Вопрос по герметизации выходов кабеля из двухстенных труб |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по герметизации выходов кабеля из двухстенных труб |
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.10.2022, 13:39
Сообщение
#41
|
Гости |
Норм, но я бы углубление и вход кабеля в сальник силиконом промазал пожирнее и покрасивше и спал спокойно. ... Из собственной практики: цемент (любой марки) смешивается с жидким стеклом (силикатный клей). Из этой смеси сформировать конус от кабеля до основания (вершины трубы). Получается герметичный ввод. Тоже самое получится если трубу уплотнить каболкой (уже писал). |
|
|
|
10.10.2022, 14:28
Сообщение
#42
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Из собственной практики: цемент (любой марки) смешивается с жидким стеклом (силикатный клей). Из этой смеси сформировать конус от кабеля до основания (вершины трубы). Получается герметичный ввод. Тоже самое получится если трубу уплотнить каболкой (уже писал). Тоже вариант, но силикон более стоек к вибрации и разным, там движениям. Кабель то на выходе жестко не закреплен, его может ветром мотать туды-сюды и раскрошит со временем цемент. -------------------- Это вам не это!
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.10.2022, 15:15
Сообщение
#43
|
Гости |
|
|
|
10.10.2022, 17:08
Сообщение
#44
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
я бы углубление и вход кабеля в сальник силиконом промазал пожирнее... Силиконом мазать гермоввод с IP68 ? Забавно.. Купите себе один штук MG, в руках покрутите. Меня настораживает вот эта фраза Костяна: .. когда фотографировал MG был больше чем нужно. Сейчас поставили прокладку и между ним и кабелем нет зазора Заменен ли MG в соответствии с таблицей диаметров кабеля. Или только некую прокладку добавили ?А если MG заменен на меньший, то нужно менять и заглушку - дырдочка должна быть четко в размер новой MG-шке. Кабель то на выходе жестко не закреплен, его может ветром мотать туды-сюды .. Кабель закреплен к тросу. Если тот натянут, мотня не предвидится.
Сообщение отредактировал Олега - 10.10.2022, 17:12 |
|
|
|
10.10.2022, 17:17
Сообщение
#45
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9130 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Меня настораживает вот эта фраза Костяна: Заменен ли MG в соответствии с таблицей диаметров кабеля. Или только некую прокладку добавили ? А если MG заменен на меньший, то нужно менять и заглушку - дырдочка должна быть четко в размер новой MG-шке. Да, вставлена резиновая прокладка. Ради замены одного MG перекладывать 30 метров кабеля заново никто не даст. Всё герметично Ошибка в выборе сальника моя. Я его выбирал по теоретическому диаметру, а не по реальному -------------------- |
|
|
10.10.2022, 18:43
Сообщение
#46
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Мдя.. тогда силиконом или мастикой мазюкнуть лишним не будет. Да и желоб залить.
|
|
|
11.10.2022, 11:44
Сообщение
#47
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Мдя.. тогда силиконом или мастикой мазюкнуть лишним не будет. Да и желоб залить. Вот и я про то же, лишним не будет... -------------------- Это вам не это!
|
|
|
|
11.10.2022, 12:05
Сообщение
#48
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это в виду обстоятельства, а так-то нафик не нужно.
|
|
|
11.10.2022, 12:21
Сообщение
#49
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Это в виду обстоятельства.... Один раз в год (летом), как ППР.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
11.10.2022, 23:49
Сообщение
#50
|
|||||||||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Свое мнение о принятом Костяном решении я уже высказался.
Кабель- не мусор. От ветра, при кажущемся надежном креплении кабеля и трубы, от высокочастотных мех. вибраций этот колпачек с толщиной стенки в 1 мм через год превратится в лохмотья. Существуют немало доступных жестких и надежных заглушек в различных сферах энергетики, вот некоторые из них: Пластик- штатная заглушка Пластик- электросварная заглушка Чугун Нержавейка Их использование с гермовводом результат был бы профессиональнее. Можно было использовать даже пневмо ввод со сроком службы 40 лет. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
||||||||
|
|||||||||
|
12.10.2022, 2:42
Сообщение
#51
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Существуют немало доступных жестких и надежных заглушек в различных сферах энергетики, вот некоторые из них:.. 1. Существует даже то, чего нет в вашем списке. Вопрос с самого начала был в том, что многое в Челябинске отсутствует ("и буду неизвестно когда")2. Не все из представленных колпачков в размер. Что там за пластик - данных нет. Нержавейка - заглушка для воздуховода газового котла имх,.. Профессиональнее - не хватать что-то похожее.. так и заглушки для фанины можно приспособить, только нигде не сказано, что это заглушка для ПНД-ПВД труб. 3. Пневмозаглушка мной не использовалась. Думаю, со стальной трубой хороша, с безнапорной ПНД - еще вопрос. И главное, назовите Костяну стоимость такой красотульки на сотку. Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2022, 3:02 |
|
|
12.10.2022, 8:50
Сообщение
#52
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Но главное использованный колпачек не является штатной конструкцией для ввода-вывода кабеля. Является лишь временной заглушкой при хранении и монтаже гофры от попадания влаги и пыли.
Предложенные конструкции по цене кроме электросварной заглушки вполне бюджетные. Если не производятся нужные конструкции, использование подходящих при обосновании решения, вполне приемлемо. Не думаю, что в Челябинске, в промышленном центре Урала и РФ, не нащлись бы предложенные или другие подходящие конструкции. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
12.10.2022, 9:02
Сообщение
#53
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9130 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Но главное использованный колпачек не является штатной конструкцией для ввода-вывода кабеля. Является лишь временной заглушкой при хранении и монтаже гофры от попадания влаги и пыли. Нет. Прошу ознакомиться с назначением на сайте производителя. Я даже задавал вопрос в техподдержку ДКС и они подтвердили что это не временная заглушка, а именно средство для именно такого применения. Предложенные конструкции по цене кроме электросварной заглушки вполне бюджетные. Чем они кардинально отличаются (кроме сварной и надувной) от применной заглушки? Толщина пластика та же. Пластик у штатной светостабилизированный в отличие от сантехнической допустим. У штатной одно большое преимущество. Она обхватывает трубу снаружи и создает дополнительный лабиринт для воды -------------------- |
|
|
12.10.2022, 10:13
Сообщение
#54
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Нет. Прошу ознакомиться с назначением на сайте производителя. Что нет? Хотите сказать это штатная конструкция для вывода кабеля? Колпачек, к сведению, никакого отношения к кабелю не имеет. Покажите, обратное из ДКС? ДКС говорит, а не менеджер-продавец, повторяю: Цитата 8.4.13 При укладке и монтаже кабельной канализации необходимо следить за тем, чтобы не произошло засорение каналов труб. С этой целью все свободные концы труб должны быть плотно закрыты заглушками. ДКС дает и другие рекомендации пусть и противопожарные в) секции кабельной канализации, в которые уложены кабели, необходимо заглушить противопожарными средствами: • для труб с внутренним диаметром до 100 мм – мастикой герметизирующей негорючей МГКП на глубину заделки не менее 200 мм (рисунок 7.1); • для труб с внутренним диаметром более 100 мм – огнезащитными подушками ППУ или ППВ в сочетании с мастикой МГКП на глубину заделки не менее 300 мм; Цитата Чем они кардинально отличаются (кроме сварной и надувной) от применной заглушки? Толщина пластика та же. Пластик у штатной светостабилизированный в отличие от сантехнической допустим. У штатной одно большое преимущество. Она обхватывает трубу снаружи и создает дополнительный лабиринт для воды Озвучьте толщину стенки установленного колпачка, не 1 ли мм? Предложенные мной стенки колпака минимально 3 мм и 10 мм. Вообще, для использования штатных герметизирующих конструкций изначально необходимо было на выходе гофротрубы смонтировать проходной ящик, прикрепив к вертикальной трубе (по фото). Осуществить ввод и герметизацию гофры как для колодца штатными устройствами и вывод кабеля из ящика-штатно гермовводом. Сообщение отредактировал gomed12 - 12.10.2022, 10:16 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
12.10.2022, 11:03
Сообщение
#55
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Что нет? Непосредственное отношение (взаимодействие) к кабелю имеет гермоввод. Это штатная конструкция для ввода-вывода.Хотите сказать это штатная конструкция для вывода кабеля? Колпачек, к сведению, никакого отношения к кабелю не имеет. Покажите, обратное из ДКС? Заглушка - штатная конструкция для трубы и непонятно, почему вы решили, что "является лишь временной заглушкой при хранении и монтаже гофры". Вот вам из ДКС: ДКС дает и другие рекомендации пусть и противопожарные Вы предлагаете использовать противопожарные рекомендации ? на каком основании ?Осуществить ввод и герметизацию гофры как для колодца штатными устройствами и вывод кабеля из ящика-штатно гермовводом. "Как для колодца" герметизацию делают для колодца, ибо в грунте вода под давлением. А здесь это излишество.
Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2022, 11:15 |
|
|
||
12.10.2022, 11:28
Сообщение
#56
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Заглушка - штатная конструкция для трубы и непонятно, почему вы решили, что "является лишь временной заглушкой при хранении и монтаже гофры". Вот вам из ДКС: О назначении сказано в приведенной выдержке, о кабеле и тд. ни слова, говорится о защите от влаги, грязи. К "эксплуатации" причисляется состояние гофры, проложенной в земле на время до протяжки кабеля от ... и до... дней, а может и месяцев. Цитата Вы предлагаете использовать противопожарные рекомендации ? на каком основании ? Это дополнительная защитная опция и нисколько не противоречит способу вывода одиночного кабеля, другого способа ДКС и не предлагает. Цитата "Как для колодца" герметизацию делают для колодца, ибо в грунте вода под давлением. А здесь это излишество. Здесь речь идет о проникновении влаги, главное, мы не ухудшаем требования к использованию герметизирующих устройств, под или без давления не имеет значения. Разве в паспорте сказано, что эти конструкции должны быть под определенным давлением воды? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
||
12.10.2022, 11:31
Сообщение
#57
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
12.10.2022, 11:54
Сообщение
#58
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9130 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Дружище gomed12, я знаю что вы очень ревностно относитесь к ситуациям, когда те, кто спрашивает, поступают не по-вашему. Что сделано то сделано. Мне эксплуатировать это. Я буду наблюдать за этим кабелем. И за заглушками.
-------------------- |
|
|
12.10.2022, 12:00
Сообщение
#59
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
К "эксплуатации" причисляется состояние гофры, проложенной в земле на время до протяжки кабеля от ... и до... дней, а может и месяцев. А может и лет ? Я уже просил привести выдержку из документации ДКС про ваше "временно́е ограничение" использования заглушки.О назначении сказано в приведенной выдержке, о кабеле и тд. ни слова, говорится о защите от влаги, грязи. Правильно говорится. Для кабеля ставится гермоввод.
Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2022, 11:57 |
|
|
12.10.2022, 12:04
Сообщение
#60
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9130 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Джентльмены. Прошу прекратить этот бесполезный спор. Лично я свой выбор сделал. Работа проведена, принята и оплачена. Переделки оплачиваться не будут. Эксплуатация объекта на мне. В ближайшие дни хочу добавить только сантехнический хомут на эту заглушку. Если через некоторое время произойдет разрушение, я обязательно обращусь к вам обоим за помощью как установить новое уплотнение без перетяжки кабеля.
-------------------- |
|
|