Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 ![]() |
Доброго времени суток господа электрики! Прошу оценить мой щиток для котельной. котельная пристраивается к зданию с сауной и питаться соответственно будет от вру здания. Прошу обратить особое внимание на схему уравнивания потенциалов, уж больно я в ней сомневаюсь, по периметру котельной планируется проложить проводник заземления сталь 25х5
Сообщение отредактировал NickEl - 26.6.2008, 10:42
Причина редактирования: bmp заменён на jpg
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17712 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
АВ после счетчика излишество.
Номиналы 1-2А в импорте дороги. Но при ТТ оправдано. Для котельной и сауны поставьте дифы. Хотя бы УЗО. Корпус щитка соедините с РЕ шиной (при TN). Если ТТ, то "магистральный проводник заземления" с РЕ не соединяйте. Только с заземляющим устройством. К нему же и корпус щитка. Сообщение отредактировал Олега - 15.6.2008, 11:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Щиток запитан от ВРУ здания каким кабелем?
АВ после счётчика можно заменить на ВН. При таких нагрузках все кабели 3*1,5, а чем "провинился"...кабель на ЩА? Номиналы всех групповых АВ 6-10А (бюджетнее) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17712 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если ВН и ставить, то перед ВА (от занудства Надзора по поводу условий ремонта АВ). А так - лишняя деталька.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну вводной АВ, полагаю, можно менять, отключив линию во ВРУ.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17712 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И все так полагают, кроме некоторых выше указанных. Тыкают носом в гл.4.1.12 ПУЭ. Глава, правда, для подстанций и РУ. Но у них мнение однозначное - распред.щиты - те же распред. устпройства до 1 кВ.
Сообщение отредактировал Олега - 26.6.2008, 13:32 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 ![]() |
1. ВН32 на вводе ненужен.
2. Уличное освещение запитывается через УЗО. 3. Розеточная сеть запитывается через УЗО, рекомендую взять на 16А. 4. Кабель для розеток замените на 3х2.5 (ПУЭ, Таблица 7.1.1) 5. почему к ЩА не ставите защиту? ЩА - аварийный щит? как вы его будете выводить в ремонт? Ну и в догонку: А нехотите питание щитка сделать 3-фазным? Вдруг потом там будут устанавливать 3-фазные двигатели или иное обородование? Прошу прощения, оно у вас и так 3-фазное вроде, не совсем удобочитаемая в этом плане схема. Тогда сразу ещё 1 замечание: 6. Укажите к каким фазам подключаете однофазные нагрузки на отходящих линиях Сообщение отредактировал Misha_M - 27.6.2008, 9:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
ВН можно вообще убрать. Непонятно- скольки полюсные автоматы. И схемку можно ещё более детально? Да, кстати- а почему отходящие кабели от групповых автоматов садятся только на РЕ-шину? А почему не видно, как они на "0" садятся?
Сообщение отредактировал электроник1 - 26.6.2008, 21:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17712 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Прошу прощения, оно у вас и так 3-фазное вроде, не совсем удобочитаемая в этом плане схема. Тогда сразу ещё 1 замечание: Однофазное-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 ![]() |
Тогда почему у вас от ВН32 идет ВВГ 3х2,5 и отдельно PE?
Чётко обозначте фазы по всеё схеме. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Тогда почему у вас от ВН32 идет ВВГ 3х2,5 и отдельно PE? Это не у меня ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 ![]() |
я вам просто сказал то, что сразу в глаза бросилось, особо времени изучать небыло, с работы сижу....
Сообщение отредактировал Misha_M - 30.6.2008, 9:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17712 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Еще разок о ВН. Лучше убрать не ВН а ВА . Линия до щитка д.б. защищена, стало быть АВ в ГРЩ уже стоит и в голове щитка необходимо лишь отключающее устройство ВН. Этим и от заморочек с селективностью избавляемся.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Еще разок о ВН. Лучше убрать не ВН а ВА. Линия до щитка д.б. защищена, стало быть АВ в ГРЩ уже стоит.... Соглашусь с Вами. На вводе действительно достаточно ВН, ну а смысла ставить АВ после счётчика тоже не вижу.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17712 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |