Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Норма заземления частный дом не более 10 Ом , какой пункт НД нормирует?

Олега
сообщение 3.9.2022, 11:48
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sasha4312 @ 2.9.2022, 18:47) *
Согласитесь 4 или 30 ом, это не одно и тоже, и "прочие заземлители", как Вы пишете, совсем не лишние и не пофиг.
Не соглашусь. Потенциал на заземленной ОПЧ значимо определяет не 4 или 10 Ом, а сопротивление PE(PEN) проводника, которое выражено в мОмах. На потенциал земли около здания ЗУ отдаленной от него на 25-30 м опоры практически не влияет. А значит и не работает на снижение напряжения прикосновения (до 50 В и менее).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 3.9.2022, 13:01
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(sasha4312)
Еще раз повторяю, на вводе в любое сооружение (здание), газовая труба на входе должна иметь между флянцами изолирующую прокладку.
А если газовые трубы (как основная, так и отводящая) пластиковые (мой случай на даче)?
Цитата(sasha4312)
И второе, внутри дома ( помещения) меньше 10 ом , это со всеми повторными заземлителями (на подстанции, на столбах, у соседей) а не отдельно взятый заземлитель!!! По ГОСТУ, сопротивление заземляющего устройства а не заземлителя!!! Общее растекание тока!!!
Мало того, что Вы далеко не точны, так к тому же не всё так однозначно обстоит в практическом плане.
Об этом я совсем недавно писал вот здесь.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.9.2022, 13:15
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



sasha4312 считает, что ЗУ здания - это всего лишь "заземлитель". При таком восприятии трудно вести диалог..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 3.9.2022, 16:38
Сообщение #24





Гости






Цитата(sasha4312 @ 28.8.2022, 19:24) *
Впервые слышу, чтобы на газовые трубы в посёлке ставили катодную защиту.

на абонентских сетях, в населенных пунктах, катодная защита не применяется. Гемора с ней очень много icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 3.9.2022, 16:40
Сообщение #25





Гости






Цитата(Rezo @ 3.9.2022, 13:01) *
А если газовые трубы (как основная, так и отводящая) пластиковые (мой случай на даче)?

пластик с проводящими свойствами
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 3.9.2022, 17:42
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
sasha4312 считает, что ЗУ здания - это всего лишь "заземлитель".
Заземлитель какого ЗУ?
Цитата(Олега)
ри таком восприятии трудно вести диалог..
Да уж..... так можно многие вещи "за уши притягивать".
Цитата(Гость_случайный_*)
пластик с проводящими свойствами
С чего такие выводы?

Сообщение отредактировал Rezo - 3.9.2022, 17:43


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 3.9.2022, 18:15
Сообщение #27





Гости






Цитата(Rezo @ 3.9.2022, 17:42) *
С чего такие выводы?

статическое электричество
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.9.2022, 18:24
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 3.9.2022, 17:42) *
Заземлитель какого ЗУ?
icon_biggrin.gif А просто заземлитель, для здания, "отдельно взятый".
А для ЗУ здания есть вот такая норма - "внутри дома ( помещения) меньше 10 ом , это со всеми повторными заземлителями (на подстанции, на столбах, у соседей) а не отдельно взятый заземлитель!!!"

Сообщение отредактировал Олега - 3.9.2022, 18:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 3.9.2022, 21:42
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
А для ЗУ здания есть вот такая норма - "внутри дома ( помещения) меньше 10 ом , это со всеми повторными заземлителями (на подстанции, на столбах, у соседей) а не отдельно взятый заземлитель!!!"
Серъёзно что-ли?
Что-то раньше такого не припомню - давно появилось?
И к кому это требование относится - к СО или собственнику здания (наверное в т.ч. и физику)?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.9.2022, 22:18
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 3.9.2022, 21:42) *
Серъёзно что-ли?
Что-то раньше такого не припомню - давно появилось?
И к кому это требование относится - к СО или собственнику здания (наверное в т.ч. и физику)?

Rezo, я кого цитирую-то.. ? Вот к нему и все вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.9.2022, 17:15
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Rezo, я кого цитирую-то.. ?
Теперь понял.... icon_biggrin.gif icon_redface.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.9.2022, 20:28
Сообщение #32





Гости






Цитата(Nail @ 23.8.2022, 20:08) *
... на основании какого пункта НД существует требование к сопротивлению заземлителя не более 10 Ом, слышал газовики требуют, а на основании какого пункта не известно?

Заземлителя или ЗУ:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 7.9.2022, 12:23
Сообщение #33


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 649
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Олега @ 3.9.2022, 11:48) *
1.Не соглашусь. Потенциал на заземленной ОПЧ значимо определяет не 4 или 10 Ом, а сопротивление PE(PEN) проводника, которое выражено в мОмах.

2.На потенциал земли около здания ЗУ отдаленной от него на 25-30 м опоры практически не влияет. А значит и не работает на снижение напряжения прикосновения (до 50 В и менее).

1. Согласен, только сопротивление не в момах, а в омах-хе! МилиОмы, это -вряд-ли.
2. А здесь Вы противоречите сами себе по первому пункту. Сопротивление растекания тока на землю PEN проводника зависит от ЗУ на расстоянии 25-30 метров, и напряжение прикосновения привысит 50 вольт если ЗУ на подстанции меньше 4 ом, а в доме больше 4 ом ( до 30 ом). Падение напряжения на заземлителе при КЗ в доме почти всегда больше, чем на ЗУ на подстанции, и напряжение прикосновения обычно превышает 220/2=110 вольт (когда заземлитель на подстанции равен заземлителю в доме = 4 Ома, обычно заземлитель на подстанции меньше 4 Ом, а в доме больше), и защита человека осуществляется другими методами.

Цитата(Rezo @ 3.9.2022, 13:01) *
А если газовые трубы (как основная, так и отводящая) пластиковые (мой случай на даче)?Мало того, что Вы далеко не точны, так к тому же не всё так однозначно обстоит в практическом плане.
Об этом я совсем недавно писал вот здесь.

А что меняют пластиковые трубы? Они еще лучше прокладок!
Профессора, писавшие ПУЭ, много ляпов допустили, чего- же Вы ждете от электромонтера?
У меня нет времени выверять каждую букву! Надо понимать что человек хотел сказать, а не цепляться к каждой букве.

Цитата(Олега @ 3.9.2022, 13:15) *
sasha4312 считает, что ЗУ здания - это всего лишь "заземлитель". При таком восприятии трудно вести диалог..

А с чего Вы это взяли? Я такого не писал!

Сообщение отредактировал sasha4312 - 7.9.2022, 21:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 8.9.2022, 9:35
Сообщение #34





Гости






Цитата(sasha4312 @ 7.9.2022, 12:23) *
Профессора, писавшие ПУЭ, много ляпов допустили, чего- же Вы ждете от электромонтера?

Если бы профессора.. студенты-двоечники писали ПУЭ за зачёт.. поэтому на выходе такое "г"... icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.9.2022, 17:32
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sasha4312 @ 7.9.2022, 12:23) *
1. Согласен, только сопротивление не в момах, а в омах-хе! МилиОмы, это -вряд-ли.
Главное согласен, остальное в принципе частности.. Однако, погонное на метр - в мОмах. При этом учитываем соотношение сечение/длина по треб. к потерям.


Цитата(sasha4312 @ 7.9.2022, 12:23) *
обычно заземлитель на подстанции меньше 4 Ом
По ПУЭ не более 30 (непосредственная близость), а в совокупности с сетью - 4.


Цитата(sasha4312 @ 7.9.2022, 12:23) *
А с чего Вы это взяли? Я такого не писал!

Я больше ни с кем на эту тему не говорил здесь.. )

Цитата(случайный @ 8.9.2022, 9:35) *
поэтому на выходе такое "г"...
в нынешних нормативах "г" позабористее будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.9.2022, 13:49
Сообщение #36





Гости






Цитата(sasha4312 @ 28.8.2022, 19:24) *
Впервые слышу, чтобы на газовые трубы в посёлке ставили катодную защиту. ...

У нас была катодная защита, когда пропан-бутан был в поземных ёмкостях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 19:27
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены