Вопрос по герметизации выходов кабеля из двухстенных труб

Костян челябинск...
сообщение 16.9.2022, 13:20
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9128
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Всех приветствую, всем мира
Вопрос в принципе в заголовке. Готовимся прокладывать 30 метров кабеля под землей в двухстенке 110 мм. Оба конца будут выходить на улице не заходя ни в щиты ни куда-нибудь еще. Нужно загерметизировать выходы. Про спец заглушки знаем, но санкции нам только на пользу и их нет в наличии. Всё только когда-то в будущем неделек через пять приходите может быть закажем еще через пару месяцев. Короче, чем облагородить выходы труб? Термоусадку тоже не предлагать, с ней такая же ситуация как и с заглушками

Если имеет значение - кабель КГ 4х25. Ну вот такой. Закапываем в землю уже давным давно проложенный по воздуху.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 16.9.2022, 13:34
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



https://www.tstn.ru/product/praymer-bitumno...onikol-03-20-l/

Как вариант. Запенит или набить ветоши в пространство между кабелем и трубой и залить мастикой. Мастика после отверждения остается эластичной. Только внутреннюю поверхность трубы и внешнюю изоляцию кабеля в месте контакта с мастикой обязательно обработать крупной наждачкой и обезжирить.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.9.2022, 13:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9128
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Хорошо, спасибо. Может еще варианты?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 16.9.2022, 15:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Пена.
Прямо просится. Есть всяко-разных наименований и назначений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.9.2022, 4:57
Сообщение #5





Гости






пакля + мастика. Жутко колхозный вариант, но работает и недорого
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.9.2022, 5:07
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9128
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Спасибо всем. В принципе вопрос закрыт. Нашлись таки заглушки на дальней полке в одном из сельмагов.

Но тут как бы новый вырисовывается всвязи с этим. Я их пока не могу пошшупать. Далеко. ДКС 023110. Они получается полиэтиленовые. Отверстие под кабель сделать точно чтобы оно было герметичным трудно. Кто как делает? Той же мастикой заливать мне кажется не вариант. К полиэтилену она, как мне кажется, не прилипнет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.9.2022, 6:01
Сообщение #7





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 19.9.2022, 5:07) *
Отверстие под кабель сделать точно чтобы оно было герметичным трудно. Кто как делает? Той же мастикой заливать мне кажется не вариант. К полиэтилену она, как мне кажется, не прилипнет.


поговорите со связистами. У них есть целая методичка по сварке и герметизации полиэтиленовых оболочек телефонных кабелей. Получается очень качественно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.9.2022, 9:58
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Можно использовать канализационные переходы 110/50 + 50/20


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2022, 10:01
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 19.9.2022, 5:07) *
Отверстие под кабель сделать точно чтобы оно было герметичным трудно. Кто как делает?
Костян, в этом месте не парься, поставь гермоввод (сальник) MG (для щитов, коробок..) типа.
Только п/эт заглушки даже с резиновым кольцом IP55 по каталогам, имх.

Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2022, 10:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.9.2022, 10:19
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Да, можно использовать заглушку на 110 и к ней гермоввод под кабель


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2022, 10:41
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 19.9.2022, 10:19) *
Да, можно использовать заглушку на 110 и к ней гермоввод под кабель
Повторюсь, если IP55 достаточно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.9.2022, 10:55
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Гермовводы существуют IP68, даже взрывозащищенного исполнения, например, для типа взрывозащиты Ex-e, Ex-i, тут заморачиваться не придется.
Можно было и конец трубы направить не в небо.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.9.2022, 11:22
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 19.9.2022, 10:55) *
Гермовводы существуют IP68,..
В этом сомнений не было. Я про IP самих заглушек сказал.

Прикрепленное изображение


Цитата(gomed12 @ 19.9.2022, 10:55) *
Можно было и конец трубы направить не в небо.
Если "в небо" - 55 хватит. ))
А если не "в небо"(иногда с погружением в лужу), то + пара хомутов из нержавейки.

Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2022, 11:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.9.2022, 13:43
Сообщение #14





Гости






А что, каболкой нельзя уплотнить? Всё лучше, чем паклей.Раньше всегда так делали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.9.2022, 19:16
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А попробуйте гибкий d31 мм в пнд трубе 110 каболкой уплотнить до герметичности.. )) .. и расскажите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.9.2022, 2:28
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 19.9.2022, 11:22) *

Прикрепленное изображение

И эти заглушки в таком виде использовать не стал бы, очень уж хлипкие и предназначены для другого
8.4.13 При укладке и монтаже кабельной канализации необходимо следить за тем, чтобы не произошло засорение каналов труб. С этой целью все свободные концы труб должны быть плотно закрыты заглушками.
ДКС дает и другие рекомендации пусть и противопожарные
в) секции кабельной канализации, в которые уложены кабели, необходимо заглушить противопожарными средствами:
• для труб с внутренним диаметром до 100 мм – мастикой герметизирующей негорючей МГКП на глубину заделки не менее 200 мм (рисунок 7.1);
• для труб с внутренним диаметром более 100 мм – огнезащитными подушками ППУ или ППВ в сочетании с мастикой МГКП на глубину заделки не менее 300 мм;


Сообщение отредактировал gomed12 - 23.9.2022, 2:28


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.9.2022, 7:22
Сообщение #17





Гости






Цитата(Олега @ 22.9.2022, 19:16) *
А попробуйте гибкий d31 мм в пнд трубе 110 каболкой уплотнить до герметичности.. )) .. и расскажите.

А в чём проблема-то? В своё время даже металлорукав каболкой уплотнять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.9.2022, 9:35
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Каболка хороший материал для уплотнения не только в сантехнике но и кабеля, главное при набивке чтобы сама труба не деформировалась, если аккуратно, то годится.
Применялась в основном при соединении канализационных труб с раструбом, так как сама не гниёт и не даёт влаге просочиться наружу.
Каболка так же применялась вместо сальникового уплотнения в насосах водяного отопления, но там немного другая пропитка, с добавлением графита- для смазки.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.9.2022, 13:37
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 23.9.2022, 9:35) *
Каболка...Применялась в основном при соединении канализационных труб с раструбом
Вставленная труба упиралась в конусную часть раструба. Поэтому при набивке каболка дальше не проваливалась и чекан её хорошо уплотнял. Но если соединение было несоосным и зазор был мал для набивки (или просто неудобно работать в углу), раструб снаружи "бинтовали", с цементом.

Цитата(Гость сочувствующий @ 23.9.2022, 7:22) *
А в чём проблема-то? В своё время даже металлорукав каболкой уплотнять.
Металлорукав уплотняли герметично ? Справка: металлорукав Р3 - негерметичный, IP42
Скользкую сотку ПНД набивать каболкой до водонепроницаемости я бы даже не начинал.
Заглушка с сальником - аккуратное, быстро выполнимое (и перевыполнимое) решение

Сообщение отредактировал Олега - 23.9.2022, 14:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 23.9.2022, 16:48
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9128
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Так, джентльмены. Никакой каболки я не собираюсь применять. В понедельник куплю заглушки, посмотрю на толщину стенок и их пригодность к установке PG. И там решим.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 14:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены