Защита ВЛ-0,4 , Можно ли вместо предохранителей установить АВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита ВЛ-0,4 , Можно ли вместо предохранителей установить АВ |
Гость_Гость_* |
6.3.2023, 9:14
Сообщение
#21
|
Гости |
РТЗО - применяют на эл.станциях, сети короткие, там из-за близости источника питания токи кз большие, а отходящих присоединений от одного РТЗО куча задвижек, вентиляторов, насосов. Для того там и реакторы по 0,4кВ.
Для распределительных сетей реакторы не применяются, сети длинные, напруги и так иногда не хватает. Да и предохранители менять на автомат сомнительное дело, из-за кз на одной фазе отключится вся линия. |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
6.3.2023, 10:19
Сообщение
#22
|
Гости |
|
|
|
6.3.2023, 11:49
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ПН выгорели в результате перехлёста проводов на ВЛ-0,4. ... Как ОПН или разрядники могут защитить от КЗ? .. Такие выгорания, как на фото, вы могли получить именно в результате попадания молнии (большое перенапряжение). А при обычном замыкании ПНы сработают без перекрытия (если конечно по верху проволочки не накрутили) - вставка в керамике (и в песке)..можно ли вместо предохранителей установить автоматы.. Вы кто на подстанции ? |
|
|
Гость_случайный_* |
6.3.2023, 18:21
Сообщение
#24
|
Гости |
|
|
|
|
12.3.2023, 5:50
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 |
Такие выгорания, как на фото, вы могли получить именно в результате попадания молнии (большое перенапряжение). А при обычном замыкании ПНы сработают без перекрытия (если конечно по верху проволочки не накрутили) - вставка в керамике (и в песке) Вы кто на подстанции ? Молний в тот день не было, были ураганные порывы ветра, пришлось перетяжку проводов делать, устранять провис. ПН были заводские без проволочек. Инженер по эксплуатации. Если по собственности, КТПН и ВЛ наша собственность. -------------------- предположение сестра всех ошибок
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
12.3.2023, 6:52
Сообщение
#26
|
Гости |
|
|
|
12.3.2023, 16:46
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(sergey21) Сам склоняюсь к тому, что ПН возможно "левые", а может не подобраны по току КЗ линии. То, что сейчас практически всё некачественное (не обязательно "левые"), это факт, который мог усугубить ситуацию в аварийном режиме.Цитата(rosk) По фото можно сказать следующее: дуга расплавила верхнюю часть предохранителя. Думаю причиной стало некачественный предохранитель. Если судить по фото, то причина здесь думаю комплексная:- например визуально рубильники смотряться всё же на 100 Ампер, а не на 250. - предохранители не подобраны по токам КЗ. И если с верхним предохранителем в принципе всё ясно, то в нижнем ряду похоже первый рвануло правый, ну а дальше дуга, металлизация и капут! Что касаемо АВ вместо ПН-ов, то не всё так однозначно и с АВ бывает иногда даже больше проблем. За много лет работы, знаю много случает (а однажды и у себя такое делал), когда наоборот АВ меняли на ПН-ы. Тут главное качественные плотные контакты и правильный номинал предохранителя. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
13.3.2023, 9:48
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 6:55 |
|