Защита ВЛ-0,4 , Можно ли вместо предохранителей установить АВ

Гость_Гость_*
сообщение 6.3.2023, 9:14
Сообщение #21





Гости






РТЗО - применяют на эл.станциях, сети короткие, там из-за близости источника питания токи кз большие, а отходящих присоединений от одного РТЗО куча задвижек, вентиляторов, насосов. Для того там и реакторы по 0,4кВ.
Для распределительных сетей реакторы не применяются, сети длинные, напруги и так иногда не хватает. Да и предохранители менять на автомат сомнительное дело, из-за кз на одной фазе отключится вся линия.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.3.2023, 10:19
Сообщение #22





Гости






Цитата(Гость @ 6.3.2023, 9:14) *
РТЗО - применяют на эл.станциях, сети короткие, там из-за близости источника питания токи кз большие, а отходящих присоединений от одного РТЗО куча задвижек, вентиляторов, насосов. Для того там и реакторы по 0,4кВ.
...

Всё верно, и ТСН-ы 1000 кВА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.3.2023, 11:49
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sergey21 @ 6.3.2023, 8:42) *
ПН выгорели в результате перехлёста проводов на ВЛ-0,4. ... Как ОПН или разрядники могут защитить от КЗ? ..
Такие выгорания, как на фото, вы могли получить именно в результате попадания молнии (большое перенапряжение). А при обычном замыкании ПНы сработают без перекрытия (если конечно по верху проволочки не накрутили) - вставка в керамике (и в песке)

Цитата(sergey21 @ 2.3.2023, 13:12) *
..можно ли вместо предохранителей установить автоматы..
Вы кто на подстанции ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 6.3.2023, 18:21
Сообщение #24





Гости






Цитата(Олега @ 6.3.2023, 11:49) *
Вы кто на подстанции ?


главный, наверное icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey21
сообщение 12.3.2023, 5:50
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 17.11.2010
Из: России
Пользователь №: 20285



Цитата(Олега @ 6.3.2023, 11:49) *
Такие выгорания, как на фото, вы могли получить именно в результате попадания молнии (большое перенапряжение). А при обычном замыкании ПНы сработают без перекрытия (если конечно по верху проволочки не накрутили) - вставка в керамике (и в песке)

Вы кто на подстанции ?

Молний в тот день не было, были ураганные порывы ветра, пришлось перетяжку проводов делать, устранять провис. ПН были заводские без проволочек.
Инженер по эксплуатации. Если по собственности, КТПН и ВЛ наша собственность.


--------------------
предположение сестра всех ошибок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.3.2023, 6:52
Сообщение #26





Гости






Цитата(sergey21 @ 12.3.2023, 5:50) *
... были ураганные порывы ветра, пришлось перетяжку проводов делать, устранять провис. ...

А что, при обходах ВЛ провиса не было видно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 12.3.2023, 16:46
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(sergey21)
Сам склоняюсь к тому, что ПН возможно "левые", а может не подобраны по току КЗ линии.
То, что сейчас практически всё некачественное (не обязательно "левые"), это факт, который мог усугубить ситуацию в аварийном режиме.
Цитата(rosk)
По фото можно сказать следующее: дуга расплавила верхнюю часть предохранителя. Думаю причиной стало некачественный предохранитель.
Если судить по фото, то причина здесь думаю комплексная:
- например визуально рубильники смотряться всё же на 100 Ампер, а не на 250.
- предохранители не подобраны по токам КЗ.
И если с верхним предохранителем в принципе всё ясно, то в нижнем ряду похоже первый рвануло правый, ну а дальше дуга, металлизация и капут!
Что касаемо АВ вместо ПН-ов, то не всё так однозначно и с АВ бывает иногда даже больше проблем.
За много лет работы, знаю много случает (а однажды и у себя такое делал), когда наоборот АВ меняли на ПН-ы.
Тут главное качественные плотные контакты и правильный номинал предохранителя.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.3.2023, 9:48
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sergey21 @ 12.3.2023, 5:50) *
Инженер по эксплуатации.
Так и эксплуатируйте вверенную вам ЭУ jump.gif
Не занимайте голову реконструкцией, тем более "самолепной", без проектной документации.
Поймите, когда выгорит установленный вами АВ, то взгляд каждого упрется именно в вас..
Вернуться в начало страницы