Вопрос по системам заземления нескольких зданий на промплощадке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по системам заземления нескольких зданий на промплощадке |
29.8.2022, 19:58
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В TN-C НЕТ раздельных функционально РЕ и N проводников С одной PEN шины функционально можно выводить сколь душе угодно РЕ и N, поэтому система и зовется TN-C. Цитата Мне из двух зол ТТ кажется как-то меньшим. Чем вести 100метров отдельный РЕ Если расстояние до ближайшего повторного ЗУ менее 200 м, думаю, можно и ТТ. При этом желательно, чтобы вся проводка на 380/220 В была усиленная (с двойной изоляцией), щитки 2 класса защиты, заземлитель менее 10 Ом и на всякий случай выполнить защиту от утечек. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
29.8.2022, 20:05
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9173 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
В будке нет трехфазных нагрузок. В ней электрообогрев, видеонаблюдение и обычные бытовые нагрузки. И от неё запитан периметр от одной фазы и ещё одна сторожка по одной фазе. Надо очень думать о переходе на 2 фазы
gomed12, мне кажется что вы перестраховываетесь. Я читал не про 200, а про 20 метров. Ну и да, главным средством защиты в системе ТТ является защитное отключение -------------------- |
|
|
29.8.2022, 21:24
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17634 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
С одной PEN шины функционально можно выводить сколь душе угодно РЕ и N, поэтому система и зовется TN-C. Где это такое определение отыскали ? Приведите свой источник, в котором так сказано.Системой (типом) TN-C зовется вот такая: "- система TN-C (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C), в которой во всей системе применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников." Если расстояние до ближайшего повторного ЗУ менее 200 м, думаю, можно и ТТ. А зачем расстояние менее 200 м до повторного ЗУ ?В будке нет трехфазных нагрузок. В ней электрообогрев, видеонаблюдение и обычные бытовые нагрузки. И от неё запитан периметр от одной фазы и ещё одна сторожка по одной фазе. Надо очень думать о переходе на 2 фазы Для думки голова и приделана )) но сначала надо считать (если готового проекта не было)Я читал не про 200, а про 20 метров. И тоже про "не менее"? Интересно где, хочу читать..Ну и да, главным средством защиты в системе ТТ является защитное отключение Без него и 10-омное ЗУ не поможет при КЗ на землю
Сообщение отредактировал Олега - 29.8.2022, 21:30 |
|
|
29.8.2022, 21:34
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Костян!.... Ну само же всё подсказывает, что в данном случае лучше перейти на ТТ.
У тебя же с самого ТП всё разделено, поэтому при ТТ растояние 20 м. между ЗУ не критично. Величина близости нескольких ЗУ оговорена в первую очередь для функционального заземления. Для ТN, то же желательно "развести", а вот для ТТ не имеет смысла, т.к. через их ЗУ не может протекать какой-либо ток. Да!..... При ТТ, система видеонаблюдения только "спаcибо" скажeт! Не исключаю, что в совокупности всего этого и было подведено в организации TN-C-S. Сообщение отредактировал Rezo - 29.8.2022, 21:35 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
29.8.2022, 21:44
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9173 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
И тоже про "не менее"? Интересно где, хочу читать.. Не помню. Вроде бы у Базеляна. Смысл в том чтобы не было выноса потенциала от могущих оказаться под напряжением сторонних ЗУ. Но вы меня не пытайте. Просто помню рекомендации и цифру. Костян!. Не исключаю, что в совокупности всего этого и было подведено в организации TN-C-S. Не, там по проекту только ТП и ВРУ здания А. И то отходящие линии и их автоматы полностью на откуп местных электриков. Которых нет. И дальнейшее строилось как получится. И через пару лет захотелось всё привести в соответствие ПУЭ. И голову морщу я -------------------- |
|
|
29.8.2022, 22:06
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Системой (типом) TN-C зовется вот такая Т.е. утверждаете, в системе TN-C только один единственный PEN-проводник, выполняющий совмещенные функции PE и N проводников, без самих PE и N ? Сам по себе PEN, от которой отходят множество PE и N (ГОСТ..5-54) независимо от системы заземления не может существовать автономно, только в составе единственной системы-ТN-C. Вы может знаете другую систему? Цитата Я читал не про 200, а про 20 метров. Для ВЛ определены 200 м между повторными ЗУ, в т.ч. с учетом, что в малоэтажных населенных пунктах могут быть организованы системы ТТ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.8.2022, 23:01
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17634 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Т.е. утверждаете,.. Это не я утверждаю, а ГОСТ 30331.1-2013 ("Настоящий стандарт является основополагающим в комплексе межгосударственных стандартов..")Сам по себе PEN, от которой отходят множество PE и N (ГОСТ..5-54) независимо от системы заземления не может существовать автономно, только в составе единственной системы-ТN-C. Прочитайте сами определение TN-C и сравните с тем, что пишете.Для ВЛ определены 200 м между повторными ЗУ, в т.ч. с учетом, что в малоэтажных населенных пунктах могут быть организованы системы ТТ. 200м меж повт.ЗУ ВЛ были определены еще в то время, когда такая система (аббревиатура "ТТ" еще не существовала) была запрещена.Вроде бы у Базеляна. Я перестал читать и смотреть.. У него сплошные противоречия. Материал кусками, расчетов не приводит, и постоянно говорит о неисследованности.. Ну его.. (это я так решил, ни к чему не призывая) |
|
|
|
30.8.2022, 7:13
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9173 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нахожусь в процессе обдумывания перехода на 2L+N+PE. А разве можно передавать РЕ по воздуху?
-------------------- |
|
|
30.8.2022, 7:29
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.11.2019 Пользователь №: 56352 |
|
|
|
30.8.2022, 7:49
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9173 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Женя, приветствую тебя в нашем уютненьком междусобойчике.
-------------------- |
|
|
|
30.8.2022, 9:17
Сообщение
#31
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
А что нельзя 4-ю жилу подключить к N-шине, будет РЕN-проводником для здания В ?
Сообщение отредактировал НИР - 30.8.2022, 9:28 |
|
|
30.8.2022, 9:40
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9173 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Подключить то можно. Только каким образом она станет PENом? Фарш невозможно провернуть назад.
Кстати, господа, прошу любить и жаловать Eugene47, пришедшего с форумхауса по моему приглашению. Хороший специалист и не только в электричестве. И хороший человек -------------------- |
|
|
30.8.2022, 9:49
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17634 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
30.8.2022, 10:00
Сообщение
#34
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Подключить то можно. Только каким образом она станет PENом? Фарш невозможно провернуть назад. И что? Ведь где то выше у источника питания здания А проводники PE и N соединены, или я что то не понял в Вашем вопросе. Сообщение отредактировал НИР - 30.8.2022, 10:02 |
|
|
30.8.2022, 10:11
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17634 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А что нельзя 4-ю жилу подключить к N-шине, будет РЕN-проводником для здания В ? Мне тоже залетело.. но тут же вылетело, ибо заобъясняешься.На самом деле в процедуре разделения здравое зерно заключается в выделении самостоятельного PE. А тот, который N, ему и PENом нормуль. Чутка подробней. Если РЕ навяливать функцию N - это не хорошо (типа где-то греться начнет, напряжение появится..) Если N навялить ф.РЕ - то ему до лампочки. (потому N и было разрешено совместительство изначально) И хороший человек Все хорошие.. покуда по-шерсти.. ))
Сообщение отредактировал Олега - 30.8.2022, 10:24 |
|
|
30.8.2022, 11:35
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17634 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
30.8.2022, 12:35
Сообщение
#37
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Нарисовал как думаю. Загрузить не могу, что то не работает.
|
|
|
30.8.2022, 13:29
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17634 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Может формат не съедобный.. я гружу jpeg, без проблем.
"выберите файл" - после выбора он появляется в окошке - зеленая кнопка "загрузить щелкаете в тексте выбирая куда вставить. открываете "управление текущими файлами" (над выбором), щелкаете на нужном. Фсё. только это не в быстром ответе, а в большом редакторе Сообщение отредактировал Олега - 30.8.2022, 13:33 |
|
|
30.8.2022, 14:02
Сообщение
#39
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
хз, пробовал в разных форматах (размер файла в формате жипег -0,9Мб) ни хуа не получается. При нажатии на кнопку "загрузить" панелька загрузки файлов , исчезает с экрана. Могу на почту. Пробовал с двух программ: microsoft edge, internet explorer
|
|
|
30.8.2022, 14:14
Сообщение
#40
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17634 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
900 кило на рисунок ни к чему..
*** mail.ru Быстрее будет Что-то не видно кина на мыле (как и НИРа на форуме)... Ладно, картина примерно ясна. Главный вопрос - а что скажет проверяльщик, сколько продолжатся тёрки и что будет в итоге.. ))) Сообщение отредактировал Олега - 30.8.2022, 16:02 |
|
|