Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вопрос по системам заземления нескольких зданий на промплощадке

НИР
сообщение 30.8.2022, 14:34
Сообщение #41


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Отправил, не закидайте тапками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.8.2022, 15:59
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



1. ваше:
Прикрепленное изображение


2. мой прикид, до кучи:
Прикрепленное изображение


Будем считать что нарисовано и надписано.. Вы уверены, что с вами согласятся хотя бы присутствующие в зале ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 31.8.2022, 10:41
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7353
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Сложно как-то и не наглядно. Если параллельно с ТТ обсуждать предложенный способ разводки, можно найти более наглядную, простую и распознаваемую обслуживающим персоналом схему.
Скорее всего на ТП 4-х проводный вывод без физического разделения, т.е. PE и N 5-проводки сидят на одной шине PEN.
В этом случае можно либо оставлять 2 параллельные PEN от ТП, либо откинуть одну из них.
Прикрепленное изображение


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 31.8.2022, 11:34
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3931
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Олега @ 30.8.2022, 15:59) *
Будем считать что нарисовано и надписано.. Вы уверены, что с вами согласятся хотя бы присутствующие в зале ?

Согласятся, не согласятся да выбирать не приходиься, т. к. на то, чтобы сделать по правилам, денег, как я понял, нет. icon_biggrin.gif
После перехода на две фазы и освобождения одной жилы под PE остается надеятся на то, что в будущем никто не залезет во ВРУ и по ошибке не подаст на эту ( НЕ желто-зеленую) жилу фазу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 31.8.2022, 20:33
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9171
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Итак, господа. Подведем итоги. Три основных варианта. Подключить четвертый провод к N и сделать ТТ. Сделать TN-C-S при двух фазах. И подключить четвёртый провод к N, никому об этом не говорить и сделать вторичное деление в В. Третий вариант как бы сейчас и реализован, за исключением заземления N и его деления. У кого нибудь есть какие нибудь веские доводы не делать какой либо из вариантов ни в коем случае? Если нет, хоть монетку бросай.

Цитата(Dimka1 @ 31.8.2022, 13:34) *
и по ошибке не подаст на эту ( НЕ желто-зеленую) жилу фазу.

Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся. Есть такая штука, как цветная изолента. И даже желто-зеленая полосатая.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 31.8.2022, 20:55
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3931
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Костян челябинский @ 31.8.2022, 20:33) *
Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся. Есть такая штука, как цветная изолента. И даже желто-зеленая полосатая.

Есть конечно. Я ей изолирую, когда под рукой больше ничего нет. Ну а куда деваться? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 31.8.2022, 21:02
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9171
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А знаешь какая разница между нами? У меня всегда есть изолента всех цветов. И я не стану желто-зеленой изолировать фазные жилы. А пойду в магазин и куплю нужного цвета.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.8.2022, 22:14
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Все + и - уже названы. Выбирать надо с наименьшим гемором для себя.
Относительно 3-го
Цитата(Костян челябинский @ 31.8.2022, 20:33) *
.. подключить четвёртый провод к N, никому об этом не говорить и сделать вторичное деление в В. Третий вариант как бы сейчас и реализован, за исключением заземления N и его деления.
Молчком, т.е. без маркировки как PENа, тоже как-то стремно. Не открутят однажды типа "N"? Фазы на транзит через вводной аппарат (в "А") проходят ? (тогда вроде не страшно)
Или сразу от ввода ответвление ?


Склоняюсь к 2 фазам (при проверке сечений, защиты, нагрузок). По крайней мере говорильни никакой.
А при ТТ УЗО на длинном периметре не айс.

Цитата(Костян челябинский @ 31.8.2022, 20:33) *
Есть такая штука, как цветная изолента. И даже желто-зеленая полосатая.
Есть и другая штука - бирочка. ))

Сообщение отредактировал Олега - 31.8.2022, 22:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 31.8.2022, 22:24
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9171
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Олега @ 1.9.2022, 0:14) *
А при ТТ УЗО на длинном периметре не айс.

Во. Железобетонный аргумент против ТТ

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 31.8.2022, 22:25


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.9.2022, 0:51
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 31.8.2022, 22:24) *
Во. Железобетонный аргумент против ТТ
Ну не такой уж прям.. Можно всю линию сделать в двойной изоляции (а еще и в трубах и коробках ПВХ) и светильники II класса, тогда ничего заземлять не нужно (нечего) и УЗО не потребуется ) Но кто знает, какая там линия.. если переделки - опять денежки.. Кругом свои обстоятельства icon_cool.gif

Цитата(Олега @ 31.8.2022, 22:14) *
Склоняюсь к 2 фазам (при проверке сечений, защиты, нагрузок). По крайней мере говорильни никакой.
А вариант двухфазный с углом 120 + PE + N стопудово законный icon_biggrin.gif Повторное ЗУ и спи спокойно, без бодалок..
Ну разве что в "А" нагрузки подравнять чутка, в "В" раскидать на две.

Сообщение отредактировал Олега - 1.9.2022, 1:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 1.9.2022, 4:39
Сообщение #51





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 31.8.2022, 21:02) *
А знаешь какая разница между нами? У меня всегда есть изолента всех цветов. И я не стану желто-зеленой изолировать фазные жилы. А пойду в магазин и куплю нужного цвета.

упиваешься, небось, своей крутизной? icon_smile.gif
много ли пенсу надо..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 6:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены