Подключение потребителя от двух АВ , Подключение потребителя 1кА от двух АВ по 630 А |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение потребителя от двух АВ , Подключение потребителя 1кА от двух АВ по 630 А |
28.9.2022, 17:58
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.1.2015 Пользователь №: 43742 |
Секция шин 0,4 есть два резервных АВ по 630А, производителя. Требуется записать потребителя мощностью 1000А.
Вопрос: Допустимо ли подключение потребителя от данных АВ двумя независимыми КЛ (при условии одинакового сечения, длины). И какие требования НТД это запрещают. |
|
|
|
28.9.2022, 18:12
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Вроде бы ничего не запрещает.
Но вариант приемлем, только если КЛ длинная и сопротивление жил будет намного больше переходного сопротивления контактов АВ и болтовых соединений (т.е. будет определяющим для распределения тока по 2 ветвям) При короткой КЛ ток никогда не распределится 50/50 |
|
|
28.9.2022, 18:33
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Секция шин 0,4 есть два резервных АВ по 630А, производителя. Требуется записать потребителя мощностью 1000А. Вопрос: Допустимо ли подключение потребителя от данных АВ двумя независимыми КЛ (при условии одинакового сечения, длины). И какие требования НТД это запрещают. Допускается, но обязательно должен стоять отдельный автомат на каждую линию строго в номинал длительно допустимого тока кабеля. -------------------- Это вам не это!
|
|
|
28.9.2022, 18:59
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10869 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Предполагаю, с одной секции шин?
И там, откуда питаемся, радостно будет получить напряжение с Вашей стороны? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
28.9.2022, 18:59
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
28.9.2022, 19:07
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10869 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А если 790 кВА, это почти одно и то же?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
28.9.2022, 20:02
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Толчком одновременно автоматы не включишь.
Поэтому перед нагрузкой должен стоять автомат. выключатель или контактор, на которых объединяются обе линии. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 5:43 |
|