замены старой ВВ концевой муфты на современную |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
замены старой ВВ концевой муфты на современную |
9.9.2022, 17:09
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
Всем добрый вечер!
Встал вопрос замены старой (может, ещё советских времён) концевой муфты 6кВ на современную термоусадочную фирмы КВТ. Старая муфта представляет собой треугольную металлическую перчатку, заполненную цементом, из которой выходят в ряд фазные жилы. ВОПРОС: если кто сталкивался, подскажите, поддаётся ли такая стародавняя муфта разборке, или же нужно будет обрезать её и подтягивать кабель с последующей разделкой под новую муфту? Просто хочется знать перспективы до того, как начнём резать. Всем заранее спасибо! Сообщение отредактировал ladoga1242 - 9.9.2022, 17:19 |
|
|
|
9.9.2022, 17:28
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Всем добрый вечер! Встал вопрос замены старой (может, ещё советских времён) концевой муфты 6кВ на современную термоусадочную фирмы КВТ. Старая муфта представляет собой треугольную металлическую перчатку, заполненную цементом, из которой выходят в ряд фазные жилы. ВОПРОС: если кто сталкивался, подскажите, поддаётся ли такая стародавняя муфта разборке, или же нужно будет обрезать её и подтягивать кабель с последующей разделкой под новую муфту? Просто хочется знать перспективы до того, как начнём резать. Всем заранее спасибо! Лучше обрезать, если есть возможность подтянуть кабель. Аккуратно разобрать с сохранением изоляции может не получиться, если даже получится, то все равно корешок разделки лучше разделать ещё сантиметров на 5-10. И длинны снятия изоляции и проводящего слоя могут быть разными на этих муфтах. Все длинны снаятия изоляции, брони и проводящего слоя обязательно нужно соблюдать, колхозить тут неззя, иначе будет феерверк... А вообще зачем её менять? Ток утечки большой, шьёт? Если всё норм, то и нефиг её трогать... -------------------- Это вам не это!
|
|
|
9.9.2022, 17:42
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
|
|
|
9.9.2022, 18:10
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(adoga1242) Старая муфта представляет собой треугольную металлическую перчатку, заполненную цементом,... Цементом?Не удивительно, что взорвалась - всегда такие муфты заливались битумом (или его основе). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
9.9.2022, 18:29
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
ХЗ, что там внутри, но снаружи виднеется цемент.
|
|
|
10.9.2022, 19:13
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
Сорян, это таки не цемент, а просто пыль сверху села.
Сегодня разбирали, запарились удалять битумную мастику. Новую муфту поставили чуть ниже по кабелю, всё ОК. Спасибо участникам обсуждения! |
|
|
14.9.2022, 8:07
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Пару лет назад подобная муфта взорвалась на РУ, теперь начальство задалось целью все такие муфты переделать. Сомнительная инициатива, новые муфты тоже бывает взрываются... -------------------- Это вам не это!
|
|
|
|
14.9.2022, 8:35
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Эт точно.
|
|
|
14.9.2022, 18:21
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
да ладно, тут кривые ручки и экономия на материалах больше сказывается
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.9.2022, 18:24
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
да ладно, тут кривые ручки и экономия на материалах больше сказывается Это да... -------------------- Это вам не это!
|
|
|
|
15.9.2022, 8:34
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата тут кривые ручки и экономия Про это и речь. И поэтому встаёт вопрос надёжности старого и нового. К тому же на данном кабеле длинные концы после разделки это значит надо или подбирать муфту с такими размерами или обрезать концы и подтягивать кабель. А если он уже внатяг? Да и подбирать муфты сейчас уже проблема т.к. почти нет импортных а из наших ну вы знаете.
|
|
|
15.9.2022, 8:54
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Про это и речь. И поэтому встаёт вопрос надёжности старого и нового. К тому же на данном кабеле длинные концы после разделки это значит надо или подбирать муфту с такими размерами или обрезать концы и подтягивать кабель. А если он уже внатяг? Да и подбирать муфты сейчас уже проблема т.к. почти нет импортных а из наших ну вы знаете. Ну да, но я бы лабораторией фигакнул линию и по результатам испытания уже принимал решение менять аль нет. Просто если муфта нормальная, хоть и старая, нафига её менять то? Хотя и лаборатория тоже не покажет точно на муфту, может одна муфта, может вторая, может сам кабель в металлоприемку просится... -------------------- Это вам не это!
|
|
|