=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А что если ГОСТ пошёл на такую необязательность по какой-либо причине? Скорее в ГОСТ нарисованное - обязательность (тем более в точке разделения, на это есть и другие ГОСТы), а в Примах к нему - допущение для ВЛ и на участке.Есть еще п.1.7.61. "При применении системы TN рекомендуется выполнять ... Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103" Скорее в ГОСТ нарисованное - обязательность (тем более в точке разделения, на это есть и другие ГОСТы), Например ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Как при наличии такого НД можно объяснить предположение о необязательности ЗУ на рис.31В2 в ГОСТ 30331.1-2013 ?К тому ж домик оказался немалым, еще и в 2 этажа, с чердаком, без ЗУ для МЗ походу не обойтись.. Что со мной-то споришь в этом вопросе? Потому, что именно ты заявил о возможности отсутствия ЗУ на вводе в домик от ВЛ. До тебя этого никто не делал, поэтому ты представляешь немалый интерес для проектировщиков и прочей братии..Кстати, автору пришел ответ из ЭСО. Там уже два повторных ЗУ нарисованы )). И Rezo, что интересно, одобрил эти ТУ. Почему, если лишнее ? Сообщение отредактировал Олега - 13.2.2023, 20:09 |
|
|
|
13.2.2023, 20:01
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Скорее в ГОСТ нарисованное - обязательность (тем более в точке разделения....) В своих личных размышлениях думал примерно так же+ типа - нарисовали как и должно быть, но в отдельных обоснованных случаях допускается его отсутствие (поэтому и как примечание).Никакого другого логического объяснения, мне в голову не пришло. Как там было в реальности - кто ж его знает..... Но сам факт того, что такое может быть на занонном уровне - это факт. Да и ПУЭ п.1.7.61 предписывает как бы в общем смысле. Никакого другого логического объяснения, мне в голову не пришло. Как там было в реальности - кто ж его знает..... Да и ПУЭ п.1.7.61 предписывает как бы в общем смысле как обязалово для всех систем TN. А как же быть тогда с TN-C? Это ведь то же TN? Вроде как нестыковочка в ПУЭ просматривается. А в картинках ПУЭ, в ГОСТе повторки нет на вводе TN-C, а только на магистральной линии! Получается так, что ГОСТ более конкретен и в зависимости от СЗ и обоснованных случаев, допускает отсутствие повторки на вводе. Я это так понимаю..... Да и терминология это только подтверждает: Цитата Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Весь спор меду нами из-за того, что ты сходу и напрочь не принял такую возможность. И я никогда не говорил, что теперь повторку можно не ставить. Я говорил, что теперь законно её может и не быть - и ничего более! Цитата(Rezo) Кстати, автору пришел ответ из ЭСО. Там уже два повторных ЗУ нарисованы )). Вот у меня и остались сомнения о правильности трактовки от Rezo Я видел. Но пока автор ровным счётом ничего не сказал как что у него будет и как что с чем будет соединено, говорить о чём-либо не имеет смысла.А вопросы к автору уже есть - чем он обосновывал перед СО свои "хотелки"? Такие вещи "на пальцах" не объясняют. Сообщение отредактировал Rezo - 13.2.2023, 20:12 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
13.2.2023, 20:48
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да и ПУЭ п.1.7.61 предписывает как бы в общем смысле. В п. 1.7.61 предписано все очень конкретно - "должно выполняться в соответствии с 1.7.102". Да и ПУЭ п.1.7.61 предписывает как бы в общем смысле как обязалово для всех систем TN. Какие нестыковки ? В TN-C остаются нереконструированные домики. Домик ТСа - надеюсь соответствует ТУ.. ))А как же быть тогда с TN-C? Это ведь то же TN? Вроде как нестыковочка в ПУЭ просматривается. 1. И я никогда не говорил, что теперь повторку можно не ставить. Если "законно может не быть", то зачем тогда ставить, для лишних затрат ?
