Sugarf0ot
сообщение 13.3.2023, 2:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.3.2023
Пользователь №: 61074



Доброго времени суток коллеги. Столкнулся с проблемой, Готовый объект ресторан, заказчик жмот, экономит на всем. От главного щитка протянут медный кабель 4х16 и заходит в щит питания и управления водонагревателями. Водонагреватель это 2 тэна по 10кВт (схема подключения звезда) каждый и термодатчик. В щите вводной автомат 80а, на каждый водонагреватель автомат 40а и контакторы 63а. Проблема заключается в том, что сильно греется кабель на вводе в автомат, температура изоляции жилы у автомата примерно 65 градусов, производитель кабеля уверяет, что это норма, но я с таким нагревом сталкиваюсь впервые. Кабель оконцован штырьевыми наконечниками, затяжка хорошая, проверяли как сотрудники, так и я, ток примерно 56А,падения напряжения нет, в чем причина, помогите разобраться.

Сообщение отредактировал Sugarf0ot - 13.3.2023, 2:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 13.3.2023, 10:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Sugarf0ot @ 13.3.2023, 2:35) *
...медный кабель 4х16 ...сильно греется... оконцован штырьевыми наконечниками... ток примерно 56А... в чем причина, помогите разобраться.
Уважаемый Sugarf0ot! Хотя Вы не указали тип кабеля, однако, к гадалке не ходи, что это кабель с многопроволочными жилами (иначе зачем его было оконцовывать), т.е. жилы кабеля не монолитные. Теперь включаем второе полушарие мозга и медленно, со скрипом соображаем, почему же в этом месте происходит нагрев кабеля?
Фраза "оконцован штырьевыми наконечниками" ещё не означает, что кабель с многопроволочными жилами оконцован качественно и правильно. Возможно, перед его оконцеванием следовало хорошо зачистить и облудить жилы или применить специальную токопроводящую пасту, т.к. многопроволочные жилы имеют свойство довольно быстро окисляться и нагреваться, а с ростом температуры процесс окисления происходит ещё интенсивнее до полного "выгорания" жилы в этом месте.


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.3.2023, 13:58
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10839
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Чудесно греются алюминиевые кабели в сочетании с медными наконечниками (и наоборот).


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 13.3.2023, 14:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Sugarf0ot)
температура изоляции жилы у автомата примерно 65 градусов, производитель кабеля уверяет, что это норма
Ну скажем - не норма, а в допуске.
Но греется не весь кабель, а в районе контактного соединения на клемме автомата.
Цитата(Sugarf0ot)
сильно греется кабель на вводе в автомат.....в чем причина
Для аналитического рассуждения нужно знать тип кабеля и АВ.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
village
сообщение 13.3.2023, 17:42
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 24.7.2022
Пользователь №: 59931



А фото проблемного места можно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sugarf0ot
сообщение 13.3.2023, 18:10
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.3.2023
Пользователь №: 61074



Доброго вечера всем, проблему решили, причин было несколько, кабель плохого качества, зачистили изоляции примерно пол метра, жилы все окислились, и АВ "хорошая" подделка под ABB s203, быстро ослабевали контакты, буквально после 12ти часов работы кабель можно вынимать руками без особых усилий. Заменили кабель и АВ на новые, ABB оригинал соответственно, и конечно заказчик жутко возмущался, почему так дорого. Всем спасибо за оперативные ответы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.3.2023, 18:33
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10839
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



У алюминия есть некоторые аморфные свойства; соединения стоит чаще переподтягивать. Особенно из малоизвестного алюминия.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 14.3.2023, 11:49
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(Sugarf0ot @ 13.3.2023, 18:10) *
Доброго вечера всем, проблему решили, причин было несколько, кабель плохого качества, зачистили изоляции примерно пол метра, жилы все окислились, и АВ "хорошая" подделка под ABB s203, быстро ослабевали контакты, буквально после 12ти часов работы кабель можно вынимать руками без особых усилий. Заменили кабель и АВ на новые, ABB оригинал соответственно, и конечно заказчик жутко возмущался, почему так дорого. Всем спасибо за оперативные ответы!


beer.gif


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Офтальмолог_*
сообщение 14.3.2023, 12:11
Сообщение #9





Гости






Цитата(Sugarf0ot @ 13.3.2023, 2:35) *
...От главного щитка протянут медный кабель 4х16...

Цитата(Roman D @ 13.3.2023, 18:33) *
У алюминия есть некоторые аморфные свойства; соединения стоит чаще переподтягивать. Особенно из малоизвестного алюминия.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.3.2023, 16:44
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10839
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А вот не надо на меня капс повышать.
Может, какой дурак алюминиевые наконечники на медь обжал или тупо винты закручивать не умеет.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Офтальмолог_*
сообщение 14.3.2023, 17:49
Сообщение #11





Гости






Цитата(Sugarf0ot @ 13.3.2023, 18:10) *
...проблему решили ...Всем спасибо за оперативные ответы!
Проблему решили в 18.10., а в 18.30 нам снова говорят про люминь:
Цитата(Roman D @ 13.3.2023, 18:33) *
У алюминия есть некоторые аморфные свойства; соединения стоит чаще переподтягивать. Особенно из малоизвестного алюминия.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElektroH
сообщение 25.3.2023, 23:42
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 20.8.2013
Пользователь №: 35063



Цитата(Sugarf0ot @ 13.3.2023, 19:10) *
Доброго вечера всем, проблему решили, причин было несколько, кабель плохого качества, зачистили изоляции примерно пол метра, жилы все окислились, и АВ "хорошая" подделка под ABB s203, быстро ослабевали контакты, буквально после 12ти часов работы кабель можно вынимать руками без особых усилий. Заменили кабель и АВ на новые, ABB оригинал соответственно, и конечно заказчик жутко возмущался, почему так дорого. Всем спасибо за оперативные ответы!

Да.. сейчас вообще тяжко с нормальными брендами, нужно проверять, а то левака тащат будь здоров..((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lampbox_*
сообщение 8.4.2023, 20:21
Сообщение #13





Гости






Здравствуйте! Все обсуждено, а у меня по прочтении остался вопрос, который никто не задал, видимо, потому что всем кроме меня понятный.
Как можно 2 тэна подключить звездой? Двухлучевая что ли звезда? Тогда 3-я фаза 40-амперного автомата одиноко скучает или
автоматы 2-полюсные? И при 10-кВтной мощности тэна через фазу (луч звезды в водонагревателе) протекает 45 с половиной ампер, что
для 40-амперного автомата уже даже краешком заходит в зону срабатывания в течение часа. Или я чего-то не понял?
Может я и про водонагреватель неправильно понял, что он проточный, а не накопительный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 8.4.2023, 20:34
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_lampbox_*)
Как можно 2 тэна подключить звездой?
Очень просто:
Цитата(Sugarf0ot)
От главного щитка протянут медный кабель 4х16....Водонагреватель это 2 тэна по 10кВт (схема подключения звезда).....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 4:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены