![]() Испытание трансформатора , протокол неверен |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Испытание трансформатора , протокол неверен |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.11.2005 Пользователь №: 4086 ![]() |
Производитли тех. освидетельствование трансформаторов. (вышел срок эксплуатации)
Своя ЭТЛ имеет разрешение для производсва измерений до 1000в. для испытания трансформаторов 10\0,4 наняли лабораторию РТН. Посмотрите протокол по моему он не верен. И измерения сопротивления изоляции трансформатора проводились без отсоединения питающего кабеля (ВВ) и шинного моста ТП (НН) |
|
![]() |
||
|
Гость_Ринат К._* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
А, что Вас смущает в протоколе? То что они мерили изоляцию с кабелем и шинным мостом то это делается почти всегда, другое дело если бы не проходил по нормам то тогда с отсоединением по полной программе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.11.2005 Пользователь №: 4086 ![]() |
Смущает ПТЭЭП
приложение 3,1 таблица 1 Порядок и объем проверки изоляции обмоток трансформаторов после капитального ремонта и заливки маслом 1. Характеристика масла (в объеме сокращенного анализа) - в норме. 2. Сопротивление изоляции R60 - за время ремонта снизилось не более чем на 30%. 3. Сопротивление изоляции R60 не ниже указанного в табл. 2. 4. Отношение R60 / R15 при температуре (10 - 30) град. С должно быть не менее 1,3. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Если замеры были произведены без расшиновки- это ошибка- однозначно, но протокол в порядке. Еще бы разность оммиков по фазам написали, а не "в норме".
А вот с абсорбцией да! Это надо смотреть масло! Сообщение отредактировал Shapiton - 29.9.2008, 10:08 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Протокол не полный.
1.Измерение потерь Х.Х. 2.Измерение сопротивления обмоток постоянному току. 3.Измерение коэффициента трансформации (по выбору). 4.Определение полярности обмоток (если транс после ремонта). 5.Измерение сопротивления изоляции и испытание повышенным напряжением промышленной частоты. По протоколу- Каб маловато будет, разбираться надо, однако.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
Протокол не полный. 1.Измерение потерь Х.Х. ... По протоколу- Каб маловато будет, разбираться надо, однако. 1. Производится у трансформаторов 1000кВА и более (хотя мы меряем всегда) ... Каб не нормируется, а вот изоляция действительно низкая (если реально температура не 40 , а чуть ниже - транс не пригоден)(скорее всего из за того , что не расшиновывали) И почему не испытывали повышенным напряжением... На месте автора я бы заставил перемерять и обязательно с расшиновкой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 ![]() |
... И почему не испытывали повышенным напряжением... На месте автора я бы заставил перемерять и обязательно с расшиновкой. Испытание повышенным напряжением может быть прямо запрещено инструкцией завода-производителя (обычно это пишут на ТМГ но может и на другие) С расшиновкой обычно не парятся если результаты изсерений в норме. -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.3.2023 Пользователь №: 61081 ![]() |
Добрый день всем.
Прочитал пост выше, но и вводить в эксплуатацию не испытанный транс тоже не правильно, последствия могут быть весьма печальные Перед вводом в эксплуатацию провели испытание трансформатора ТМГ1250 КВА 6кВ. повышенным напряжением промышленной частоты прибором Скат 70М, удалось поднять напряжение до 3 кВ и прибор отключился т.к. ток утечки превысил номинал ток прибора. Возник спорный вопрос с заводом изготовителем, они утверждают что мы сожгли изоляцию обмоток трансформатора т.к мы не должны были производить эти испытания. Подскажите имели ли мы право производить испытания и насколько прав завод. Сообщение отредактировал StarikDjin - 13.3.2023, 22:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.3.2023 Пользователь №: 61081 ![]() |
Всем спасибо. Вопрос снят
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 ![]() |
Смущает ПТЭЭП приложение 3,1 таблица 1 Порядок и объем проверки изоляции обмоток трансформаторов после капитального ремонта и заливки маслом А что был проведён капремонт с заливкой масла? Протокол - нет причины испытаний, нет влажности окр воздуха, срока поверки приборов,приборы не все, нет ответственных испытателей,как определялась температура обмотки, указана температура чего??, замер изоляции-в таблице не указаны схемы измерений, а замер ВН-НН лишний (правильно: ВН-НН+бак или по зонам в случае плохих замеров- Л-ВН/Э-НН/минус-бак и т.д.), омики в таблице недостаточно данных, Ктр по нормам надо по методам ОРГРЭС и сетевым нормам-нет/ группа- по нормам и ОРГРЭС надо по сетевым -нет/масло испытывать не надо п.6.20.4норм (зависит от причины испытаний)/ВВ испыт не надо п.6.7.1норм/ изоляция в норме п.6.4.1/Кабсорбц (зависит от причины испытаний) результат его должен волновать руководство. Это всё для капремонта без слива масла и ремонтах внутри тр-ра. Сообщение отредактировал олегу - 14.3.2023, 23:46 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Добрый день всем. Прочитал пост выше, но и вводить в эксплуатацию не испытанный транс тоже не правильно, последствия могут быть весьма печальные Перед вводом в эксплуатацию провели испытание трансформатора ТМГ1250 КВА 6кВ. повышенным напряжением промышленной частоты прибором Скат 70М, удалось поднять напряжение до 3 кВ и прибор отключился т.к. ток утечки превысил номинал ток прибора. Возник спорный вопрос с заводом изготовителем, они утверждают что мы сожгли изоляцию обмоток трансформатора т.к мы не должны были производить эти испытания. Подскажите имели ли мы право производить испытания и насколько прав завод. Вообще-то, испытание трансформаторов повышенным напряжением 50гц, для маслянных трансформаторов 6Кв, испытательное напряжение до - 22,5 киловольт. А для сухих - 14,4 киловольта. Производители что, очумели? И перемычки внутри трансформатора из сшитого полиэтилена лепят? Да ещё низкого качества? И полиэтилен 6Кв должен держать 3,6Кв 50гц 24 часа, а 7,2Кв - в течении часа, или постоянное напряжение 14,4Кв 15 минут, ГОСТ Р 55025-2012. Плюс рекомендации производителя для полиэтилена низкого качества. Варвары!!! 1. Кроме испытаний повышенным: 2. Сопротивление изоляции. 3. Измерение емкости и тангенса обмоток. 4. Сопротивление обмоток постоянному току. 5. Проверка группы соединений. 6. Замер коэффициента трансформации. 7. Проверка работы переключателя ступеней. 8. Измерение потерь холостого хода. 9. Проверка условия допустимости параллельной работы. 10. Фазировка. 11. Проверяется масло. 12. Проверка всех предусмотренных защит. Сообщение отредактировал sasha4312 - 15.3.2023, 14:45 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |