Кратковременно пропадает напряжение несколько раз в сутки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кратковременно пропадает напряжение несколько раз в сутки |
18.12.2022, 9:19
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.7.2022 Пользователь №: 59931 |
Переделаю вопрос. Возможно ли при переключении по высокой стороне 10, 35, 110 кВ, кратковременное, доли секунды, пропадание напряжения? Последние 3-4 дня моргает свет, всегда одинаково, доли секунды, бесперебойник срабатывает, светодиодное уличное освещение моргает. Сельская местность.
Сообщение отредактировал village - 18.12.2022, 12:27 |
|
|
|
18.12.2022, 11:36
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
18.12.2022, 12:27
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.7.2022 Пользователь №: 59931 |
переписал вопрос. |
|
|
Гость_случайный_* |
18.12.2022, 17:49
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
18.12.2022, 18:11
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.7.2022 Пользователь №: 59931 |
Конечно возможно. Но почему вопрос про высокую сторону? Во всей(всех) деревне(деревнях) моргает? Во всей деревне. Не понимаю, что это за моргания, когда работал на заводе, здесь же, 1994-2006 год, такого не было. Почему про высокую, плохие контакты по 0,4 не могут дать совершенно одинаковые провалы напряжения, я такого не встречал. Вот и думаю на высокую сторону. |
|
|
Гость_случайный_* |
19.12.2022, 13:24
Сообщение
#6
|
Гости |
Во всей деревне. Не понимаю, что это за моргания, когда работал на заводе, здесь же, 1994-2006 год, такого не было. Почему про высокую, плохие контакты по 0,4 не могут дать совершенно одинаковые провалы напряжения, я такого не встречал. Вот и думаю на высокую сторону. Пишите жалобы. Напрягайте местные электросети. Их косяк. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
19.12.2022, 19:12
Сообщение
#7
|
Гости |
|
|
|
|
19.12.2022, 21:24
Сообщение
#8
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10964 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Плохие контакты на стороне 0,4 и переключения на высокой имеют разные симптомы. "Моргает" из-за высокой очень редко; как правило, во время бури. Да и то чётко отключается - и потом появляется не ранее срабатывания АВР или АПВ.
А за 0,4 - всё, что угодно: от ёлки на проводах до скрутки "алюминий-медь на ближайнем столбе. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_случайный_* |
20.12.2022, 15:39
Сообщение
#9
|
Гости |
Вы думаете часто идут переключения по высокой стороне? Нет. Ваши проблемы в плохом контакте, а где этот плохой контакт надо искать. ТС вроде бы говорит, что во всей деревне так... А в сельской местности что угодно может быть.. там закон - тайга, прокурор - медведь.. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
20.12.2022, 20:41
Сообщение
#10
|
Гости |
|
|
|
|
Гость_случайный_* |
21.12.2022, 17:21
Сообщение
#11
|
Гости |
РПН на трансформаторе косячит..
на вскидку |
|
|
21.12.2022, 17:59
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.7.2022 Пользователь №: 59931 |
В соседней деревне тоже самое, мы от одной линии 10 кВ, и ещё одновременно в обеих деревнях была аварийная ситуация: в течении 3-4 часов напряжения по фазам: 220, 180, 30 В, измерял вольтметром на вводе, у меня Реле отработало, дом отключился. Так что 0,4 отпадает. И мне логика непонятна, допустим 10кВ - кз на линии, сработала защита, электромонтер идет включает МВ, или держит или снова сработала, едет бригада. 35 кВ, сработала защита, АПВ, или работает или опять защита, едет бригада. А здесь моргает и все, бесит конкретно.
|
|
|
22.12.2022, 11:06
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
С днем энергетика!
|
|
|
22.12.2022, 14:10
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Попробуйте надавить на администрацию поселка, пусть пишут письмо-претензию в электро снабжающую компанию. Видимо другого пути нет
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
26.12.2022, 10:45
Сообщение
#15
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Возможно, неправильно работает РПН, на трансформаторе, который выдаёт Вам 10 кВ, но это только предположение!!! И при переключении ступеней происходит пропадание напряжения!!! Но это только предположение!!!
Или периодическое включение очень мощной нагрузки, типа магистрального двигателя насоса котельной. Или общий перегруз линии 10 кВ, у нас любят в сельской местности на одну линию 10 кВ вешать по 20 трансформаторов! Вариантов много! Или всё вместе!!! Сообщение отредактировал sasha4312 - 26.12.2022, 11:09 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.12.2022, 16:18
Сообщение
#16
|
Гости |
... у нас любят в сельской местности на одну линию 10 кВ вешать по 20 трансформаторов! ... Ушли те времена, когда практически в каждой деревне была своя молочная ферма, свинарник или пилорама - т. е. более-менее крупные потребители, имеющие свои ТП. Сейчас остались только бытовые потребители, а вышеперечисленные ТП демонтировали электросети. |
|
|
26.12.2022, 17:50
Сообщение
#17
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Ушли те времена... Вы не поняли. Я имел в виду, что когда на одной линии два или больше трансформаторов, а автор пишет, что соседняя деревня сидит на их-же 10 кВ, трансформатор при полном соответствии ТУ на защиту, может до нескольких часов находиться в состоянии перегрузки. Банально, но у транса может не хватать мощности! Если интересно, могу пояснить почему нет у трансформатора защиты от перегрузки, но сейчас не о том. А в состоянии перегрузки, даже при пуске небольшого двигателя, увеличивается время пуска, и может наблюдаться существенная просадка напряжения, на что и жалуется автор! Повторюсь, - это тоже не единственная из возможных причин!!! Сообщение отредактировал sasha4312 - 26.12.2022, 17:56 |
|
|
28.12.2022, 11:50
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.7.2022 Пользователь №: 59931 |
Боюсь спугнуть удачу, но провалы прекратились. Звонил в местный РЭС, разговаривал с электромонтерами (из РЭС), никто ничего не признал. Началось после такого: у меня дома в щите установлен РКН, ночью отключилось, замеряю U на вводе в дом, L1-210В, L2-30В, L3-180В. Так же было в соседней деревне, то есть по высокой стороне беда была. Сложность ещё в том, сети 0,4 в моей деревне, единственной в округе не принадлежат РЭС, вот никто и не признает, друг на друга футболят.
|
|
|
28.12.2022, 12:15
Сообщение
#19
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10964 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Такие колебания напряжения, если приходят со стороны 10 кВ, есть дурной признак, ибо чреваты длительными отключениями.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
28.12.2022, 12:46
Сообщение
#20
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
|
|
|