2. Я говорил, что теперь законно её может и не быть - и ничего более! Сообщение отредактировал Олега - 13.2.2023, 20:41 |
|
|
13.2.2023, 21:07
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) В п. 1.7.61 предписано все очень конкретно - "должно выполняться в соответствии с 1.7.102".... Я вроде как разъяснял выше.Какие нестыковки ? Цитата 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах А TN-C - это разве не TN?Ты будешь домик с TN-C заземлять на вводе? Цитата(Олега) В TN-C остаются нереконструированные домики. Домик ТСа - надеюсь соответствует ТУ.. Могу тебя более, чем заверить - кроме нереконструированных домиков, в частном секторе и многие вновь строящиеся "с нуля", делают как и 100 лет тому назад.А что ТУ? СЗ потребитель выбирает сам - вот он и выбрал то, что счёл нужным и возможно более экономичным. Кто-то запретит из-за этого потреблять ЭЭ? Разве ему не выполнят ТП? Выполнят и ещё спасибо скажут, а проблемы потребителя - это проблемы потребителя. Цитата(Олега) Если "законно может не быть", то зачем тогда ставить, для лишних затрат ? А и правда - может ты ответишь на этот вопрос, если он у тебя возник?Не знаю как мому, а мне лично такая глупость в голову не приходила. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
13.2.2023, 22:37
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
пока автор ровным счётом ничего не сказал как что у него будет и как что с чем будет соединено, Разве ? Пришел ответ СО: ..решил делать СЗ TN-C-S, по этой схеме. А TN-C - это разве не TN? Полученные ТУ посмотрел ? Там от счетчика уже пятипроводка. Повторное ЗУ именно на вводе в домик нужно ставить.Ты будешь домик с TN-C заземлять на вводе? С TN-C - повторка ничем не хуже. Могу тебя более, чем заверить - кроме нереконструированных домиков, в частном секторе и многие вновь строящиеся "с нуля", делают как и 100 лет тому назад. Здесь человек хочет придерживаться прописанного. А ПУЭ прописывает TN-C-S или TN-S в гл 7.1, в п.7.1.13.он и выбрал то, что счёл нужным .. Да, я уже в 1-м абзаце ответил. )
Сообщение отредактировал Олега - 13.2.2023, 22:38 |
|
|
13.2.2023, 22:41
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Полученные ТУ посмотрел ? Там от счетчика уже пятипроводка. Это где же такое видно?О каком ТУ речь? Цитата(Олега) С TN-C - повторка ничем не хуже. Ну ты в своей манере - зачем же уходить от ответа и искажать суть вопроса?Я спросил очень конкретно - ты будешь домик с TN-C заземлять на вводе в ЭУ? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
13.2.2023, 23:16
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А и правда - может ты ответишь на этот вопрос, если он у тебя возник? Это вопрос именно тебе задан, как автору.Не знаю как мому, а мне лично такая глупость в голову не приходила. Цитата(Rezo @ 13.2.2023, 20:01) * 1. И я никогда не говорил, что теперь повторку можно не ставить. 2. Я говорил, что теперь законно её может и не быть - и ничего более! Сравни без лишнего: 1. не говорил, .. повторку можно не ставить 2. говорил, .. её может и не быть Поясни, в чем разница ? Ведь это же тебе в голову пришло.. Это где же такое видно? О каком ТУ речь? Сообщ.#180: "Пришел ответ СО: ".. Выполняете заземление соответствие с правилами устройств электроустановок..." ...В общем решил делать СЗ TN-C-S" Верное решение (соответствующее ПУЭ). "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S." Ну ты в своей манере - зачем же уходить от ответа и искажать суть вопроса? Я дал два ответа (в две строки) и никуда не уходил.Я спросил очень конкретно - ты будешь домик с TN-C заземлять на вводе в ЭУ? На вводе в домик ? Да буду, через 20м толку от повторки предыдущей - практически никакого. А лучше сделать контур, для МЗ. Теперь скажи - для чего спрашивал.
Сообщение отредактировал Олега - 13.2.2023, 23:24 |
|
|
|
14.2.2023, 0:06
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) 1. И я никогда не говорил, что теперь повторку можно не ставить. Ну ты и "накуролесил" - это когда же я говорил и связывал это всё с экономией расходов?2. Я говорил, что теперь законно её может и не быть - и ничего более! Сравни без лишнего: 1. не говорил, .. повторку можно не ставить 2. говорил, .. её может и не быть Поясни, в чем разница ? Ведь это же тебе в голову пришло.. Зачем приписываешь очередную чушь? Цитата(Олега) Цитата(Rezo) Это где же такое видно? О каком ТУ речь? ...В общем решил делать СЗ TN-C-S" Верное решение (соответствующее ПУЭ). "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S." Ты письменный ответ от ТУ различить разве не в состоянии? Зачем подменяешь одно другим? И правильно ему ответили. Пусть выбирает СЗ и реализовывает. Разве кто-то против? А если для этого нужно что-то выполнить со стороны СО, то пусть обоснованно это им покажет - а как по-другому? Цитата(Олега) На вводе в домик ? Да буду, через 20м толку от повторки предыдущей - практически никакого. А каким НД такое предусмотрено?Цитата(Олега) Теперь скажи - для чего спрашивал. Узнать каким НД это предписано, а остальное сообщениями выше.МЗ не приплетай сюда - это другая тема и не уводи данную тему в сторону. И без того уже здесь две темы переплелись. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
14.2.2023, 9:26
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ну ты и "накуролесил" - это когда же я говорил и связывал это всё с экономией расходов? "для лишних затрат ?" - это я прикольнулся, если ты не понял. А говорил приведенное именно ты, Rezo @ 13.2.2023, 20:01 И правильно ему ответили. Еще раз. В ответе прописано:".. Выполняете заземление соответствие с правилами устройств электроустановок..."Пусть выбирает СЗ и реализовывает. Разве кто-то против? А в ПУЭ однозначно - "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S." С ТN-S - мимо, от ТП неделенная линия. Остается ТN-С-S. Где ТС произведет разделения PENа (у ограды или в доме) - его дело Узнать каким НД это предписано Это в трудах теоретиков изложено. Я тебя как-то уже знакомил с Долиным П.А. (Электробезопасность. Теория и практика - 2012) по этому вопросу.Узнать каким НД это предписано, а остальное сообщениями выше. Предписано в п.1.7.102 ПУЭ. Теория - у Долина (к примеру)МЗ не приплетай сюда - это другая тема и не уводи данную тему в сторону. Я всего-то 5 слов "капнул" И без того уже здесь две темы переплелись. Тема конечно не та же самая.., однако ЗУ используется общее. |
|
|
14.2.2023, 15:03
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) "для лишних затрат ?" - это я прикольнулся, если ты не понял. Да понял конечно, как и понял то, что ты "прикольнулся" для "укола".Цитата(Олега) Цитата(Rezo) И правильно ему ответили. Пусть выбирает СЗ и реализовывает. Разве кто-то против? Еще раз. В ответе прописано:".. Выполняете заземление соответствие с правилами устройств электроустановок..." А в ПУЭ однозначно - "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S." С ТN-S - мимо, от ТП неделенная линия. Остается ТN-С-S. Где ТС произведет разделения PENа (у ограды или в доме) - его дело Вроде я конкретно сказал, а в его теме - и уж тем более. Это обрати автору, а не мне. Цитата(Олега) Цитата(Rezo) Узнать каким НД это предписано Это в трудах теоретиков изложено. Я тебя как-то уже знакомил с Долиным П.А. (Электробезопасность. Теория и практика - 2012) по этому вопросу. В трудах многих много, что написано. Но лично ты всегда требуешь нормативного подтверждения, а не абстрактной ссылки на труды. Требуешь? Требуешь!.... Тогда будь добр и сам предоставить НД на то, что отстаиваешь, а не ссылаться на труды. Почему ты считаешь, что со всех можешь требовать, а к тебе это не относится? Твои, мои или ещё кого-то рассуждения, если они грамотны, это то же своего рода труды - и что? Ты же их ни во что не ставишь, а сейчас почему вдруг не так? Так не пойдёт..... Я уже говорил, что с некоторыми моментами тех или иных нормативок несогласен и даже могу объяснить со всех точек зрения и говорю всегда, что это моё личное мнение. И если в данном случае это твоё личное мнение (хотя со многими вещами могу согласится), но это всего лишь твоё личное мнение. Вот тебе и ответ на твой вопрос "для чего спрашивал"? Для того, что бы кроме себя любимого и к другим с вопросами, допросами и распросами, относился не хуже - как-минимум. Цитата(Олега) Тема конечно не та же самая.., однако ЗУ используется общее. А я сразу понял, что именно к этому ты и ведёшь, однаако вновь упираемся в исходное - где и чем предписано ЗУ на вводе ЭУ при СЗ TN-C?Надеюсь помнишь, откуда появился разговор о TN-C в данной теме. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
14.2.2023, 17:23
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
как и понял то, что ты "прикольнулся" для "укола". Чудится тебе, уколы - у доктора..Не понял к чему ты это мне говоришь. К тому, что выбирать не из чего, только TN-C-S.В трудах многих много, что написано. Ты пропустил следующий абзац. И как вижу, намеренно..Но лично ты всегда требуешь нормативного подтверждения, а не абстрактной ссылки на труды. Нормативное подтверждение необходимости ЗУ на вводе - все тот же п.1.7.102 ПУЭ. Основы теории - у Долина. А твои "какашки" - на твоей совести повисли. однаако вновь упираемся в исходное - где и чем предписано ЗУ на вводе ЭУ при СЗ TN-C? Да, ты упираешься в одно и то же место Уже со счету сбился сколько раз цитировал тебе первоисточник... Ну, ладно, в последний раз: "п.1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять ... Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103" "1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника." Какого хрена ты мнёшься c этой СЗ TN-C ? Считаешь, что пункты не про неё ? |
|
|
14.2.2023, 21:07
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) К тому, что выбирать не из чего, только TN-C-S. Да?.... А ТТ не катит?Потребитель пусть решает. Цитата(Олега) Ты пропустил следующий абзац. И как вижу, намеренно.. А я разве об этом не говорил?Нормативное подтверждение необходимости ЗУ на вводе - все тот же п.1.7.102 ПУЭ.На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника." Какого хрена ты мнёшься c этой СЗ TN-C ? Считаешь, что пункты не про неё ? Может вернёшься сообщениями выше и освежишь? Что дурочку включаешь? Уже и теорию бедного Долина сюда же приплёл. Ну да..... "вляпался" ты со своим п.1.7.61, а теперь что угодно буровишь и как обычно в таких случаях уводишь разговор в сторону. Могу ещё раз спросить и заодно напомнить: Цитата(Rezo) ПУЭ п.1.7.61 предписывает как бы в общем смысле как обязалово для всех систем TN. А как же быть тогда с TN-C? Это ведь то же TN? Вроде как нестыковочка в ПУЭ просматривается. Цитата(Олега) Какого хрена ты мнёшься c этой СЗ TN-C ? Считаешь, что пункты не про неё ? Да - не для неё!И об этом аргументировал в нескольких сообщениях. Считаешь, что это относится и для TN-C? Тогда покажи это нормативкой! Я же просил тебя это сделать, но ты "съехал" на труды Долина. При чём тут труды, если сам утверждаешь пунктами ПУЭ. Ну вот и покажи мне чем-то из ПУЭ или ГОСТ, где указано ЗУ на вводе в ЭУ при СЗ TN-C. Если нет смелости и самоуважения признать что-то в своих промахах, то нефиг "икру метать" и приплетать что угодно, лишь бы уйти от спорного вопроса. Некрасиво как-то для профессионала...... Сообщение отредактировал Rezo - 14.2.2023, 21:08 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
14.2.2023, 21:53
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Успокойтесь, хватит письками меряться.
