Правильность подключение учёта электроэнергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Правильность подключение учёта электроэнергии |
18.3.2023, 19:59
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.3.2023 Пользователь №: 61109 |
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста в столь вроде простой ситуации...
Имеется 16 квартирный дом. Учёт электроэнергии общедомовой трёхфазный и 16 учетов однофазных (на каждую квартиру по учёту) суть в том что ежемесячно общая сумма КВт по счетчикам с квартир разнится с общедомовым в среднем на 500Квт, где на общедомовом потребление больше. Левых вводов при банальных проверках типа визуального и топовыми плечами при отключении всех потребителей не обнаружено. Склоняемся к не коректному подключению. Где фаза приходит и уходит на потребителя, а ноль только приходит, а уходящего нет и клема пустая. И так на всех учетах вкл. Общедомовой. Постараюсь прикрепить фото. Подскажите в столь бональном вопросе считается ли такое подключение правильным и верна ли теория некоректности считывания потребления. Заранее всём спасибо. Заранее извиняюсь за орфографию) Фото Сообщение отредактировал Fixikherov - 18.3.2023, 20:37 |
|
|
|
18.3.2023, 20:11
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Всегда и везде есть небаланс общедомового и абонентских счетчиков это нормально, то же освещение в подъезде, ДРЛка какая-нибудь над подъездной дверью, потери в линии итдитп, в одн его пихать и норм.
-------------------- Это вам не это!
|
|
|
18.3.2023, 20:36
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.3.2023 Пользователь №: 61109 |
Про не баланс понимаю но не в 500 же кВт . В свете последних событий скорее больше интересует правильность подключения учёта. Для меня всегда было правильным фаза вход и выход и ноль вход и выход, но штудирую интернет начинаю сомневаться))))
|
|
|
18.3.2023, 20:44
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...ежемесячно общая сумма КВт по счетчикам с квартир разнится с общедомовым в среднем на 500Квт, где на общедомовом потребление больше... Уважаемый Fixikherov! Вы стали одной из многочисленных жертв электросетевых мошенников! Более подробно об этом мошенничестве Вы можете узнать, подробно изучив эту тему (тыц) -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
|
18.3.2023, 21:10
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Fixikherov) Склоняемся к не коректному подключению. Где фаза приходит и уходит на потребителя, а ноль только приходит, а уходящего нет и клема пустая. И так на всех учетах вкл. Общедомовой. Если с общедомовым такое подключение возможно, то квартирные не должны!В принципе на учёт это не должно отразиться, за исключением одного "но"!.... если кто-то из потребителей не использует такое неверное подключение в свих крыстных целях. И вторая причина - класс точности общедомового может быть (и скороее всего) выше, чем класс точности квартирных. И третья причина - потери в линии от общего учёта, до учёта потребителя. Цитата(Ваня Иванов) Вы стали одной из многочисленных жертв электросетевых мошенников! Не пугай людей - это не тот случай.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
18.3.2023, 22:06
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
А пофазно на общедомовом счётчике можно потребление посмотреть?
-------------------- Это вам не это!
|
|
|
19.3.2023, 6:08
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Сколько общее потребление за месяц?
Если оно приличное (например дом с электроплитами без газа), + длинные линии от вводного щита до квартир, и небаланс не превышает 10% - нет никаких причин для беспокойства. Просто потери в квартирных линиях. А если нет, нужно искать причину. |
|
|
|
19.3.2023, 7:06
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22872 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
электросетевых мошенников! Ваня не надо всех мерить по себев среднем на 500Квт, общее потребление сколько?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
19.3.2023, 8:54
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста в столь вроде простой ситуации... Имеется 16 квартирный дом. Учёт электроэнергии общедомовой трёхфазный и 16 учетов однофазных (на каждую квартиру по учёту) суть в том что ежемесячно общая сумма КВт по счетчикам с квартир разнится с общедомовым вбл среднем на 500Квт, где на общедомовом потребление больше. Левых вводов при банальных проверках типа визуального и топовыми плечами при отключении всех потребителей не обнаружено. Склоняемся к не коректному подключению. Где фаза приходит и уходит на потребителя, а ноль только приходит, а уходящего нет и клема пустая. И так на всех учетах вкл. Общедомовой. Постараюсь прикрепить фото. Подскажите в столь бональном вопросе считается ли такое подключение правильным и верна ли теория некоректности считывания потребления. Фото 500кВтч/30 дней=16.. 17 квтч в день. Попробуйте в течение месяца снимать показания квартирных и общего счетчика каждый день, например, утром в 10 часов (после выключения подъездного освещения) и вечером в 19 часов (до включения освещения в подъезде) и вычислять ночной, дневной и суммарный за день одн каждый день. Данные заносите в таблицу, стройте график и анализируйте. Если каждый день одн примерно одно и тоже число (суммарный за день около 17кВтч), то возможно ошибка системная. Если пару дней одн маленький, а потом скакнул (днем или ночью), то значит в доме активизировалась какая то крыса или смотрите в каких квартирах были скачки потребления синхронно с увеличением одн. Т. е. нужен пока анализ поведения энергопотребления одн и всех квартир и общего счетчика. Если двух измерений недостаточно, то сделайти 3-4 измерения в одно и тоже время (в 6, 10, 17, 23 часа) вычисляйте одн за эти промежутки и смотрите как он меняется в течение 30 дней. Ваша задача понять характер одн и наметить куда копать дальше. Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.3.2023, 11:45 |
|
|
19.3.2023, 10:15
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Так же можно сравнить показания у пары тройки квартирных счётчиков с общедомовым обесточив дом примерно на 4 часа кроме одной квартиры и подключить в ней конвектор например на максимум чтоб без регулировки постоянно работал. Потом также следующую проверить.
|
|
|
|
19.3.2023, 11:22
Сообщение
#11
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10837 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Счётчики с PLC спасут.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
19.3.2023, 11:28
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
19.3.2023, 11:49
Сообщение
#13
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10837 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Как я всегда повторяю, голова важнее, чем стрелять.
А пенделя - это мотивация. "Не будут брать - отключим газ". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
19.3.2023, 11:55
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
19.3.2023, 13:32
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Dimka1) Россия всегда жила и живет по кривым техусловиям ( TУ) Далеко не совсем так - при Союзе в основном были ГОСТы.А ТУ добились бизнесмены. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
19.3.2023, 13:33
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
..в доме активизировалась какая то крыса.. Купить или позаимствовать контрольный счетчик (к прим. НЕВУ 102, 105 чтоб без проблем с размещением в кв.щитках).Вообще-то правильно было бы начать с перечня общедомового оборудования.. В одном из МКД я эл.плиту и холодильник видел в мастерской )) В другом - системы антиоблединения.. Сообщение отредактировал Олега - 19.3.2023, 13:51 |
|
|
19.3.2023, 14:01
Сообщение
#17
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10837 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А щёччики в доме чьи?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
19.3.2023, 14:06
Сообщение
#18
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
Так же можно сравнить показания у пары тройки квартирных счётчиков с общедомовым обесточив дом примерно на 4 часа кроме одной квартиры и подключить в ней конвектор например на максимум чтоб без регулировки постоянно работал. Потом также следующую проверить. жильцы не оценят такие манипуляции(оключения по 4 ч.) |
|
|
19.3.2023, 14:21
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
19.3.2023, 19:02
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.3.2023 Пользователь №: 61109 |
А щёччики в доме чьи? Энергосбытовой компании Ваня не надо всех мерить по себе общее потребление сколько? Общее потребление около 3000 кВт в месяц. Большая часть пенсионеры поэтому не так много А пофазно на общедомовом счётчике можно потребление посмотреть? По-разному думаю можно. Кстати надо завтра посмотреть. В энтом деле - без разницы. Хотя должны принадлежать ЭСО. Принадлежат к энергосбытовой компании. Когда несколько месяцев была разница в 800 кВт. То жильцы погнали с наездом в Россети и им этот перевес пересчитали и они эту разницу не платили. После этого пошло опять с разницей 200,500,300квт в месяц. Меня больше бомбит что учеты на кв установленны с одним нулевым проводом на вход, на выход нуля нет. Но учеты опломбиорованы ЭСО... Инфы что такое подключение является работоспособным коректно считать не нашел. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 4:46 |
|