АВР и дизель генератор , Работает но есть вопросы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АВР и дизель генератор , Работает но есть вопросы |
14.12.2022, 17:59
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.12.2022 Пользователь №: 60788 |
Приветствую светлые умы! Ибо моя голова устала.
Коротко пред история. Имеется дизель генератор 50квт китайщина. Без контролера и всяких мозгов. Под капотом дизельный движок, стартер + втягивающее реле + разгрузочное реле, маленький генератор на ремне для заряда АКБ в режиме работы, трехконтактный замок зажигания off-ob-start, кнопка останова двигателя посредством электро дроссельный заслонки. Да и все вроде. АВР chint с перекидными сухими контактами. Подключил все на эти перекидные контакты от норм замкн к кнопке стоп и разомкн к замку зажигания. Выключаем город линию и… пошёл отсчет ДГУ запускается, выходит на обороты, авр переключился. Возвращаем линию города. Авр перекидывает силовые на город. Двигатель ген глохнет. И все отлично, но есть одно но. Чтобы все это дело было в режиме ожидания ключи должен стоять в положении on. Авр в готовности зажал кнопку стоп что держит в напряжении заслонку. Проблема: Два акумма АГМ сели за ночь что не удивительно. Задача: Отключить ген от питании в режиме ожидания запуска. Чтобы АКБ не утекали. Были мысли убрать из цепи положение on и оставить положения off и start. Также думал ставить в цепь реле24в., но там неувязочки пошли во сценарию. Думал может внедрить реле 220в с сухим контактом, который будет включать положение on когда электричество вырубят. Выручайте мужики. Нужно надежное решение без усложнений системы. |
|
|
|
15.12.2022, 0:49
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Думал может внедрить реле 220в с сухим контактом, который будет включать положение on когда электричество вырубят. Правильно, так и делайте. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
15.12.2022, 7:20
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.12.2022 Пользователь №: 60788 |
|
|
|
15.12.2022, 9:13
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Реле контроля напряжения в помощь.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
15.12.2022, 15:22
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.12.2022 Пользователь №: 60788 |
Реле контроля напряжения в помощь. А если мне нужно замкнуть цепь 24в при отключении какой либо фазы или всех фаз? А при восстановлении ээ разомкнуть ту цепь 24в, но с задержкой по времени (чтобы дать авр переключиться, и генератору остановиться) это 20-30сек. Потому что запуск и остановка работают только при включенном зажигании. Положение on. |
|
|
15.12.2022, 18:29
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Реле контроля напряжения необходимо устанавливать для контроля в цепях сети и генератора. Не вижу проблем с выполнением ваших задач, например, вот таким реле https://releon.ru/ftpgetfile.php?id=136&module=files
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
15.12.2022, 23:02
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3734 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Имеется дизель генератор 50квт китайщина. Без контролера и всяких мозгов. Под капотом дизельный движок, стартер + втягивающее реле + разгрузочное реле, маленький генератор на ремне для заряда АКБ в режиме работы, трехконтактный замок зажигания off-ob-start, кнопка останова двигателя посредством электро дроссельный заслонки. Да и все вроде... Уважаемый Rash! А какая-либо схемка у этого чуда техники имеется? А то всё это больше смахивает на вопрос от "чайника", а не вопрос от профессионала... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
|
18.12.2022, 22:39
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.12.2022 Пользователь №: 60788 |
Уважаемый Rash! А какая-либо схемка у этого чуда техники имеется? А то всё это больше смахивает на вопрос от "чайника", а не вопрос от профессионала... Уважаемый Ваня Иванов. Когда есть схема - справится даже чайник. А здесь, к сожалению, все на ощуп. Куча поводов и никакой инструкции. Подобно внедрению автозапуска на жигули. В современных промышленных генераторах имеется контролер который выполняет все обязанности именно по генератору. К таким генераторам ставишь авр любой и он выполняет обязанности по силовой части нагрузки. Ну и подает сигналы на вкл выкл генератору. Получается что за параметрами генератора, электро питания генератора ничто и никто не контролирует. Вот и сложились вопросы как создать некоторые логические цепи к этому «жигули»… Вы можете внести лепту в ситуацию, коль здесь не чайники? Я рано или поздно решу эти вопросы и по возможности отпишусь здесь. В будущем кому то пригодиться. |
|
|
19.12.2022, 5:44
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
По Вашим вводным ни чего не понятно. Схему надо проектировать. Вот например узел управления стартером:1)как отключается стартер если дизель запустился, 2) что происходит если д жаль не запускается по причине неисправности.
Для АКБ нужно установить автоматическую зарядку. Лучше приобрести и установить специализированный контроллер. |
|
|
20.12.2022, 18:15
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3734 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Имеется дизель генератор 50квт... маленький генератор на ремне для заряда АКБ в режиме работы... Уважаемый Rash! Вы неверно ставите задачу! Вам правильно подсказывает коллега rosck: "Для АКБ нужно установить автоматическую зарядку".Проблема: Два акумма АГМ сели за ночь что не удивительно. Задача: Отключить ген от питании в режиме ожидания запуска. Чтобы АКБ не утекали. Дело в том, что Ваша ДГУ предназначена для постоянной работы в автономном режиме и для этого у неё имеется "маленький генератор на ремне для заряда АКБ в режиме работы". А Вы решили использовать эту ДГУ в ждущем режиме в качестве резервного источника питания! Но АКБ при этом работают только на разряд, не получая никакой энергии для подзарядки, хотя её в рабочей электросети как грязи, только нужно уметь её оттуда взять. Поэтому не надо плохо отзываться о Великом китайском народе, если Вы сами ни хрена не соображаете. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
|
22.12.2022, 11:09
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
С днем энергетика! Желаю счастья и благополучия!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 22.12.2022, 11:23 |
|
|
29.12.2022, 0:26
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.12.2022 Пользователь №: 60788 |
Все вопросы сняты.
Собрал маленький щиток на 2х реле с катушками на 24в, 1 реле с катушкой на 220в и реле контроля фаз. Чтобы убрать нагрузку с перекидных контактов авр, использовал 2 реле - на запуск и на стоп двигателя. Третье реле установлено на размыкание контактов стартера после появления питания 220в на выходе с ДГУ, чтобы Стартер не маслал просто так. Ну и чтобы решить проблему с разрядкой аккумуляторов, я их полностью отключил от генератора посредством реле контроля фаз, который контролирует основной источник. Когда электричество с города, реле разомкнуто на зажигании, электричество пропало, - зажигание на вкл. все по задержкам времени настроено как положено. Испытания прошли успешно. Всем спасибо. Сообщение отредактировал Rash - 29.12.2022, 0:29 |
|
|
29.12.2022, 14:54
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3734 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Все вопросы сняты. ...чтобы решить проблему с разрядкой аккумуляторов, я их полностью отключил от генератора посредством реле контроля фаз... Похоже, что не все вопросы сняты! Не решён вопрос с подзарядкой аккумуляторной батареи (АКБ), когда есть питание в сети и ДГУ не работает, т.е. находится в ждущем режиме (или в дежурном режиме). Если не будет подзарядки АКБ в ждущем режиме, она рано или поздно разрядится в результате саморазряда! Откуда Вы знаете, когда отключится сеть, через неделю или спустя несколько месяцев? Поэтому при работе ДГУ в дежурном режиме, АКБ необходимо постоянно позаряжать небольшим током, который выбирается равным току саморазряда АКБ или немного больше. Вот тогда у Вас все вопросы будут сняты. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
29.12.2022, 21:14
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.12.2022 Пользователь №: 60788 |
Похоже, что не все вопросы сняты! Не решён вопрос с подзарядкой аккумуляторной батареи (АКБ), когда есть питание в сети и ДГУ не работает, т.е. находится в ждущем режиме (или в дежурном режиме). Если не будет подзарядки АКБ в ждущем режиме, она рано или поздно разрядится в результате саморазряда! Откуда Вы знаете, когда отключится сеть, через неделю или спустя несколько месяцев? Поэтому при работе ДГУ в дежурном режиме, АКБ необходимо постоянно позаряжать небольшим током, который выбирается равным току саморазряда АКБ или немного больше. Вот тогда у Вас все вопросы будут сняты. Спасибо. Там повесили на клеммы зарядник с контролем заряда. Пока так. Может есть какие то специальные блоки питания? 24в /10А например. Хватит? |
|
|
29.12.2022, 23:51
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Для поддержания заряда АКБ достаточно использования контроллера совместно с зарядкой, подключенной постоянно к сети.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 8:49 |
|