Могу сравнительный анализ ПТЭЭП этих версий от ростехнадзора выложить. |
|
|
14.2.2023, 23:58
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да?.... А ТТ не катит? Да. В главе 7.1 в быту ТТ не предлагается, только TN-C-S или TN-S. А по ТУ предложены именно ПУЭ, а мнение Rezo не учли ))Потребитель пусть решает. Что дурочку включаешь? Это твоё обычное поведение.Уже и теорию бедного Долина сюда же приплёл. Бедного ? Нормальный дядька. Ты видно забыл.. - именно с помощь его книги ты впервые узнал, что потенциал земли подтягивается к потенциалу заземляемого проводника, а не наоборот. Правда, для этого кучу времени потратили, пока дошло..Да - не для неё! Что ты мог аргументировать, чудо ?И об этом аргументировал в нескольких сообщениях. В каких сообщениях твои "аргументы" ? Считаешь, что это относится и для TN-C? Конечно, НО только уже не в новом (или реконструированном) жилье.ты "съехал" на труды Долина. Это тебя заинтересовало, что "через 20м толку от повторки предыдущей - практически никакого". Могу сделать вывод, что ты книгу Долина так и не осилил..где указано ЗУ на вводе в ЭУ при СЗ TN-C. Где-то сказано, что именно болт PEN проводника нужно охранять от подключения заземляющего проводника ? Рисунок 31С "Примечание - В распределительной электрической сети и в электроустановке допускается дополнительное заземление PEN-проводника." Температуришь, Rezo ? Сообщение отредактировал Олега - 15.2.2023, 0:05 |
|
|
15.2.2023, 18:33
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Слава) Успокойтесь, хватит письками меряться. Так я и не начинал.Это аппонент "как с дуба сорвался", вдруг отметиться, что б не забыли. Однако такому неучу-наглецу, не собираюсь подставлять вторую щеку. Я долго при общении с ним старался обходить "острые углы" и молчал на его оплошности. Но нет!..... "Олега" не будет таковым, если в тему не внесёт "ложку дёгтя". А это как называется?: Цитата(Олега) ты просто пенёк.... От того, что "прокололся" в разговоре, теперь перешёл на личности?Что ты мог аргументировать, чудо ? Разве ПРАВИЛА форума не запрещают эти приёмы? Кто позволял вот так с коллегами и аппонентами разговаривать? Я понимаю, что от бессилия и некоторого незнания можно как-то негативно реагировать, но не так же? Вообще-то за такие вещи нужно как-минимум давать бан! "Олега"!..... Не становись мудаком (ничего негативно-личного), если где-то бываешь не прав. И не нужно нести всякую "отсебятину" при этом, уходя и уводя вопросы и темы в сторону. Говорил же - будь попроще и народ к тебе понянется. А для себя, считаю унизительным продолжать беседу с таким необразованно-наглым коллегой! В этой части, прислушаюсь к пожеланиям коллеги "Слава". -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
15.2.2023, 19:18
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
15.2.2023, 19:29
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Каждый, наверное, должен вести себя достойно, как высказался в параллельной ветке Олега про поведение Вани на его выпады.
В любом случае, уважительное отношение друг к другу, как это прекрасно! Промахи коллеги можно и более мягче сгладить, он только спасибо скажет. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
15.2.2023, 19:31
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
15.2.2023, 19:36
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
16.2.2023, 0:51
Сообщение
#40
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Ваня Иванов) Цитата(Rezo) ...Некрасиво как-то для профессионала... Я никого не обзывал, а всего лишь пожелал, чтобы коллега "Олега" не докатился (не стал) до этого. И даже уточнил, что ничего негативно-личного! Неужели это не видно? А то, что он сразу жаловаться поспешил - ну это его личное дело. Либо не разобрался с написанным, либо и на самом деле почувствовал, что может дойти до этого. Цитата(Олега) Цитата(gomed12) Промахи коллеги можно и более мягче сгладить, он только спасибо скажет. Может и можно.. иногда.., но не в любом случае. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|