![]() Нормы регламентирующие ввод кабеля в ГРЩ, ВРУ , Ввод кабеля сверху ГРЩ/ВРУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Нормы регламентирующие ввод кабеля в ГРЩ, ВРУ , Ввод кабеля сверху ГРЩ/ВРУ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17351 ![]() |
Здравтсвуйте, подскажите, пожалуйста. Есть ли нормы регламентирующие ввод кабеля в щиты ГРЩ/ВРУ? А конкретно интересует можно ли в ГРЩ организовавать ввод/вывод кабелей сверху?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ГОСТ Р 51732-01 предлагает ввод в ВРУ одно- и многопанельные выполнять снизу. Перемычки в распред.панели - сверху. См.п.6.2.7 и рис. приложения.
Для шкафного исполнения "ввод и вывод проводников" уже без акцента "питающей сети", "как в нижней, так и в верхней частях шкафа". Хотя на рисунках ввод показан только снизу. Сообщение отредактировал Олега - 13.2.2013, 12:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 ![]() |
И всё же 2 предложение в этом пункте разрешает ввод и вывод как сверху так и снизу.Больше того мы делали ввода и сбоку.
6.2.7 В одно- и многопанельных ВРУ ввод и вывод проводов и кабелей питающей сети должен быть предусмотрен снизу. По согласованию между потребителем и изготовителем ввод и вывод отходящих проводников может быть предусмотрен как вниз, так и вверх. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17351 ![]() |
И всё же 2 предложение в этом пункте разрешает ввод и вывод как сверху так и снизу.Больше того мы делали ввода и сбоку. 6.2.7 В одно- и многопанельных ВРУ ввод и вывод проводов и кабелей питающей сети должен быть предусмотрен снизу. По согласованию между потребителем и изготовителем ввод и вывод отходящих проводников может быть предусмотрен как вниз, так и вверх. Тут ключевая фраза "ввод и вывод отходящих проводников может быть предусмотрен как вниз, так и вверх". Видимо имеются ввиду именно отходящие линии (нагрузка). Или я чего-то недопонимаю? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Тут ключевая фраза "ввод и вывод отходящих проводников может быть предусмотрен как вниз, так и вверх". Видимо имеются ввиду именно отходящие линии (нагрузка). Или я чего-то недопонимаю? Правильно понимаете. А первое предложение - исключительно про питающие, именно снизу. Для шкафного ВРУ такого деления (на питающие и прочие) не обнаружено. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 ![]() |
Я всё же думаю что понимаете не правильно предложение конечно криво составлено, но ввод он как говорится и в Африке ввод, а вывод он всегда вывод.
Если говорить о практической реализации то например шинный ввод чаще реализуется сверху кабельный снизу но это далеко не аксиома все зависит от проекта. Вот пример здесь все наверх: 4 шинных моста- 2 вводных, 2 отходящих и прочие отходящие линии.
Прикрепленные файлы
![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Я всё же думаю что понимаете не правильно предложение конечно криво составлено, но ввод он как говорится и в Африке ввод, а вывод он всегда вывод. 2. Если говорить о практической реализации то например шинный ввод чаще реализуется сверху кабельный снизу но это далеко не аксиома все зависит от проекта. Вот пример здесь все наверх: 4 шинных моста.. 1. При допущении, что думаю не правильно, пункт должен выглядеть короче, примерно так: "Для ВРУ допустимо вводить и выводить .. в любом направлении." И всё. "7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ." Питающие проводники могут заводиться в одну из вводных панелей и выводиться из нее к другой вводной панели (крест). Если во вторим предложении разделить "ввод" и "вывод отходящих проводников", то получается, что по согласию сторон можно и сверху. Однако возможно, к примеру, многопанельное ВРУ состоит из ВУ и РУ. Отходящий от ВУ является вводом для панели РУ и это уже не кабель питающей сети. 2. В данном пункте речь все же не о шинах. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.2.2013 Из: Ярославль Пользователь №: 30840 ![]() |
Посмотрите здесь
СНиП 3.05.06-85 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Сами смотрели?
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 ![]() |
Скорей можно обратится к ГОСТУ 51321.1-2007 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления
7.1.3.3. Места, предназначенные для ввода внешних проводников с жилами из рекомендованного материала или многожильных кабелей, должны быть удобны для разделения подготовки для подсоединения к зажимам. Проводники не должны испытывать механических нагрузок, приводящих к сокращению срока их службы. Из практики могу сказать что первое что выясняю при проектировании щита от куда ввод вывод и сечение кабелей. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Отсутствие нормы в одном документе не перечеркивает требование другого документа, содержащего такую норму.
Из практики - в щитовых кабель к ВУ подвожу снизу (приямок, кабельное помещение, подвал). В шкафах - по треб. заказчика. |
![]() |
|
Гость_Виктор К._* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Олега, уважаю, всё правильно пояснил. Вот, что значит эрудиция и пунктуальность.
Несмотря на своё желаемое или "так уж сложилось на практике". читать и понимать нормы нужно максимально дословно. Кстати, ГОСТ теперь заменён на ГОСТ Р 51732-01, но требование осталось. На мой взгляд, требование обосновано: как бы вы не прокладывали кабели внутри здания, питающие кабели защитить вы обязаны от механических повреждений сбоку и сверху. Всё-таки это кабели, идущие к подстанции, с большой токовой нагрузкой. |
![]() |
|
Гость_Виктор К._* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Уже этот ГОСТ выпуска 2021 г., но все равно по разделению PEN не соответствует ГОСТ Р 50571.5-54
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.3.2023 Пользователь №: 61081 ![]() |
И всё же ГОСТ только предлагает выполнить ввод с низу, но не обязывает.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 20:32 |
|
![]() |