней без вентилятора невозможно. У нас жаркий регион и температура прогревается до 60+
Выяснили, что у соседей на 4ом этаже и на 2ом имеется так же нагрев трубы что и у проблемной квартиры на 3ем этаже.
Сегодня, проверив отверткой индикатор выявили что ток поступает. Было решено обесточить подъезд и проверить. Проблема осталась. Обесточили весь дом из подвала. Проверяем и так же +
В соседних подъездах проблемы не обнаружены.
Страдает именно один стояк с одной стороны. При этом трубы горячего и холодного водоснабжения пластиковые. Чугун только канализация. Так же проверенные индикатором чугунные батареи на 2ом этаже, ток не обнажен.
Электрики не могут определить причину и выход из сложившейся ситуации которая может привести к очень плохим последствиям.
Подскажите пожалуйста, как и что мы можем сделать для устранения этой проблемы???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 30.7.2022, 14:12
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 507
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



возможно проблема с нулём вводного кабеля .Отключите с ПС и ищите .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 30.7.2022, 17:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1059
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(Lyalka @ 30.7.2022, 3:38) *
Электрики не могут определить причину
Подскажите пожалуйста, как и что мы можем сделать для устранения этой проблемы???

Пригласить более знающих электриков.
Вам, наверное, всё же разбираться не стоит: нужен профессионал, здесь даже кто-что посоветует - вы не будете делать какие переключения в доме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 30.7.2022, 22:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Lyalka)
Электрики не могут определить причину
Потому, что электрика тут вряд ли при делах, если конечно всё обстоит именно так, как описываете.
Это же какую величину тока нужно иметь для сильного разогрева чугуннной трубы?
А почему тогда 1-й этаж молчит?
Да и..... если дом полностью обесточен, то откуда току взяться?
Цитата(элкъ)
возможно проблема с нулём вводного кабеля
. С разогревом на верхних этажах?
Не вериться во всё это.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 30.7.2022, 22:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3931
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Lyalka @ 30.7.2022, 0:38) *
Подскажите пожалуйста, как и что мы можем сделать для устранения этой проблемы???

.. Ну Путину позвони. Он быстро найдет кто непрерывно ссыт кипятком в Вашу канализацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 31.7.2022, 8:02
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 546
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Пусть соответствующая организация отключит дом с подстанции. Посмотреть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 31.7.2022, 9:46
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 507
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(Rezo @ 30.7.2022, 23:18) *
Потому, что электрика тут вряд ли при делах, если конечно всё обстоит именно так, как описываете.
Это же какую величину тока нужно иметь для сильного разогрева чугуннной трубы?
А почему тогда 1-й этаж молчит?
Да и..... если дом полностью обесточен, то откуда току взяться?. С разогревом на верхних этажах?
Не вериться во всё это.....

в старом жилом фонде иногда происходят чудеса icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.7.2022, 10:25
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Не иначе какой-то тихоня по-тихому научился утилизировать атмосферное электричество. Некрасиво это, от общества утаивать (тем паче фанина общественная). Непременно изловить и выпытать !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 31.7.2022, 10:34
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(slavapril)
Пусть соответствующая организация отключит дом с подстанции. Посмотреть.
А если без просто "посмотреть", обосновать можете?
Цитата(элкъ)
в старом жилом фонде иногда происходят чудеса
Например!..... Ну смоделируйте эти чудеса эл.техничеки на основе законов физики/электротехники.
Цитата(Lyalka)
У нас жаркий регион и температура прогревается до 60+
А если кто-то из проживающих, вместо воздушного конденсатора (кторый имеет большие размеры), конденсирует фреон организовав водяное охладнение?
Вот вам и постоянно сливаемая нагретая вода, постоянно стекаемая в канализацию.
Почему как не вариант, без вяких фантастических чудес?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 31.7.2022, 11:06
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 507
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Rezo I=U/R что тут моделировать icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 31.7.2022, 11:32
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(элкъ)
Rezo I=U/R что тут моделировать
Смоделируйте откуда берёться U.
Покажите (желательно схематически), откуда берёться напряжение на всей канализационной трубе именно на одном стояке, при обесточивании всего дома в ГРЩ.

Сообщение отредактировал Rezo - 31.7.2022, 11:33


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 31.7.2022, 11:45
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 507
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



нет никакого желания с вами дискуссировать. я своё мнение написал icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 31.7.2022, 11:53
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(элкъ)
нет никакого желания с вами дискуссировать. я своё мнение написал
А я и не настаиваю, но если в своём мнении уж указали на "чудеса", то это не должно быть просто пустым звуком - у специалистов любой технической направленности так не принято.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 1.8.2022, 16:59
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1059
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Сталкивался с ситуацией.
Питающий кабель проложен от ТП к группе МКД по кольцу.
Вызвали меня из-за того, что начала греться стена подвала и что-то в одном из подъездов начало гулять напряжение.
Когда пришёл, осмотрелся, вначале отключил от питания весь МКД, но нагрев не прекратился.
В чём причина: в подвале МКД под каждым из 2-х подъездов расположены последовательно соединённые кабельные сборки (в той самой кольцевой питающей системе), ранее похоже отгорела нулевая кабельная жила между этими сборками, поэтому связь восстановили стальной проволокой - проложили по полу подвала между ними. И вот кто-то из жильцов задел-разорвал эту проволоку в месте сварки.
По идее все последующие дома получили бы питание без нуля со всеми последствиями. Что же получилось в реале? Нулевой рабочий ток потёк через арматуру дома, естественно нагревая её в самих слабых местах дома по сопротивлению. У меня грелась стена в подвале (виднеющаяся арматура кое-где была тёмно-малиновой), а могло греться и где-то в середине этажей, проходя по канализации. И всё это при отключённом ВРУ.

Сообщение отредактировал -Mike- - 2.8.2022, 4:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 1.8.2022, 21:26
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(-Mike-)
Сталкивался с ситуацией.....
Вызвали меня из-за того, что начала греться стена подвала и что-то в одном из подъездов начало гулять напряжение.
Ваша ситуация объяснима, но в теме автора ничего нет, чтобы хотя бы как-то попытаться объяснить данную ситуацию, с точки зрения эл.техники.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения