25.4.2009, 0:25
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.2.2009 Пользователь №: 13587 |
Нужна схема подключения и переключения выводов трансформатора ОСУ-40/0,5-УХЛ4 380В/20,92В-:-6,3В
|
|
|
|
25.4.2009, 14:37
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
|
|
|
Гость_Гость_Tamaz_*_* |
25.4.2009, 16:00
Сообщение
#3
|
Гости |
Roman,
Спасибо за внимание. К сожалению, на их сайте нет информации. |
|
|
25.4.2009, 16:28
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
К сожалению, на их сайте нет информации. Видел. Может, запросить админа (обычно сидит на мыле info@***.**) или тупо позвонить на контактный телефон? http://www.elektrozavod.ru/service/index.htm Судя по сайту, админу там явно мало платят. Сообщение отредактировал Roman_D - 25.4.2009, 16:36 |
|
|
|
Гость_Гость_Tamaz_*_* |
25.4.2009, 17:05
Сообщение
#5
|
Гости |
Roman спасибо. Я так и поступил.
В крайнем случае буду «звонить» выводы. |
|
|
25.4.2009, 21:15
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Roman спасибо. Я так и поступил. В крайнем случае буду «звонить» выводы. Транс в каком состоянии? Если, не раскурочен и переключатель положений есть, при наличии маркировки выводов первичной и вторичной обмоток измерить напряжения на вторичке ,подав на первичку вольт 100-200. Если не хотите экспериментировать под напряжением, можно измерять омики методом Амперметра и Вольтметра или мостом Р333, если таковые у Вас имеются. |
|
|
Гость_Гость_* |
22.3.2023, 12:35
Сообщение
#7
|
Гости |
здравствуйте, подскажите какие испытания нужно сделать и какие протоколы должны быть выписаны при включении в работу при новом монтаже трансформатора ОСУ 40/0.5
|
|
|
|
23.3.2023, 16:25
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
здравствуйте, подскажите какие испытания нужно сделать и какие протоколы должны быть выписаны при включении в работу при новом монтаже трансформатора ОСУ 40/0.5 Изоляцию проверьте мегером и сопротивление обмоток омметром, если очень нужно составьте протоколы измерений сопротивления изоляции и сопротивления обмоток, ну это если ооооочень нужно. -------------------- Это вам не это!
|
|
|
23.3.2023, 18:51
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...подскажите какие испытания нужно сделать и какие протоколы должны быть выписаны при включении в работу при новом монтаже трансформатора ОСУ 40/0.5 Приёмо-сдаточные испытания силовых трансформаторов (в т.ч. сухих) выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ-7 п.1.8.16:1. Определение условий включения трансформаторов. Следует производить в соответствии с указаниями завода-изготовителя. 2. Измерение характеристик изоляции. Сопротивление изоляции сухих трансформаторов при температуре 20-30 °С должно быть для обмоток с номинальным напряжением: до 1 кВ включительно – не менее 100 МОм; более 1 кВ до 6 кВ – не менее 300 МОм; более 6 кВ – не менее 500 МОм. Измерения сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колец относительно активной стали и электростатических экранов, относительно обмоток и магнитопровода производятся в случае осмотра активной части. Измеренные значения должны быть не менее 2 МОм, а изоляции ярмовых балок – не менее 0,5 МОм. Измерения производятся мегаомметром на напряжение 1000 В. 3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты: а) изоляции обмоток вместе с вводами. Испытательные напряжения приведены в табл. 1.8.12. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции обмоток сухих трансформаторов обязательно и производится по нормам табл. 1.8.12 для аппаратов с облегчённой изоляцией. б) изоляции доступных стяжных шпилек, прессующих колец и ярмовых балок. Испытание следует производить в случае осмотра активной части. Испытательное напряжение 1 кВ. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин. 4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. Измерение сопротивления обмоток постоянному току рекомендуется выполнять мостами постоянного тока по четырёхзажимной схеме. Значение сопротивления обмоток однофазных трансформаторов после температурного перерасчёта не должно отличаться более чем на 5% исходных значений. 5. Проверка коэффициента трансформации. Производится на всех ступенях переключения. Коэффициент трансформации должен отличаться не более чем на 2% значений, полученных на том же ответвлении на других фазах, или от данных завода-изготовителя. Для трансформаторов с РПН разница между коэффициентами трансформации не должна превышать значения ступени регулирования. 6. Проверка группы соединения трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов. Производится, если отсутствуют паспортные данные или есть сомнения в достоверности этих данных. Группа соединений должна соответствовать паспортным данным и обозначениям на щитке. 8. Проверка работы переключающего устройства. Производится в соответствии с указаниями завода-изготовителя. 14. Испытание включением толчком на номинальное напряжение. В процессе 3-5-кратного включения трансформатора на номинальное напряжение не должны иметь место явления, указывающие на неудовлетворительное состояние трансформатора. Трансформаторы, смонтированные по схеме блока с генератором, рекомендуется включать в сеть подъёмом напряжения с нуля. Все результаты приёмо-сдаточных испытаний сухого трансформатора оформляются одним общим протоколом, в котором должны быть указаны все реквизиты испытательной лаборатории (адрес, телефоны, номер аттестата аккредитации с указанием срока его действия и др.), реквизиты заказчика, средства измерений и испытательное оборудование, применяемые при измерениях и испытаниях с указанием даты их последней поверки, все паспортные данные испытываемого трансформатора, условия выполнения измерений и испытаний (температура, относительная влажность воздуха, атмосферное давление), результаты выполненных измерений и испытаний и многое другое, что обязательно должны знать все грамотные сотрудники испытательных лабораторий. PS: Поскольку ТС задал такой лоховской вопрос - значит он ничего этого не знает, следовательно не имеет никакого права выполнять приёмо-сдаточные испытания не только этого трансформатора, а и всего остального электрооборудования действующих электроустановок. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
24.3.2023, 15:31
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Приёмо-сдаточные испытания силовых трансформаторов (в т.ч. сухих) выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ-7 п.1.8.16: . Ну что-то сильно круто для такого трансформатора электролабораторию вызывать, хотя зависит от объекта и обстоятельств, ИМХО! Сообщение отредактировал с2н5он - 24.3.2023, 16:08
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
-------------------- Это вам не это!
|
|
|
|