Нестабильное напряжение , В дачном обществе

gomed12
сообщение 10.12.2022, 11:34
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7353
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Это было лишь предположение, сомневаюсь на вводе на ВЛ у ТС контакторы с неотрегулированной контактной системой.
В 0,4 кВ врядь ли плохой контакт в линии на все общество долго просуществует.
Место плохого контакта в конце да концов отгорит.
Вот на высокую сторону обратил бы внимание, где токи в десятки раз меньше и такие моргания из-за плохих контактов могут просуществовать сколь угодно долго.
Например, в самом трансформаторе, на контактах переключателя ответвлений анцапфы.
Понятно, что СО необходимо заставить проверять свои сети на фликер на границе раздела ответственностей.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 10.12.2022, 12:32
Сообщение #22





Гости






Цитата(gomed12 @ 10.12.2022, 11:34) *
Это было лишь предположение, сомневаюсь на вводе на ВЛ у ТС контакторы с неотрегулированной контактной системой.
В 0,4 кВ врядь ли плохой контакт в линии на все общество долго просуществует.
Место плохого контакта в конце да концов отгорит.
Вот на высокую сторону обратил бы внимание, где токи в десятки раз меньше и такие моргания из-за плохих контактов могут просуществовать сколь угодно долго.
Например, в самом трансформаторе, на контактах переключателя ответвлений анцапфы.
Понятно, что СО необходимо заставить проверять свои сети на фликер на границе раздела ответственностей.

да успокойтесь уже
дождитесь ТСа, а то он, может быть, еще с дивана не успел сползти... icon_smile.gif
а ему уже советы посыпались, один другого круче: и высокая сторона, и трансформатор с анцапфой...
так и до торсионных полей договоритесь... мудрецы, блин.. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.12.2022, 12:37
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7353
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Зато некоторые вскочили сранья со своими "случайными" умозаключениями.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 18.12.2022, 11:27
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(gomed12 @ 10.12.2022, 11:34) *
Это было лишь предположение, сомневаюсь на вводе на ВЛ у ТС контакторы с неотрегулированной контактной системой.
В 0,4 кВ врядь ли плохой контакт в линии на все общество долго просуществует.
Место плохого контакта в конце да концов отгорит.
Вот на высокую сторону обратил бы внимание, где токи в десятки раз меньше и такие моргания из-за плохих контактов могут просуществовать сколь угодно долго.
Например, в самом трансформаторе, на контактах переключателя ответвлений анцапфы.
Понятно, что СО необходимо заставить проверять свои сети на фликер на границе раздела ответственностей.

Тоже склоняюсь к такой мысли.
Спасибо всем кто принял участие в обсуждении.
Пусть СО само решает проблему или живет с этим.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 17:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены