Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Помогите разобраться с тем как работает заземление.

Симеон
сообщение 5.3.2023, 16:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 16.2.2023
Пользователь №: 61001



Начал разбираться с тем как работает заземление, и нашел вот такую картинку
Прикрепленное изображение
, начал моделировать в falstad и получил следующую ситуацию
Прикрепленное изображение
. Получается что напряжение прикосновения не уменьшается и также равно 220В, можете, пожалуйста указать на ошибку, и желательно представить модель как на самом деле работает заземление. Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.3.2023, 17:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А кроме сопротивления тельца и заземлителя в цепи никаких сопротивлений нет ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.3.2023, 20:11
Сообщение #3





Гости






Всё верно у вас получилось. Заземление сопротивлением 4ом почти никак не уменьшит напряжение прикосновения. В вашем случае должно быть так же зануление. У вас нарисована система ТТ которую запрещено использовать без узо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 11.3.2023, 0:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_*)
Всё верно у вас получилось.
Не пишите больше глупости подобного рода.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 11.3.2023, 12:42
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Заземление в сетях с глухозаземленной нейтралью не является само по себе защитным средством, а способствует скорости срабатывания автоматов, предохранителей и УЗО.
Понижают напряжение прикосновения уравниванием, а если надо и выравниванием потенциалов. (Старый термин - зануление. Гость_Гость прав).
А картинки неверные. Выбросите.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 11.3.2023, 12:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 11.3.2023, 14:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(sasha4312)
Понижают напряжение прикосновения уравниванием, а если надо и выравниванием потенциалов.
Это понятно, а наличие разве ЗУ не снижает?
Цитата(sasha4312)
А картинки неверные.
Вот именно!.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 11.3.2023, 14:48
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Rezo @ 11.3.2023, 14:08) *
Это понятно, а наличие разве ЗУ не снижает?

Наличие ЗУ снижает, в обычных случаях, не более чем в два раза, так как ток КЗ течет:
Фаза - корпус на который произошёл пробой - сопротивление заземлителя корпуса - земля - сопротивление заземлителя нейтрали трансформатора - ноль трансформатора.
Напряжение прикосновения равно падению напряжения на сопротивлении заземлителя корпуса к которому прикоснулся человек, а оно редко бывает меньше сопротивления заземлителя нуля трансформатора.
Если посчитать их равными 4 Ома, то напряжение, в лучшем случае, разделится примерно пополам - 110 вольт, а безопасное напряжение - 50 вольт.
Сопротивления земли и проводов можно не учитывать, они, обычно, много меньше.
А вот в сетях с изолированной нейтралью, особенно в высоковольтных, человека при пробое на корпус фазы без защитного заземления, может просто убить, а с заземлителем, почти все напряжение падает на сопротивлении изоляции здоровой фазы.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 11.3.2023, 15:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.3.2023, 15:27
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10834
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(sasha4312 @ 11.3.2023, 13:48) *
Если посчитать их равными 4 Ома

Вот с этого места поподробнее.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 11.3.2023, 15:42
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Roman D @ 11.3.2023, 15:27) *
Вот с этого места поподробнее.

Не понял вопроса, или что Вас так смутило?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.3.2023, 16:16
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Наверное то, что на человека у заземленного щита никакие 50 В не подействуют..

Сообщение отредактировал Олега - 11.3.2023, 16:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.3.2023, 18:22
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10834
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(sasha4312 @ 11.3.2023, 14:42) *
Не понял вопроса, или что Вас так смутило?

Со слов "если посчитать", точнее.

Между ""землёй и"пяткой" наличествует сопротивление; между ногами; это называется "шаговое напряжение".
Но пока: говорите, пациент, говорите. Анамнез пока не полон.




--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 12.3.2023, 8:39
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Roman D @ 11.3.2023, 18:22) *
Со слов "если посчитать", точнее.

Между ""землёй и"пяткой" наличествует сопротивление; между ногами; это называется "шаговое напряжение".
Но пока: говорите, пациент, говорите. Анамнез пока не полон.

А Вы схему эту нарисуйте, и все поймёте сами, если правильно нарисуете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.3.2023, 15:32
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sasha4312 @ 12.3.2023, 8:39) *
А Вы схему эту нарисуйте, и все поймёте сами, если правильно нарисуете.
При таком сомнении можно бы и самому нарисовать.. Сделайте милость, отобразите правильную.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 12.3.2023, 16:16
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



В понедельник к компьютеру доберусь, постараюсь сделать. На смартфоне не получается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.3.2023, 17:48
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ждём-с..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 13.3.2023, 7:43
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9104
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(sasha4312 @ 12.3.2023, 18:16) *
В понедельник к компьютеру доберусь, постараюсь сделать. На смартфоне не получается.

И карандаши в дефиците


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 13.3.2023, 9:27
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Да вот не грузится рисунок JPEG 1,79 МБ
Может формат сменить? Рнр вроде с этим форматом должен работать!
И вчера не грузился!!! И "карандаш" не помог!!!
А форматы tiff и png слишком много весят!!!
А pdf мой смартфон грузить не хочет!
А doc открывается без картинок!
Я вчера надеялся на jpeg, облом!!!

Сообщение отредактировал sasha4312 - 13.3.2023, 9:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.3.2023, 14:01
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10834
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Закиньте фото на imgbb, к примеру.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы