Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Покритикуйте щиток

Max88
сообщение 15.6.2008, 9:44
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 19.5.2008
Пользователь №: 11246



Доброго времени суток господа электрики! Прошу оценить мой щиток для котельной. котельная пристраивается к зданию с сауной и питаться соответственно будет от вру здания. Прошу обратить особое внимание на схему уравнивания потенциалов, уж больно я в ней сомневаюсь, по периметру котельной планируется проложить проводник заземления сталь 25х5

Сообщение отредактировал NickEl - 26.6.2008, 10:42
Причина редактирования: bmp заменён на jpg

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.6.2008, 10:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17719
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



АВ после счетчика излишество.
Номиналы 1-2А в импорте дороги. Но при ТТ оправдано.
Для котельной и сауны поставьте дифы. Хотя бы УЗО.
Корпус щитка соедините с РЕ шиной (при TN).
Если ТТ, то "магистральный проводник заземления" с РЕ не соединяйте. Только с заземляющим устройством. К нему же и корпус щитка.

Сообщение отредактировал Олега - 15.6.2008, 11:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.6.2008, 8:01
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Щиток запитан от ВРУ здания каким кабелем?
АВ после счётчика можно заменить на ВН.
При таких нагрузках все кабели 3*1,5, а чем "провинился"...кабель на ЩА?
Номиналы всех групповых АВ 6-10А (бюджетнее)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.6.2008, 8:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



чуть поменял... icon_redface.gif
Прикрепленное изображение


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.6.2008, 9:42
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17719
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Если ВН и ставить, то перед ВА (от занудства Надзора по поводу условий ремонта АВ). А так - лишняя деталька.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.6.2008, 10:09
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну вводной АВ, полагаю, можно менять, отключив линию во ВРУ.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.6.2008, 13:20
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17719
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



И все так полагают, кроме некоторых выше указанных. Тыкают носом в гл.4.1.12 ПУЭ. Глава, правда, для подстанций и РУ. Но у них мнение однозначное - распред.щиты - те же распред. устпройства до 1 кВ.

Сообщение отредактировал Олега - 26.6.2008, 13:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_M
сообщение 26.6.2008, 15:42
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 31.3.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 10835



1. ВН32 на вводе ненужен.
2. Уличное освещение запитывается через УЗО.
3. Розеточная сеть запитывается через УЗО, рекомендую взять на 16А.
4. Кабель для розеток замените на 3х2.5 (ПУЭ, Таблица 7.1.1)
5. почему к ЩА не ставите защиту? ЩА - аварийный щит? как вы его будете выводить в ремонт?

Ну и в догонку: А нехотите питание щитка сделать 3-фазным? Вдруг потом там будут устанавливать 3-фазные двигатели или иное обородование?

Прошу прощения, оно у вас и так 3-фазное вроде, не совсем удобочитаемая в этом плане схема. Тогда сразу ещё 1 замечание:
6. Укажите к каким фазам подключаете однофазные нагрузки на отходящих линиях

Сообщение отредактировал Misha_M - 27.6.2008, 9:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 26.6.2008, 20:59
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



ВН можно вообще убрать. Непонятно- скольки полюсные автоматы. И схемку можно ещё более детально? Да, кстати- а почему отходящие кабели от групповых автоматов садятся только на РЕ-шину? А почему не видно, как они на "0" садятся?

Сообщение отредактировал электроник1 - 26.6.2008, 21:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.6.2008, 12:42
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17719
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Misha_M @ 26.6.2008, 15:42) *
4. Кабель для розеток замените на 3х2.5 (ПУЭ, Таблица 7.1.1)

Нагрузки то смешные. И таблица 7.1.1 предлагает минимальный проводник 1,5, который уже с запасом на порядок и более.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.6.2008, 12:55
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Misha_M @ 26.6.2008, 15:42) *
Прошу прощения, оно у вас и так 3-фазное вроде, не совсем удобочитаемая в этом плане схема. Тогда сразу ещё 1 замечание:
Однофазное


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_M
сообщение 27.6.2008, 16:36
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 31.3.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 10835



Тогда почему у вас от ВН32 идет ВВГ 3х2,5 и отдельно PE?
Чётко обозначте фазы по всеё схеме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.6.2008, 16:43
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Misha_M @ 27.6.2008, 16:36) *
Тогда почему у вас от ВН32 идет ВВГ 3х2,5 и отдельно PE?

Это не у меня icon_biggrin.gif Оригинал схемы в п.1. Просто забыл стереть "ВВГ...", а в верхнем левом углу указаны параметры из которых даже навскидку видно, что питание однофазное. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_M
сообщение 27.6.2008, 17:30
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 31.3.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 10835



я вам просто сказал то, что сразу в глаза бросилось, особо времени изучать небыло, с работы сижу....

Сообщение отредактировал Misha_M - 30.6.2008, 9:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.6.2008, 20:07
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17719
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Еще разок о ВН. Лучше убрать не ВН а ВА . Линия до щитка д.б. защищена, стало быть АВ в ГРЩ уже стоит и в голове щитка необходимо лишь отключающее устройство ВН. Этим и от заморочек с селективностью избавляемся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.6.2008, 23:05
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Олега @ 27.6.2008, 20:07) *
Еще разок о ВН. Лучше убрать не ВН а ВА. Линия до щитка д.б. защищена, стало быть АВ в ГРЩ уже стоит....
Соглашусь с Вами. На вводе действительно достаточно ВН, ну а смысла ставить АВ после счётчика тоже не вижу.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.6.2008, 7:08
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17719
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(savelij @ 27.6.2008, 23:05) *
а смысла ставить АВ после счётчика тоже не вижу.

см.п.2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.6.2008, 8:50
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Олега @ 28.6.2008, 7:08) *
см.п.2
сорри... icon_redface.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©