Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заранее подготовленное рабочее место

Opornik
сообщение 13.2.2023, 14:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 78
Регистрация: 13.1.2022
Пользователь №: 59295



Мужики, вопрос следующий:
начали работать по такой схеме -ОВБ готовит накануне раб.место в РУ-10кВ (ячейка, или секция целиком), на следующий день ремонтный персонал по наряду допускается на это рабочее место. Допускающий - производитель из оперативно-ремонтного персонала- проверяет выполнение тех.мероприятий ,сделанных накануне, и сам допускает бригаду. (ТП без постоянного дежурного персонала)
Насколько допустима такая схема подготовки рабочего места, не противоречит ли это требованиям Правил?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.2.2023, 14:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22895
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



заранее отключаете 10 кВ.?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Opornik
сообщение 13.2.2023, 14:54
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 78
Регистрация: 13.1.2022
Пользователь №: 59295



Цитата(с2н5он @ 13.2.2023, 14:43) *
заранее отключаете 10 кВ.?


да, заранее
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
олегу
сообщение 14.2.2023, 0:46
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 12.8.2009
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253



Наверно если оперативно ремонтный допускается то можно в ЭУ с простой и наглядной схемой (ну и оформить разрешение у подготавливающего допускающего для подстраховки).

Сообщение отредактировал олегу - 15.2.2023, 0:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Opornik
сообщение 14.2.2023, 7:12
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 78
Регистрация: 13.1.2022
Пользователь №: 59295



Цитата(олегу @ 14.2.2023, 0:46) *
Раз кто то отключил, заземлил и оградил то он должен и допускать.


Полностью согласен, но пункта требований Правил такого не нахожу.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.2.2023, 18:32
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



С учетом характера работ ОВБ, выдающий НД может разнести подготовку РМ и допуск с учетом нагруженности ОВБ. Главное, чтобы допускающий перед допуском бригады к работе, проверил продублировав правильность подготовки РМ ОВБ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
олегу
сообщение 17.2.2023, 0:05
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 12.8.2009
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253



Цитата(Opornik @ 14.2.2023, 7:12) *
Полностью согласен, но пункта требований Правил такого не нахожу.

Извиняюсь:
5.8. Допускающие должны назначаться из числа оперативного персонала, за исключением допуска на ВЛ, КЛ, КВЛ при соблюдении условий, перечисленных в пункте 5.13 Правил.

5.13. Работникам, ответственным за безопасное ведение работ, разрешается выполнять одну из дополнительных обязанностей в соответствии с таблицей N 2.
(В вашем случае:
Производитель работ из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала-Допускающий (в электроустановках с простой наглядной схемой))

Правомерно выполнение работником обязанностей допускающего и выдающего разрешение на подготовку рабочего места и допуск, при наличии у допускающего прав оперативного управления оборудованием, которое необходимо отключать и заземлять в соответствии с мерами безопасности для производства работ, и прав ведения оперативных переговоров с работниками, выполняющими необходимые отключения и заземления оборудования на объектах, не находящихся в оперативном управлении допускающего.

Допускающий из числа оперативного персонала имеет право выполнять обязанности члена бригады.

На ВЛ (линейном участке КВЛ) всех уровней напряжения правомерно ответственному руководителю или производителю работ из числа ремонтного персонала выполнять обязанности допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами.

На КЛ (кабельных участках КВЛ) всех уровней напряжения правомерно ответственному руководителю или производителю работ из числа ремонтного персонала выполнять обязанности допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется оградить рабочее место, вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты, а операции по отключению и заземлению оборудования, вывешиванию запрещающих и указательных плакатов выполнены оперативным персоналом обслуживающим РУ к которым присоединена КЛ (кабельный участок КВЛ).


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.2.2023, 15:32
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22895
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Opornik @ 13.2.2023, 14:54) *
да, заранее
потребителей нет?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Opornik
сообщение 21.2.2023, 7:47
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 78
Регистрация: 13.1.2022
Пользователь №: 59295



Цитата(gomed12 @ 14.2.2023, 18:32) *
выдающий НД может разнести подготовку РМ и допуск с учетом нагруженности ОВБ.

что значит "разнести"? Как он должен оформить подобное "разнесение"?
По логике кто готовит РМ -тот и должен допускать бригаду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 21.2.2023, 9:02
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Никаких нарушений не будет, если:
бригада ОВБ выводит в ремонт электроустановку по БЛАНКУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ.
на след. день выполняется допуск по НАРЯДУ. (никаких переключений, только плакатики и организационные мероприятия)

Оформлять наряд заранее (за день) нельзя, будет нарушение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.2.2023, 21:56
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Opornik @ 21.2.2023, 7:47) *
что значит "разнести"? Как он должен оформить подобное "разнесение"?
По логике кто готовит РМ -тот и должен допускать бригаду.

Решение о разнесении дат подготовки и допуска принимает выдающий НД.
Процедура подготовки РМ и допуска на РМ может быть как совмещенной, так и разнесенной.
Никакого нарушения здесь не вижу.
Но НД оформляется с даты начала работ в ЭУ, т.е. с подготовки РМ.



Сама работа может длиться 15 календарных дней.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 0:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены