Трансформатор ОСМ1-0,1 380/220/42 , Распределение мощности на вторичных обмотках |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформатор ОСМ1-0,1 380/220/42 , Распределение мощности на вторичных обмотках |
17.1.2023, 14:37
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.1.2023 Пользователь №: 60898 |
Есть однофазный трансформатор ОСМ1-0,1 380/220/42 трехобмоточный-одна первичная обмотка на 380в, и две вторичные :одна на 220 в, вторая на 42в. . На первичной обмотке 380в, на вторичной обмотке одно устройство подключается к 220в , к другой вторичной обмотке другое устройство подключается к 42в. Узнал, что распределение мощности по ТУ изготовителя на вторичных обмотках в стандартном исполнении: 50 % мощности идет на обмотку 220в, и 50% мощности идет на обмотку 42в
Что будет если убрать нагрузку с обмотки 42в, и добавить нагрузку на обмотку 220в Трансформатор отдаст все 100 % своей мощности на обмотку 220в, или же останится 50% |
|
|
|
17.1.2023, 15:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Что будет если убрать нагрузку с обмотки 42в, и добавить нагрузку на обмотку 220в Уважаемый Yurex! Недавно я тоже пытался "выжать" максимальную мощность из однофазного сухого трансформатора (без маркировки), было только известно, что первичная обмотка 220 В, вторичная обмотка 42 В. По габаритам магнитопровода получалось, что теоретически этот трансформатор может трансформировать не менее 200 ВА мощности. И всё бы ничего, напряжение на вторичной обмотке в режиме холостого хода было 42 В. Однако при подключении нагрузки со вторичной обмотки удавалось снять мощность не более 20 ВА даже в режиме короткого замыкания - слишком тонким проводом была намотана вторичная обмотка и содержала очень большое количество витков.Трансформатор отдаст все 100 % своей мощности на обмотку 220в, или же останится 50% Поэтому правильный ответ на Ваш вопрос может дать только практический опыт! Естественно, что мощность, снимаемая с обмотки 220 В при снятии нагрузки с обмотки 42 В может быть немного больше расчётной, но на слишком большой прирост мощности не надейтесь... -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
17.1.2023, 16:36
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.1.2023 Пользователь №: 60898 |
Так же думаю.
Предполагаю, что при перераспределении (повышении) нагрузки на одну вторичную обмотку трансформатор начнет грется. По поводу толщины провода , уверен: чем ниже напряжение, тем толще провод |
|
|
17.1.2023, 17:18
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 17.1.2023 Из: г. Воронеж Пользователь №: 60896 |
Что будет если убрать нагрузку с обмотки 42в, и добавить нагрузку на обмотку 220в Трансформатор отдаст все 100 % своей мощности на обмотку 220в, или же останится 50% Обычно если так написано, то и расчет сечения провода идет на 50% мощности. При попытке снять 100% с одной обмотки, будет греться провод нагруженной обмотки -------------------- Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
|
|
|
|
17.1.2023, 17:52
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Yurex) .....распределение мощности по ТУ изготовителя на вторичных обмотках в стандартном исполнении: 50 % мощности идет на обмотку 220в, и 50% мощности идет на обмотку 42в Не совсем понятно написано, но если это имеется ввиду вообще к трансформаторам, то это бред!Если по отношению к данному, то вполне возможно. Цитата(Yurex) Предполагаю, что при перераспределении (повышении) нагрузки на одну вторичную обмотку трансформатор начнет грется. Да - вторичная обмотка начнёт греться.Цитата(Yurex) По поводу толщины провода , уверен: чем ниже напряжение, тем толще провод Такое было бы справедливо с одной важной оговоркой, но в реальности сечение (диаметр) провода обмотки расчитывают исходя не из напряжения, а исходя из протекающих токов в этой обмотке и плотности этого тока.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
17.1.2023, 18:13
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1345 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Трансформатор отдаст все 100 % своей мощности на обмотку 220в, или же останится 50% По сути ведь вопрос сугубо тепловой. Нагрузить и последить за температурой. Если перегрева нет, значит всё в порядке. -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
17.1.2023, 21:49
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10888 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
По сути ведь вопрос сугубо тепловой. Нагрузить и последить за температурой. Если перегрева нет, значит всё в порядке. Если не в порядке - перемотать. Греется первичка - первичку. Вторичка - вторичку. Если только сердечник - взять другой. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
17.1.2023, 23:57
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Roman D) Если только сердечник - взять другой. Тороидальный!....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
18.1.2023, 16:43
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 |
|
|
|
23.1.2023, 19:05
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 524 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
При снятии х2 тока - соотв. обмотка будет греться в 4 раза сильнее. Так что превышать советую не более, чем в 1,2 раза - за счёт холодной 2й обмотки тепловой режим будет в пределах заданного.
И 2й момент - мощность задаётся для резистивной нагрузки, если там выпрямитель - то доп. мощность падает в 2..2,5 раза. |
|
|
|
23.1.2023, 19:15
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(zoog) И 2й момент - мощность задаётся для резистивной нагрузки, если там выпрямитель - то доп. мощность падает в 2..2,5 раза. Сей вывод объяснить или аргументировать можете?
Сообщение отредактировал Rezo - 23.1.2023, 19:16 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
24.1.2023, 1:21
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1345 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
И 2й момент - мощность задаётся для резистивной нагрузки, если там выпрямитель - то доп. мощность падает в 2..2,5 раза. И эта мощность в ТХ трансформатора указывается как полная мощность в ВА. А если нагрузка неактивная, то просто надо учитывать её PF. Для выпрямтелей с большой ёмкостью после типичный PF около 0,7. -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
24.1.2023, 7:06
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 524 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
И эта мощность в ТХ трансформатора указывается как полная мощность в ВА. А если нагрузка неактивная, то просто надо учитывать её PF. Для выпрямтелей с большой ёмкостью после типичный PF около 0,7. Так-то выпрямитель - нагрузка активная. Откуда у Вас информация о КМ выпрямителя 0,7? Я слышал (и мои измерения это подтверждали), что там скорее 0,4..0,5 для мощных трансформаторов. Сей вывод объяснить или аргументировать можете? Разумеется. |
|
|
24.1.2023, 7:30
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1345 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Выпрямтель с большой ёмкостью после него нагрузка не реактивная, потому его кос фи = 1. Он нагрузка нелинейная, потому его PF около 0,7. Но это под нагрузкой ближе к номинальной, а на меньшей PF может быть и ниже, 0,4-0,5 вполне.
-------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
24.1.2023, 9:18
Сообщение
#15
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 524 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Выпрямтель с большой ёмкостью после него нагрузка не реактивная, потому его кос фи = 1. Он нагрузка нелинейная, потому его PF около 0,7. Но это под нагрузкой ближе к номинальной, а на меньшей PF может быть и ниже, 0,4-0,5 вполне. Нет, независимо от нагрузки КМ там ужасный. Какие Ваши доказательства?) Сообщение отредактировал zoog - 24.1.2023, 9:19 |
|
|
24.1.2023, 11:15
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1345 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
В выпрямителе с ёмкостью при уменьшении нагрузки укорачиваются импульсы тока, отчего становится больше гармоник и шире их спектр. А PF нелинейной нагрузки определяется отношением первой гармоники к сумме всех гармоник.
-------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
24.1.2023, 11:43
Сообщение
#17
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10888 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Пока ТС прячет голову от потока сознания, мы не узнаем реальной нагрузки на транс. Такие ОСМы чаще всего пускают на управление, когда от 220 питаются катушки пускателей, а от 42 - кнопки-лампочки.
Может, у парня паяльник туда воткнут - а мы тут про повар-факторы гадаем. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
24.1.2023, 14:18
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(zoog) независимо от нагрузки КМ там ужасный. Какие Ваши доказательства?) Прочтите сообщение #11 - какие Ваши доказательства, что после выпрямителя мощность падает в 2-2,5 раза?
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
24.1.2023, 15:44
Сообщение
#19
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 524 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Выпрямтель с большой ёмкостью после него нагрузка не реактивная, потому его кос фи = 1. Он нагрузка нелинейная, потому его PF около 0,7. Но это под нагрузкой ближе к номинальной, а на меньшей PF может быть и ниже, 0,4-0,5 вполне. Как говорят самые умные в мире люди™: Ви ето сами видели или таки кто гассказал? |
|
|
24.1.2023, 16:13
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 |
|
|
|