Последовательное подключение 3 вентиляторов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Последовательное подключение 3 вентиляторов |
26.3.2023, 10:03
Сообщение
#41
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Пособие АВВ со схемкой на стр.49, для Чина (и всех интересующихся) : https://file.aketo.kz/avtor/abb/softstarter...oftstarters.pdf
В целом, рекомендовал бы в сложной политической обстановке запастись необходимым под завязку. |
|
|
|
26.3.2023, 14:00
Сообщение
#42
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3233 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
https://disk.yandex.ru/d/N8uZpLgyYw9ZPA
Ссылка на книгу -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
26.3.2023, 15:15
Сообщение
#43
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Пособие АВВ..... Совершенно ничего нового и всё это применялось давно, но конечно не с такими возможностями электроники.Ещё в 80-х годах частично использовали это, когда строили запускали огромный новый цех ГАП (гибкое автоматическое производство). А для общего понимания применения, пособие написано в лёгкой доступной форме, что в настоящее время встречается крайне редко. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
26.3.2023, 15:29
Сообщение
#44
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 9.7.2021 Пользователь №: 58702 |
|
|
|
|
26.3.2023, 17:10
Сообщение
#45
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Совершенно ничего нового и всё это применялось давно, но конечно не с такими возможностями электроники. Ага, ничего нового.. кроме новых возможностей.. Так возьмись, сляпай хоть со старья..Чин всё ждёт. Конкретно этот УПП применим именно УПП типа PSTX ,который недоступен в России . Вопрос есть аналоги конкретно этого оборудования? Позвонил https://abbabb.ru/katalog/ustroistva-plavno...-puska-abb-pstx по тел. +7 499 113 55 31Вся линейка PSTX поставляется в 4-6 недель. Другие и вовсе на складе. (коль врут, я не причём) Если срочный самопал - обращайтесь к Rezo. Я у него уже просил нарисовать его замечательную схему, но он чо-та зажадился.. Ссылка на книгу Большое спасибо, взял.. А то поехал бы в РНБ смотреть ))
Сообщение отредактировал Олега - 26.3.2023, 17:59 |
|
|
26.3.2023, 21:01
Сообщение
#46
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3233 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
хотелось бы реализовать последовательный запуск вентиляторов, может кто нибудь сталкивался с подобными схемами А в чём проблема - 2 элементарных реле времени задержки и желание исполнено. не все так просто и элементарно . Вызывает сомнение данное техническое решение. В случае выхода УПП в ошибку при запуске 1-го двигателя , вся система накроется медным тазом. нужно 6 контакторов. при каком условии будет осуществлен переход на следующий двигатель : ток . время, обороты. как должна работать система при выводе двигателя в плановый ремонт . Нужен ли прямой пуск? Нужен ручной или автоматический режим ? как будет работать система , если во время работы сработает автомат защиты двигателя . Возможна ли работа системы на двух двигателях . Обратная связь - температура. Cигнализация : - неисправность и работа УПП - готовность системы - все АВ включены - Реле max и min тока - исправность привода ИТД Пока от ЧИНа не будет нормального техзадания говорить о схеме рано -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
26.3.2023, 21:29
Сообщение
#47
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
26.3.2023, 21:32
Сообщение
#48
