Защита ВЛ-0,4 , Можно ли вместо предохранителей установить АВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита ВЛ-0,4 , Можно ли вместо предохранителей установить АВ |
2.3.2023, 13:12
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 |
Здравствуйте!
Эксплуатируем электрические сети. В связи с недавним ураганным ветром, произошли фазные замыкания проводов на ВЛ-0,4 кВ. Персонал при осмотре оборудования обнаружил, что предохранители на 250 А в КТП на отходящие ВЛ не просто перегорели, а разлетелись со взрывом, повредив привод, губки и т.п. Вопрос к опытным эксплуатационникам, можно ли вместо предохранителей установить автоматы на соответствующий ток? Читал в инете, всяко разно написано, нет единого мнения. -------------------- предположение сестра всех ошибок
|
|
|
|
Гость_Гость_zxc_*_* |
2.3.2023, 13:21
Сообщение
#2
|
Гости |
этого мало.
номинальная предельная наибольшая отключающая способность ? |
|
|
2.3.2023, 14:23
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22870 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можно, но есть сомнения что найдёте такие автоматы по току КЗ
пысы: на фото мелочи жизни, у нас бывало РУ полностью выгорало -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.3.2023, 14:44
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...можно ли вместо предохранителей установить автоматы на соответствующий ток? Не можно, а нужно!можно, но есть сомнения что найдёте такие автоматы по току КЗ... Слишком большие токи КЗ можно ограничить реакторами 0,4 кВ (перейти по ссылке):-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
|
2.3.2023, 22:03
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3232 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
можете привести пример электрических сетей с этим реактором
Эксплуатируем электрические сети. В связи с недавним ураганным ветром, произошли фазные замыкания проводов на ВЛ-0,4 кВ цену озвучьте ? И где устанавливать ? Сообщение отредактировал moshkarow - 2.3.2023, 22:04 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Гость_случайный_* |
3.3.2023, 17:35
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
3.3.2023, 17:55
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10834 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
не читай всякую ерунду, запишись на курсы электромонтеров Если в школе по физике была положительная оценка. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
4.3.2023, 10:29
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2178 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
По фото можно сказать следующее: дуга расплавила верхнюю часть предохранителя. Думаю причиной стало некачественный предохранитель. Такое возможно если внутри будет мало или полностью отсутствовать кварцевый песок. Возможно этот предохранитель лечили установкой внутрь медных проволочек.
можно, но есть сомнения что найдёте такие автоматы по току КЗ Не понятны Ваши сомнения. Низкая отключаемая способность? Или большая уставка электромагнитного расцепителя? Слишком большие токи КЗ можно ограничить Если захлест проводов происходит в конце линии, то обычно величины токов КЗ недостаточно для мгновенного отключения автоматического выключателя. Ограничивать ток КЗ по 0.4кВ реактором, такого не встречал. Сообщение отредактировал rosck - 4.3.2023, 10:29 |
|
|
4.3.2023, 10:45
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3232 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Если захлест проводов происходит в конце линии, то обычно величины токов КЗ недостаточно для мгновенного отключения автоматического выключателя. установите реле напряжения -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
4.3.2023, 17:14
Сообщение
#10
|
Гости |
|
|
|
|
Гость_случайный_* |
4.3.2023, 19:16
Сообщение
#11
|
Гости |
Если захлест проводов происходит в конце линии, то обычно величины токов КЗ недостаточно для мгновенного отключения автоматического выключателя. установите реле напряжения А может все таки адекватные уставки применять? Соответствующие ожидаемым токам короткого замыкания .. |
|
|
4.3.2023, 20:17
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2178 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
А может все таки адекватные уставки применять? Соответствующие ожидаемым токам короткого замыкания .. Нужно. Только почти никто этим не занимается Если захлест проводов происходит в конце линии, то обычно величины токов КЗ недостаточно для мгновенного отключения автоматического выключателя. установите реле напряжения Чем реле напряжения, на ТП, может помочь автомату, отключить быстро недостаточный ток КЗ? |
|
|
4.3.2023, 21:12
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Если захлест проводов происходит в конце линии, то обычно величины токов КЗ недостаточно для мгновенного отключения автоматического выключателя. Всё зависит от мощности силовых трансформаторов ТП или КТП. В сельской местности обычно используются силовые трансформаторы небольшой мощности, поэтому и токи КЗ небольшие - там дай Бог, чтобы хоть какой-нибудь АВ сработал при возникновении КЗ в конце линии. Вот почему наш таинственный коллега Гость сочувствующий никогда не видел в ТП реакторов 0,4 кВ:Такие реакторы видел только в шкафах питания (вводных) сборок РТЗО. В ТП - никогда. Такие реакторы по стороне 0,4 кВ целесообразно устанавливать в ТП с силовыми трансформаторами мощностью более 1000 кВА, иначе зачем было производить эти никому ненужные реакторы.PS: Однажды (очень давно) мне пришлось участвовать в реализации очень венчурного проекта, спроектированного зарубежной фирмой. Там были запроектированы ТП с силовыми трансформаторами по 1000 кВА и реакторы на стороне 0,4 кВ. Поскольку тогда мы по неопытности, как и наш коллега Гость сочувствующий, никогда не видели в ТП реакторов на стороне 0,4 кВ, то решили их не устанавливать, на что проектировщики хитро так улыбнулись, но настаивать не стали... Ох и хлебнули же мы горюшка с этими ТП, будь они неладны! При малейшем близком КЗ на этом фидере выгорали все автоматы, контакторы, пускатели и другие коммутационные аппараты. Вот тогда мы и вспомнили, как ещё на стадии проектирования отказались от установки токоограничивающих реаторов на стороне 0,4 кВ... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 4.3.2023, 21:13 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
5.3.2023, 7:28
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Хрень это все. Реактор это индуктивность. По существу имеем RL цепочку, у которой есть постоянная времени tau. Ток ограничится, если КЗ не более времени tau, т.е. при кратковременных "траблах" в сети. Но если у тебя фазные провода схлеснулись и легли друг на друга намертво, то по истечении tau ток все равно попрет вверх и погорит там, где "тонко". В данном случае узким местом стали частично не предохранитель на 250а, а плохие контакты в держаках и губках привода. Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.3.2023, 7:36 |
|
|
Гость_случайный_* |
5.3.2023, 7:43
Сообщение
#15
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
5.3.2023, 9:37
Сообщение
#16
|
Гости |
|
|
|
Гость_неслучайный_* |
5.3.2023, 22:47
Сообщение
#17
|
Гости |
...На нашей ГРЭС стоят сотни сборок РТЗО и везде в шкафах питания стоят эти реакторы. Нельзя ли с этого места подробнее? Чем же токи КЗ в сборках РТЗО отличаются от токов КЗ в ТП или КТП? Почему в первом случае применение токоограничивающих реакторов - обычное дело, а во втором случае о них никто никогда ничего не слышал? Может там законы электротехники другие? |
|
|
6.3.2023, 6:52
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3232 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Чем реле напряжения, на ТП, может помочь автомату, отключить быстро недостаточный ток КЗ?
на сельских длинный линиях, когда ток КЗ соизмерим с током рабочим и когда РЗ не проходит по чувствительности устанавливают МТЗ с пуском по напряжению . при КЗ всегда снижается напряжение в отличие от рабочего режима -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
6.3.2023, 8:31
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
6.3.2023, 8:42
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 |
Второй раз вижу тему, но так и не понял, господа.. где же итоги ? Зачинщик и вовсе замолк.. Может ПНы от молнии выгорели и следует на ВЛ повесить разрядники и ОПНы в сборки ? ПН выгорели в результате перехлёста проводов на ВЛ-0,4. Предохранители не были самопальными, покупали заводские. Как ОПН или разрядники могут защитить от КЗ? Сам склоняюсь к тому, что ПН возможно "левые", а может не подобраны по току КЗ линии. -------------------- предположение сестра всех ошибок
|
|
|