Нестабильное напряжение , В дачном обществе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нестабильное напряжение , В дачном обществе |
8.12.2022, 13:44
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Здравствуйте коллеги! Такая вот проблема: сделали клиенту дом в дачном обществе, жалуется что периодически моргает свет, сбиваются часы на кухонной технике. Сами видели это, никакой системы, может полчаса нормально потом начинает моргать минут пять.
Данная проблема в обществе известна. Энергосбытовая открещивается-у нас всё нормально, местный электрик тоже говорит все хорошо в его хозяйстве. Хочется помочь заказчику т.к. он там живет, но честно говоря не совсем представляю как это сделать. Как найти виновного? Где проблема? По высокой, по низкой? В трансе? -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
|
8.12.2022, 14:11
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
|
|
|
8.12.2022, 14:22
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Замеры! Замеры напряжения! Потом анализ результатов. Чудес не бывает... Конечно хорошо было бы поставить какой нибудь самописец на сутки и посмотреть потом результаты. Может какая закономерность и вылезла. -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
8.12.2022, 15:11
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Может перехлесты на воздушной линии электропередачи из за больших провисов? Как вариант...
-------------------- Это вам не это!
|
|
|
|
8.12.2022, 15:27
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Может перехлесты на воздушной линии электропередачи из за больших провисов? Как вариант... Даже в штиль такое происходит. Причем по всем фазам, у заказчика три -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
8.12.2022, 15:29
Сообщение
#6
|
Гости |
... Такая вот проблема: сделали клиенту дом в дачном обществе, жалуется что периодически моргает свет, сбиваются часы на кухонной технике. Сами видели это, никакой системы, может полчаса нормально потом начинает моргать минут пять. ... Где-то, скорее всего, имеется слабый контакт. Проверить контакты в ТП и визуальный осмотр всей линии, лучше в ночное время. |
|
|
8.12.2022, 16:44
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата Данная проблема в обществе известна Если хочется помочь то где замеры? При чём тут самописец? Или вы хотите ограничится только хотением? И надо давить на общественность.
|
|
|
|
8.12.2022, 17:59
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По всем фазам, значит, плохой контакт рабочего нуля.
Ищется просто. У соседей до вас и после такое же моргание, значит, в питающей линии контакт нуля плохой где-то в линии начиная от ТП. Если только у вас, обследуйте свои внутренние сети. Вешайте лампу на вводе, моргает, ищите от опоры до ввода и т.д. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_случайный_* |
8.12.2022, 18:33
Сообщение
#9
|
Гости |
|
|
|
8.12.2022, 21:41
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Если хочется помочь то где замеры? При чём тут самописец? Или вы хотите ограничится только хотением? И надо давить на общественность. Просадка доли секунды, можно заметить только по светодиодным лампам. Моргнет раз-два потом может час все нормально. Вольтметр даже не успеет отреагировать. По поводу общественности и хотения: пока да, только хотение ибо общественность молчит и не в нашей компетенции ее раскачивать. Есть еще собственный интерес электрика, докопаться до причины По всем фазам, значит, плохой контакт рабочего нуля. Ищется просто. У соседей до вас и после такое же моргание, значит, в питающей линии контакт нуля плохой где-то в линии начиная от ТП. Если только у вас, обследуйте свои внутренние сети. Вешайте лампу на вводе, моргает, ищите от опоры до ввода и т.д. Моргает во всем обществе. Непонятна природа моргания-доли секунды, два три раза-потом долгая пауза. Плохой контакт себя так не ведет, да и показал бы себя давно уже. Может отключить общество и повесить лампы на выходе транса? Если проблема остается-пишем претензию в сбытовую. Так наверное А вам кто мешает говорить? И вы говорите, что всё хорошо... К нам претензий нет -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
|
9.12.2022, 0:15
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1058 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Даже в штиль такое происходит. Причем по всем фазам, у заказчика три По всем одновременно или с чередованием? Выдвину гипотезу: кто-то из дачников (может не один) своей автоматикой создаёт пусковые токи на линии. При одновременном мигании на всех фазах - плохое общее сопротивление всей линии (мала пропускная способность системы), при хаотическом чередовании по фазам - где-то плохой ноль. "Виновного" можно выявить по увеличению просадки вдоль линии чем-то вроде мобильного осциллографа. Сообщение отредактировал -Mike- - 9.12.2022, 12:25 |
|
|
9.12.2022, 9:03
Сообщение
#12
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10965 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Явление называется "фликер" по ГОСТ 13109-97 и является одним из показателей качества электроэнергии.
Посмотрите таблицу А.1. Сообщение отредактировал Roman D - 9.12.2022, 9:06 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.12.2022, 9:52
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
При плохом нуле все фазы будут моргать одновременно.
При плохом контакте на фазе будет перекос, у кого-то оборудование должно сгореть в зависимости от продолжительности флика. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
9.12.2022, 11:28
Сообщение
#14
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Скорее всего, кто-то мощный насос поставил на скважину, кто- то отопление ( тены, насос), пусковые токи большие, и тому подобное, линия элетропередачи просто не тянет.
Если трансформатор справляется, тяните еще одну линию или увеличивайте сечение старой. Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.12.2022, 11:35 |
|
|
9.12.2022, 11:35
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
По всем одновременно или с чередованием? Мы еще конкретно не занимались этой проблемой т.к. бесплатно это делать не хочется. Тут ведь вопрос оплаты не совсем простой. Нашему заказчику не нравится ситуация, но проблема общая. Но скорее всего рано или поздно нам ее придется решать, вот и хочется подготовиться. Да и вообще понять сможем ли мы ее решить. Скорее всего, кто-то мощный насос поставил на скважину, кто- то отопление ( тены, насос), пусковые токи большие, и тому подобное, линия элетропередачи просто не тянет. В обществе скважина есть, ну и насос наверное мощный. А заказчика подключили к центральной линии 50кв, к уличной он не захотел там все плохо -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
9.12.2022, 11:48
Сообщение
#16
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Значит карма у него такой! Судьба! Фиг что сделаешь!
А вообще, с индивидуальной линией искать причину проще! Было-бы желание! Для начала, я-бы измерил сопротивление петли фаза-ноль. На индивидуальной линии, сопротивление петли фаза-ноль умноженое на 10, даст вам просадку напряжения на каждые 10А тока нагрузки. Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.12.2022, 12:08 |
|
|
Гость_случайный_* |
9.12.2022, 16:47
Сообщение
#17
|
Гости |
|
|
|
9.12.2022, 20:37
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Такой эффект похож на периодический дребезг плохо отрегулированной магнитной системы.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
10.12.2022, 1:31
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1058 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
|
|
|
Гость_случайный_* |
10.12.2022, 7:53
Сообщение
#20
|
Гости |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 8:56 |
|