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Если срочный самопал - обращайтесь к Rezo. Сколько же в тебе злого негатива - всё не можешь успокоиться?Кстати!..... Конечно тебе это неведомо и смешно, но многие "самопалы" работают более надёжно и часто приходится несамопальное китайское заменять именно своим решением! Например это хорошо знают сварочники. И потом.... что такое "самопал"? Если я не в заводском КБ, а дома разработаю изделие - в чём разница? Потом всё это можно разместить на изготовление в цеха, да и более, чем половину можно и самолично вручную. Ну тебе же неизвестно, что штучное ручное исполнение ценится несравнимо дороже. Что не так? Ну понятно, что тебе всегда будет не так. К тому же я автору предлагал даже вовсе не это, а решение уже на основе готовых узлов - при чём тут "самопал"? Это ты самолично, по причине своей вредности, "самопал" начал приплетать. Где-то это (так тобой называемый "самопал") более, чем устроит, а где строго и только согласно каким-либо предписанием (спецификацией, ТУ и пр....) - тогда безусловно нет. PS: Я много раз так спасал производство таким образом. Например буржуйские станки на линии выходят из строя, а деталь ждать много месяцев, а потом опять этот же узел выходит из строя. Решал проблему своей схемой на отечественных "дубовых" элементах. Обычно вмонтировать точно в то же место конечно не получалось (размеры получались больше), но такой узел надёжно работал аж до самого списания оборудования или развала предприятия. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
26.3.2023, 22:13
Сообщение
#49
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Сколько же в тебе злого негатива Это ответная реакция. Не более.Если я не в заводском КБ, а дома разработаю изделие - в чём разница? Так и разработай.. Что-то сдвига не видно покуда. К тому же я автору предлагал даже вовсе не это, а решение уже на основе готовых узлов - при чём тут "самопал"? Те два реле времени ? Сообщение 46 от moshkarowа прочёл ?Ну конечно, это же дурачки какие-то PSTX в ТЗ пихнули. Решал проблему своей схемой на отечественных "дубовых" элементах... Ты долго еще будешь рассказывать о своих лихих возможностях и неких былых заслугах ? За неделю ни одного рисунка автору не предложил, инженер блин.. ! |
|
|
26.3.2023, 22:49
Сообщение
#50
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Сообщение 46 от moshkarowа прочёл ? Теперь прочёл - и что изменилось?Цитата(moshkarow) Цитата(Rezo) А в чём проблема - 2 элементарных реле времени задержки и желание исполнено. не все так просто и элементарно.Да и то можно "смягчить" переключением обмоток. Другой вопрос, что плавный пуск - это главное и ключевое, хотя..... с УПП проблем может быть не меньше - тогда уж частотник. Цитата В случае выхода УПП в ошибку при запуске 1-го двигателя , вся система накроется медным тазом.... Совершенно верно!Пока от ЧИНа не будет нормального техзадания говорить о схеме рано Это у нас "Олега" всё торопится..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
27.3.2023, 0:21
Сообщение
#51
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.Совершенно верно! Олега никуда не торопится. И ничего не верно. При ошибке 1 двигун запускаться прекратит. Начнётся запуск 2-го двигателя.Это у нас "Олега" всё торопится..... Да и то можно "смягчить" переключением обмоток.. Хватит кидать разрозненные придумки - нарисуй свой заменитель PSTX.
Сообщение отредактировал Олега - 27.3.2023, 0:30 |
|
|
27.3.2023, 7:03
Сообщение
#52
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3233 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
При ошибке 1 двигун запускаться прекратит. Начнётся запуск 2-го двигателя.
Как УПП узнает об этом . Я говорил о том что при разгоне 1 -го двигателя УПП уйдет в ошибку. Как система должна отключаться : - сразу все три - начиная с третьего , а если он в ремонте? КАК УПП отнесется к трехкратному запуску . У altistata 22 - 4 пуска в час . Второго шанса не будет . Если установить дополнительно радиатор с вентилятором кол-во пусков увеличиться до 10 Сообщение отредактировал moshkarow - 27.3.2023, 7:20 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
27.3.2023, 7:27
Сообщение
#53
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 9.7.2021 Пользователь №: 58702 |
не все так просто и элементарно . Вызывает сомнение данное техническое решение. В случае выхода УПП в ошибку при запуске 1-го двигателя , вся система накроется медным тазом. нужно 6 контакторов. при каком условии будет осуществлен переход на следующий двигатель : ток . время, обороты. как должна работать система при выводе двигателя в плановый ремонт . Нужен ли прямой пуск? Нужен ручной или автоматический режим ? как будет работать система , если во время работы сработает автомат защиты двигателя . Возможна ли работа системы на двух двигателях . Обратная связь - температура. Cигнализация : - неисправность и работа УПП - готовность системы - все АВ включены - Реле max и min тока - исправность привода ИТД Пока от ЧИНа не будет нормального техзадания говорить о схеме рано 1) У каждого вентилятора АВО – собственные пост и токовое реле 2)Управление байпасными линиями питания вентиляторов: 1. от внешних постов "ПУСК/СТОП" («ПУСК» без фиксации Н.Р. сухой контакт, «СТОП» с фиксацией Н.З. сухой контакт); 2. встроенный в обмотку статора датчик температурной защиты SNM.145.DS. В схеме управления электродвигателями АВО газа должны были быть применены помехозащищенные реле для подавления наводок напряжения, возникающих в контрольных кабелях подключения кнопочных постов управления АВО газа. 3)Предусмотреть вывод сигналов: «Неисправность УПП», режимы управления, автоматическое включение, автоматическое аварийное отключение, сигнализацию состояния пускателей управляющих питанием вентиляторов. 4) Напряжение на вводах (по каждой фазе) – цвет белый; выключатель ввода или пускатель включен – цвет зеленый; аварийное отключение выключателя или УПП – цвет красный Устройство плавного пуска должен запускать 3 вентилятора последовательно Сообщение отредактировал Чин - 27.3.2023, 7:40 |
|
|
27.3.2023, 7:37
Сообщение
#54
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3233 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Тип вентилятора ?
мощность двигателя ? двух хватит ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
27.3.2023, 7:41
Сообщение
#55
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 9.7.2021 Пользователь №: 58702 |
|
|
|
27.3.2023, 7:47
Сообщение
#56
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3233 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Если вентиляторы мощные - УПП может не справиться .
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
27.3.2023, 9:39
Сообщение
#57
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 9.7.2021 Пользователь №: 58702 |
Если вентиляторы мощные - УПП может не справиться . Какой мощности брать УПП типа PSTX? почему не справится УПП? Мы фамилию УПП услышим ? Заказчик хочет видеть КЕАЗ УПП или ЧИНТ https://keaz.ru/catalog/kontaktor-pusk/ustr...-plavnogo-puska [quote name='Rezo' date='24.3.2023, 17:32' post='586064'] Да запросто! Хоть на основе готовых узлох или свою (штучно от разработки до последнего расчёта), а не скачанное готовое чужое из интернета. И уверяю, что штучное исполнение по многои параметрам (кроме плавного пуска) в целом (при работе во всей системе) будет превосходить то, что как бы предполагается. Да в принципе и плавный пуск возможет, если это принципиально. Я бы не против увидеть схему на основе 2 реле времени и одного УПП Сообщение отредактировал Чин - 27.3.2023, 9:40 |
|
|
27.3.2023, 11:43
Сообщение
#58
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если установить дополнительно радиатор с вентилятором кол-во пусков увеличиться до 10 А "если в час производится более 10 пусков, выберите устройство на один размер больше, чем требуют остальные условия" Я бы не против увидеть схему на основе 2 реле времени и одного УПП Таки и никто не против.. ))) Тем более уже предлагалось вовсе без УПП и запросто.. |
|
|
Гость_Гость_moshkarow_*_* |
27.3.2023, 12:25
Сообщение
#59
|
Гости |
Применить реле переключения звезда-треугольник
|
|
|
27.3.2023, 12:48
Сообщение
#60
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Какой мощности брать УПП типа PSTX? почему не справится УПП? Не пробовали пользовать ABB ProSoft ? Там набор двигунов правда ограничен, но можно редактировать характеристики, заводить свои. Применить реле переключения звезда-треугольник И то верно. Мы ненаших буржуинов переживем и без ихних УПП. Даёшь Зв-Тр ! |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 13:33 |
|