Токоограничивающие автоматичекские выключатели

Евгений9393
сообщение 27.3.2023, 15:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.3.2023
Пользователь №: 61129



Здравствуйте! Учитывается ли токоограничение АВ 0,4 кВ при расчетах ТКЗ и проверке оборудования. Например при проверке кабеля на термическую стойкость нужно брать расчетный ток или ток, с учетом графика токоограничения АВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 27.3.2023, 18:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3112
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Что за проверка на термическую стойкость?
Кабели рассчитываются по падению напряжения на расчётных токах нагрузки, по нагреву при этих токах, но не при токах к.з. АВ выбираются по характеру нагрузки, по "току петля фаза-ноль", что и защищает кабели от токов к.з.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 27.3.2023, 22:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2314
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.3.2023, 18:51) *
Что за проверка на термическую стойкость?

https://ddecad.ru/proverka-secheniya-kabely...i-nevozgoranie/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 28.3.2023, 8:18
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Думаю что надо рассчитывать, ведь такой автомат по факту не ограничивает ток к.з., просто время срабатывания его маленькое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.3.2023, 9:22
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(НИР @ 28.3.2023, 8:18) *
ведь такой автомат по факту не ограничивает ток к.з., просто время срабатывания его маленькое.
Время срабатывания настолько мало, что ток в цепи не успевает возрасти до максимума.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений9393
сообщение 28.3.2023, 9:29
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.3.2023
Пользователь №: 61129




Прикрепленное изображение
Цитата(НИР @ 28.3.2023, 8:18) *
Думаю что надо рассчитывать, ведь такой автомат по факту не ограничивает ток к.з., просто время срабатывания его маленькое.


Я так понял что ударный ток КЗ ограничивает, а вот про действующее значение непонятно (которое и используется в формуле для расчета термической стойкости)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 28.3.2023, 18:29
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 660
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



А если термическая стойкость не соответствует, что Вы предлагаете делать?
1. Уменьшить время? Автоматические выключатели при КЗ срабатывают примерно с одной скоростью.
2. Уменьшить ток КЗ, петли фаза-ноль? Но как?
3. Увеличить сечение кабеля? Вы увеличите ток КЗ.
Что Вы предлагаете делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.3.2023, 19:29
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sasha4312 @ 28.3.2023, 18:29) *
..что Вы предлагаете делать?
Уменьшить время? Автоматические выключатели при КЗ срабатывают примерно с одной скоростью...
Что Вы предлагаете делать?
Предлагается почитать про классы токоограничения АВ, посмотреть графики..


Цитата(Евгений9393 @ 27.3.2023, 15:28) *
при проверке кабеля на термическую стойкость нужно брать расчетный ток или ток, с учетом графика токоограничения АВ?
Ну а для чего по-вашему используют АВ с токоограничением, от скуки ? Иль денег деть некуда ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 28.3.2023, 20:35
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 660
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Олега @ 28.3.2023, 19:29) *
Предлагается почитать про классы токоограничения АВ, посмотреть графики..
Ну а для чего по-вашему используют АВ с токоограничением, от скуки ? Иль денег деть некуда ?

Ну да автоматы с третьим классом токоограничения срабатывают в два раза быстрее чем первого класса, а со вторым в полтора (если грубо).
Раньше не обращал на это внимания. Спасибо!

Сообщение отредактировал sasha4312 - 28.3.2023, 20:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 28.3.2023, 21:09
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3112
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(eugevict @ 27.3.2023, 22:52) *

Спасибо. Поучительно. Но всё ж
Прикрепленное изображение


4 секунды, это что-то запредельное для правильно рассчитанной защиты от сверхтока


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 28.3.2023, 22:56
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2314
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.3.2023, 21:09) *
Спасибо. Поучительно. Но всё ж
4 секунды, это что-то запредельное для правильно рассчитанной защиты от сверхтока

Пожалуйста.
В моем понятии, если К.З. до 4сек., то надо проверять кабель, а если более - то защиту, ибо кабель уже "приплыл".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.3.2023, 1:03
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sasha4312 @ 28.3.2023, 20:35) *
Ну да автоматы с третьим классом токоограничения срабатывают в два раза быстрее чем первого класса,..
А то и в 4 (и более)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 29.3.2023, 5:24
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Цитата(Евгений9393 @ 28.3.2023, 11:29) *

Прикрепленное изображение


Я так понял что ударный ток КЗ ограничивает, а вот про действующее значение непонятно (которое и используется в формуле для расчета термической стойкости)


Каким образом автомат может ограничить ток?

Эти автоматы ограничивают не величину тока, а время воздействия тока к.з.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.3.2023, 9:29
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(НИР @ 29.3.2023, 5:24) *
Каким образом автомат может ограничить ток?
Эти автоматы ограничивают не величину тока, а время воздействия тока к.з.
Быстродействующие автоматы отключают ток в начале первого полупериода синусоиды. Ток не успевает разогнаться в цепи. И да, "за время воздействия"..
Кратенько: http://magistr3m.ru/news/Jeffekt-tokoogranicheniya
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 29.3.2023, 9:51
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Из книжки:
В токоограничивающих автоматических выключателях при больших ожидаемых токах КЗ контакты, сразу же отбрасываются электродинамическими силами, вводя в цепь сопротивление дуги, и затем уже не соприкасаются, так как своевременно срабатывает электромагнитный расцепитель.
При малых токах КЗ контакты не отбрасываются, а отключение производится электромагнитным расцепителем.
[А.В.Беляев. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ. - Л.: Энергоатомиздат. 1988.]

Так для того чтобы возникли динамические силы, ток кз нужен или нет, да и где взять эл.механическое устройство которое срабатывало бы за один полупериод?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.3.2023, 10:09
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(НИР @ 29.3.2023, 9:51) *
Так для того чтобы возникли динамические силы, ток кз нужен или нет,
Разумеется нужен, только не обязательно потенциально возможный (ожидаемый).

Цитата(НИР @ 29.3.2023, 9:51) *
..где взять эл.механическое устройство которое срабатывало бы за один полупериод?
В магазине.

Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2023, 10:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений9393
сообщение 29.3.2023, 10:59
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.3.2023
Пользователь №: 61129



Цитата(sasha4312 @ 28.3.2023, 18:29) *
А если термическая стойкость не соответствует, что Вы предлагаете делать?
1. Уменьшить время? Автоматические выключатели при КЗ срабатывают примерно с одной скоростью.
2. Уменьшить ток КЗ, петли фаза-ноль? Но как?
3. Увеличить сечение кабеля? Вы увеличите ток КЗ.
Что Вы предлагаете делать?


Увеличиваю сечения кабеля до необходимого значения. Мне кажется это лучше чем иметь вероятность сжечь кабель и дорогостоящее оборудование при КЗ

Цитата(Олега @ 28.3.2023, 19:29) *
Предлагается почитать про классы токоограничения АВ, посмотреть графики..


Ну а для чего по-вашему используют АВ с токоограничением, от скуки ? Иль денег деть некуда ?


я понял что такие автоматы ограничивают ударный ток, а урезают ли они действующее значение периодической составляющей ? поэтому и задал этот вопрос
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.3.2023, 11:31
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Евгений9393 @ 29.3.2023, 10:59) *
Увеличиваю сечения кабеля до необходимого значения. Мне кажется это лучше чем иметь вероятность сжечь кабель и дорогостоящее оборудование при КЗ
sasha4312 уже написал сообщение #9. Если кажется.. зачем спрашивать.. берите кабель потолще, а АВ без токоограничения. Хозяин - барин.


Цитата(Евгений9393 @ 29.3.2023, 10:59) *
я понял что такие автоматы ограничивают ударный ток, а урезают ли они действующее значение периодической составляющей ? поэтому и задал этот вопрос
Режут всё, смотрите графики.
(.. к чертовой матери, не дожидаясь перитонита)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений9393
сообщение 29.3.2023, 11:56
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 27.3.2023
Пользователь №: 61129



Цитата(Олега @ 29.3.2023, 11:31) *
sasha4312 уже написал сообщение #9. Если кажется.. зачем спрашивать.. берите кабель потолще, а АВ без токоограничения. Хозяин - барин.


Режут всё, смотрите графики.
(.. к чертовой матери, не дожидаясь перитонита)


благодарю за помощь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 29.3.2023, 12:48
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Цитата(Олега @ 29.3.2023, 13:31) *
Режут всё, смотрите графики.
(.. к чертовой матери, не дожидаясь перитонита)


Филькина грамота, ересь. Аппаратов которые бы отключались за время меньше чем полупериод с начала возникновения кз нет.
Если бы было так, то государственной премией не обошлось бы.

Сообщение отредактировал НИР - 29.3.2023, 12:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 8:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены