atinv
сообщение 12.9.2008, 6:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.11.2005
Пользователь №: 4086



Производитли тех. освидетельствование трансформаторов. (вышел срок эксплуатации)
Своя ЭТЛ имеет разрешение для производсва измерений до 1000в.
для испытания трансформаторов 10\0,4 наняли лабораторию РТН.

Посмотрите протокол по моему он не верен.
И измерения сопротивления изоляции трансформатора проводились без отсоединения питающего кабеля (ВВ) и шинного моста ТП (НН)

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ринат К._*
сообщение 12.9.2008, 10:22
Сообщение #2





Гости






А, что Вас смущает в протоколе? То что они мерили изоляцию с кабелем и шинным мостом то это делается почти всегда, другое дело если бы не проходил по нормам то тогда с отсоединением по полной программе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
atinv
сообщение 12.9.2008, 12:01
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.11.2005
Пользователь №: 4086



Смущает ПТЭЭП
приложение 3,1 таблица 1
Порядок и объем проверки изоляции обмоток
трансформаторов после капитального ремонта и заливки маслом

1. Характеристика масла
(в объеме сокращенного анализа) - в норме.
2. Сопротивление изоляции R60 - за время
ремонта снизилось не более чем на 30%.
3. Сопротивление изоляции R60 не ниже
указанного в табл. 2.
4. Отношение R60 / R15 при температуре (10 - 30)
град. С должно быть не менее 1,3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 29.9.2008, 10:04
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 232
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Если замеры были произведены без расшиновки- это ошибка- однозначно, но протокол в порядке. Еще бы разность оммиков по фазам написали, а не "в норме".
А вот с абсорбцией да! Это надо смотреть масло!

Сообщение отредактировал Shapiton - 29.9.2008, 10:08


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 29.9.2008, 17:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Протокол не полный.
1.Измерение потерь Х.Х.
2.Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
3.Измерение коэффициента трансформации (по выбору).
4.Определение полярности обмоток (если транс после ремонта).
5.Измерение сопротивления изоляции и испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
По протоколу- Каб маловато будет, разбираться надо, однако.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___6_1.doc ( 86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 956
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
actto
сообщение 18.10.2008, 1:55
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 15.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951



Цитата(Uran @ 29.9.2008, 17:21) *
Протокол не полный.
1.Измерение потерь Х.Х.
...
По протоколу- Каб маловато будет, разбираться надо, однако.


1. Производится у трансформаторов 1000кВА и более (хотя мы меряем всегда)
...
Каб не нормируется, а вот изоляция действительно низкая (если реально температура не 40 , а чуть ниже - транс не пригоден)(скорее всего из за того , что не расшиновывали)
И почему не испытывали повышенным напряжением...
На месте автора я бы заставил перемерять и обязательно с расшиновкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Delta
сообщение 11.11.2019, 16:29
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 8.1.2008
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182



Цитата(actto @ 18.10.2008, 1:55) *
...
И почему не испытывали повышенным напряжением...
На месте автора я бы заставил перемерять и обязательно с расшиновкой.

Испытание повышенным напряжением может быть прямо запрещено инструкцией завода-производителя (обычно это пишут на ТМГ но может и на другие)
С расшиновкой обычно не парятся если результаты изсерений в норме.


--------------------
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
StarikDjin
сообщение 13.3.2023, 22:15
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.3.2023
Пользователь №: 61081



Добрый день всем.
Прочитал пост выше, но и вводить в эксплуатацию не испытанный транс тоже не правильно, последствия могут быть весьма печальные
Перед вводом в эксплуатацию провели испытание трансформатора ТМГ1250 КВА 6кВ. повышенным напряжением промышленной частоты прибором Скат 70М, удалось поднять напряжение до 3 кВ и прибор отключился т.к. ток утечки превысил номинал ток прибора. Возник спорный вопрос с заводом изготовителем, они утверждают что мы сожгли изоляцию обмоток трансформатора т.к мы не должны были производить эти испытания. Подскажите имели ли мы право производить испытания и насколько прав завод.

Сообщение отредактировал StarikDjin - 13.3.2023, 22:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
StarikDjin
сообщение 14.3.2023, 18:59
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.3.2023
Пользователь №: 61081



Всем спасибо. Вопрос снят
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
олегу
сообщение 14.3.2023, 23:03
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 12.8.2009
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253



Цитата(atinv @ 12.9.2008, 12:01) *
Смущает ПТЭЭП
приложение 3,1 таблица 1
Порядок и объем проверки изоляции обмоток
трансформаторов после капитального ремонта и заливки маслом

А что был проведён капремонт с заливкой масла?

Протокол - нет причины испытаний, нет влажности окр воздуха, срока поверки приборов,приборы не все, нет ответственных испытателей,как определялась температура обмотки, указана температура чего??, замер изоляции-в таблице не указаны схемы измерений, а замер ВН-НН лишний (правильно: ВН-НН+бак или по зонам в случае плохих замеров- Л-ВН/Э-НН/минус-бак и т.д.), омики в таблице недостаточно данных, Ктр по нормам надо по методам ОРГРЭС и сетевым нормам-нет/ группа- по нормам и ОРГРЭС надо по сетевым -нет/масло испытывать не надо п.6.20.4норм (зависит от причины испытаний)/ВВ испыт не надо п.6.7.1норм/ изоляция в норме п.6.4.1/Кабсорбц (зависит от причины испытаний) результат его должен волновать руководство. Это всё для капремонта без слива масла и ремонтах внутри тр-ра.

Сообщение отредактировал олегу - 14.3.2023, 23:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 15.3.2023, 11:50
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 660
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(StarikDjin @ 13.3.2023, 22:15) *
Добрый день всем.
Прочитал пост выше, но и вводить в эксплуатацию не испытанный транс тоже не правильно, последствия могут быть весьма печальные
Перед вводом в эксплуатацию провели испытание трансформатора ТМГ1250 КВА 6кВ. повышенным напряжением промышленной частоты прибором Скат 70М, удалось поднять напряжение до 3 кВ и прибор отключился т.к. ток утечки превысил номинал ток прибора. Возник спорный вопрос с заводом изготовителем, они утверждают что мы сожгли изоляцию обмоток трансформатора т.к мы не должны были производить эти испытания. Подскажите имели ли мы право производить испытания и насколько прав завод.

Вообще-то, испытание трансформаторов повышенным
напряжением 50гц, для маслянных трансформаторов 6Кв, испытательное напряжение до - 22,5 киловольт. А для сухих - 14,4 киловольта. Производители что, очумели? И перемычки внутри трансформатора из сшитого полиэтилена лепят? Да ещё низкого качества?

И полиэтилен 6Кв должен держать 3,6Кв 50гц 24 часа, а 7,2Кв - в течении часа, или постоянное напряжение 14,4Кв 15 минут, ГОСТ Р 55025-2012. Плюс рекомендации производителя для полиэтилена низкого качества. Варвары!!!

1. Кроме испытаний повышенным:
2. Сопротивление изоляции.
3. Измерение емкости и тангенса обмоток.
4. Сопротивление обмоток постоянному току.
5. Проверка группы соединений.
6. Замер коэффициента трансформации.
7. Проверка работы переключателя ступеней.
8. Измерение потерь холостого хода.
9. Проверка условия допустимости параллельной работы.
10. Фазировка.
11. Проверяется масло.
12. Проверка всех предусмотренных защит.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 15.3.2023, 14:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения