Вопрос по системам заземления нескольких зданий на промплощадке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по системам заземления нескольких зданий на промплощадке |
28.8.2022, 7:56
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9172 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Приветствую коллег и примкнувшим к ним. Не первый раз сталкиваюсь с вопросами организации питания нескольких зданий на промплощадках. Здания в основном хозяйственно-бытового назначения. Примерную схему и вопросы накидал в прилагаемом рисунке. На словах. Обычно здание А питается СИПом от КТП промплощадки по схеме TN-C-S. Деление PEN на РЕ и N происходит на вводе в него. А далее необходимо запитать здание В (а иногда и С и далее) СИПом от ВРУ здания А. И вот по какой схеме запитывать его? Куда подключать четвертую жилу СИПа? Пятижильный СИП - не вариант. В основном потому что уже проложен и нужно просто привести существующую схему в порядок и в соответствие к правилам. Кто что может сказать? Как правильно. Сам не соображу.
Не получается почему-то прикрепить жипег. Короче, вот ссылка на гугл-диск, смотрите пожалуйста там. Если админы разместят фото в сообщении, будет хорошо. В здании В производить снова деление PEN? -------------------- |
|
|
|
28.8.2022, 8:12
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
цеплять на РЕ и в здании делить
файл действительно не хочет цепляться -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.8.2022, 10:52
Сообщение
#3
|
|||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17634 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Куда подключать четвертую жилу СИПа? К той шине, к которой подключена четвертая жила линии питающей здание А (нынче это может быть и N-шина - ГОСТ Р 50571.5.54-2013, рис. 54.1b)Сообщение отредактировал Олега - 28.8.2022, 11:26 |
||
|
|||
28.8.2022, 11:43
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9172 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Три одинаковых мнения на двух форумах. Спасибо всем. Очень помогли
-------------------- |
|
|
|
28.8.2022, 20:23
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Такое соединение шлейфуемого PEN не соответствует ГОСТ Р 50571.5-54-13 рис. 54-1а
Правильнее будет, если перемычку разделения с правого торца перенести левее питающего PEN-проводника для здания А . В этом случае, левая часть шины PEN(PE) от перемычки будет выполнять функцию РЕ, а правая часть этой шины функцию PEN, к которой и необходимо подключать PEN-жилу кабеля для здания В. Сообщение отредактировал gomed12 - 28.8.2022, 20:26 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
28.8.2022, 22:29
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17634 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Такое соединение шлейфуемого PEN не соответствует ГОСТ Р 50571.5-54-13 рис. 54-1а Не соответствует изначальное подключение перемычки.В этом случае, левая часть шины PEN(PE) от перемычки будет выполнять функцию РЕ В случае крепления РЕ-шины обоими концами на корпус шкафа (а это типовой вариант) рабочий ток пойдет по обоим плечам этой шины, суммируясь на перемычке. |
|
|
28.8.2022, 23:47
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Узлы крепления шины к корпусу вряд ли будут соответствовать по проводимости и непрерывности требованиям к контактной поверхности- это первое и второе, рабочие токи протекающие по корпусу, если такое и наблюдается, будут настолько мизерные, что рабочим токам комфортнее течь по кратчайшему пути, через PEN и перемычку, расположенные рядом, где проводимость и сечение выше.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
29.8.2022, 2:15
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17634 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Узлы крепления шины к корпусу вряд ли будут соответствовать по проводимости и непрерывности .. А они обязаны чему-то соответствовать ? Хотя наверное можно признать ОПЧ дополнительным PEN-проводником.., но к нему требований нет, поскольку один (самостоятельно) он не используется. второе, рабочие токи протекающие по корпусу, если такое и наблюдается, будут настолько мизерные, что рабочим токам комфортнее течь по кратчайшему пути, через PEN и перемычку, расположенные рядом, где проводимость и сечение выше. Если мизерные, то зачем говорилось про первое ?И потом, для вас, как понимаю, дело принципа - четкое разделение и ни грамма смешения функций. Или уже не так строго ? |
|
|
29.8.2022, 9:58
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17634 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
29.8.2022, 10:54
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Здесь питающий PEN подключен в серёдке, а не как в ГОСТ с края. Т.к. правая часть шины PEN (PE) под отходящие РЕ не использована, схема соответствует рисунку 54-1а ГОСТа. Поэтому перемычку необходимо перенести левее PEN, как уже говорил выше. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
29.8.2022, 11:57
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17634 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Т.к. правая часть шины PEN (PE) под отходящие РЕ не использована, схема соответствует рисунку 54-1а ГОСТа. Поэтому перемычку необходимо перенести левее PEN, как уже говорил выше. Если правая часть (участок) является PENом, то: "можно из PEN..- проводника сформировать несколько нейтральных... проводников." А уж один-то вовсе не вопрос. Замечу, что при расположении перемычки слева от приходящего PEN здесь так же есть PEN-участок. При этом РЕ-участок "формируется" обычным ПРОДОЛЖЕНИЕМ той же шины. А потому нет причин отказывать такому же "формированию" N-участка справа. )) Ну, это уже для досуга.. А пока - предыдущий (первый) абзац рассмотрите. |
|
|
29.8.2022, 17:08
Сообщение
#12
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9172 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Во-первых, джентльмены, перемычка показана совершенно условно. Во-вторых, через час подойдут новые вводные, которые меняют всё в корне
Терпение В общем, хожу я, джентльмены, вторые сутки и раздумываю. А что же в моей схеме такого, что поставило меня в ступор пару месяцев назад? Ведь всё элементарно и до тех ответов, которые вы мне дали, я разве же не мог додуматься сам? Нет, там было что-то другое. Поехал сегодня специально туда. Открыл ВРУ зд. А. И вот что обозрел. То есть питание здания А осуществляется по схеме TN-S. Вот что меня мучало. Вот здесь реально не понятно как поступить с четвертой жилой СИПа. На мой взгляд только подключать к N и делать ТТ в здании В. Но как-то не по душе. Есть еще мнения? И прошу прощения за неправильно поставленную задачу изначально. Сообщение отредактировал Костян челябинский - 29.8.2022, 17:08 -------------------- |
|
|
||
29.8.2022, 18:03
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если правая часть (участок) является PENом, то: "можно из PEN..- проводника сформировать несколько нейтральных... проводников." А уж один-то вовсе не вопрос. От не деленной PEN в системе TNC могут отходить PE и N, не наш вариант. То есть питание здания А осуществляется по схеме TN-S. Вот что меня мучало. Вот здесь реально не понятно как поступить с четвертой жилой СИПа. На мой взгляд только подключать к N и делать ТТ в здании В. Но как-то не по душе. Есть еще мнения? И прошу прощения за неправильно поставленную задачу изначально. Ничего страшного, объедините на ТП PE и N в PEN и в здании А выполните разделение, а дальше разберетесь. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.8.2022, 18:47
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9172 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ничего страшного, объедините на ТП PE и N в PEN и в здании А выполните разделение, а дальше разберетесь. Пока не лежит душа к такому варианту. -------------------- |
|
|
29.8.2022, 18:53
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Тогда добавляйте к четвертой жиле СИП еще одну жилу АПВ
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.8.2022, 18:54
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17634 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
29.8.2022, 18:57
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9172 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
gomed12, А ТТ - нельзя? Там здание В - будка для охранника и системы видеонаблюдения.
Мне из двух зол ТТ кажется как-то меньшим. Чем вести 100метров отдельный РЕ Сообщение отредактировал Костян челябинский - 29.8.2022, 18:55 -------------------- |
|
|
29.8.2022, 18:59
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17634 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
29.8.2022, 19:01
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
29.8.2022, 19:08
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17634 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Зачем там 3 ф? Один провод в СИП под PE освободить "Будка" может оказаться "КПП" с неизвестной нагрузкой. Мож там приводы на воротах бронированных (от терроризьму) , освещение по периметру в километр-два, электр.отопление, кондиционеры и пр.. )Костян, что там кроме видео ? Ну не просто ж так 4 жилки протянули.. Сообщение отредактировал Олега - 29.8.2022, 19:20 |
|
|